Es muß nicht der Regler sein
Hallo Johannes,
der Regler bedient lediglich das eigentliche Heizkörperventil. Wenn zwischen Dichtscheibe und Ventilsitz eine Verunreinigung ist (Lötperle, Steinchen, ja dies findet sich immer mal in einer Heizung), dann kann dieses Ventil nicht richtig schließen, somit bleibt der Heizkörper warm. Also würde ich zuerst den Heizkörper an seinen Anschlüssen abdrehen (Zu- und Ablauf), dann den Druck über die Entlüftung ablassen. Nun den Regler abbauen und das darunter befindliche Ventil rausschreuben (es kommen noch ein paar Milliliter Wasser). Jetzt saubermachen, man kommt da ganz gut ran ohne weitere Demontage. Nun alles wieder zusammenbauen, Heizkörper aufdrehen, Regler auf 5 und Heizkörper entlüften. Danach unbedingt den Druck der Heizungsanlage kontrollieren!
Um zu testen, ob der Regler wirklich defekt ist, tausche diesen zuerst mit einem eines anderen Heizkörpers aus. Der Regler ist in den seltensten Fällen kaputt.
Gruß
André