Moin,
. . . für ein priv. Einfamilienhaus
. . . Stromantrag gestellt und dort die Wärmepumpe angegeben
und eine Anschlußleistung in höhe von 10 KW!
Laut dem E - Projekanten aber,
wird dort eine 35’er Sicherung reinkommen.
Das wird aber eine „ganz enge Nummer“ mit 35A „Hauptabsicherung“.
Schon ein E-Herd kann zwischen 8-14kW Anschlußleistung haben
und ist mit Sicherheit nicht der einzige Großverbraucher !
Die meisten VNBs schreiben
Netzanschlusssicherungen Zählervorsicherung
3 x 63 A 3 x 35 A
pro Kundenanlage entspr. „Standard-Netzanschlussbaugrößen“ vor.
Außerdem gilt,
für die Dimensionierung der Hauptstromversorgung in Wohngebäuden,
DIN 18015-1.
In Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1,
die Hauptleitungsabzweige bis zu den Messeinrichtungen
und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern als
Drehstromleitungen ausgeführt und so bemessen,
dass ihnen zum Schutz bei Überlast
Überstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Bemessungsstrom
von mindestens 63 A zugeordnet werden können.
Mehr weiss ich bis heute nicht
Der sollte sich aber mal mit dem VNB abstimmen bzw.
die Netzanschlußbedingungen des Netzbetreibers ansehen,
ehe etwas angeschoben wird.
Btw. welcher VNB ist das bei Deinem Chef ?
Elektro-Fachplaner Fachinformationen
http://www.elektro-fachplanung.de/Fachinfo/fachinfo.htm
(Leider wurde die Seite länger nicht aktualisiert.)
. . .
Also werde ich dort für jeden Zaehler ein 25 HS setzen.
Klärt erstmal den HAK und die Absicherung !
Damit halte ich die Selektivitaet. Sehe ich das richtig?
Siehe mal hier nach:
http://www.schupa.de/html/pdf/schupa-technik/Technis… (PDF-315kB)
http://www.sicherungen.de/de/index.php?site=selektiv…
http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartike…
Koordination und Selektivität
http://katalog.hagergroup.ch/resource?app=CatDownloa… (PDF-23kB)
5.Schutzeinrichtungen
http://www.technik-emden.de/~elmalab/twp/download/TW… (PDF-257kB)
* 1 Zaehler davon wird nur für die Wärmepumpe sein! Welche
Grösse vom RCD sollte man da wählen ? 30mA ?
. . .
…Da kann man doch gleich einen RCD nehmen.
Oder sehe ich das falsch?
Nein, aber wie wärs mit Fi/SL-Kombi für die W-Pumpe?
Und auch bei RCDs kann man Meldekontakte nachrüsten.
* Genügt es für den anderen Zaehler vorne ein RCD ( 40/0,3A)
. . .
Im TT Netz muss m.E doch die Anlage durch einen RCD geschuetzt
sein.
Nicht zwingend,
vorgeschrieben sind nur die Abschaltbedingungen,
entsprechend der Netzform.
http://www.schaltungsbuch.de/norm014.html
Allerdings schreiben einige VNBs,
für TT-Netz grundsätzlich RCDs vor.
Ich wollte nun 2 einbauen um eine Selektivitaet zwischen den
vorgeschaltenen ( wo alles dran haengt ) und den Steckdosen…
Dann brauchst Du Selektiven Fehlerstrom-Schutzschalter Type „S“
z.B. F 204 A S-63/0,3 von ABB (PDF-186kb)
http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/verit…
. . . Er meinte „NEIN!!!“ eben wegen der Ausgleichströme.
Welche Ausgleichströme meint er damit ?
Das Erdungssystem im TT-Netz ist,
im Gegensatz zum TNC-S-System
(Stichwort-verPENnte Installation),
nicht mit Strömen behaftet.
Die Grundidee liegt darin, dass die Rückleiterströme
aus den vielen einphasigen Verbrauchern gezielt zur speisenden Quelle zurückfließen
und sich nicht vagabundierend
über besser leitende niederohmige Erdungsverbindungen
als Bypass bis zum Trafosternpunkt „zurück schleichen“ müssen.
Deshalb sind ja, TN-S- und TT-Netze,
grundsätzlich besser,
in Bezug auf Störungen(EMV) als TN-C-S-Netze.
DIN 18014: Fundamenterder
DIN VDE 0100 Teil 410: Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000 V, Teil 4: Schutzmaßnahmen, Kapitel 41: Schutz
gegen elektrischen Schlag
DIN VDE 0100-540 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000V - Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel -
Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter.
DIN V VDE V 0185-3: Blitzschutz Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen
und Personen.
DIN VDE 800-2-310: Anwendung von Maßnahmen für Potentialausgleich und
Erdung in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik.
Alle Fundament-, Tiefen-, oder sonstige Erdungeinrichtungen einer
Anlage, sind auf einen gemeinsamen ZEP zu führen.
…
Genau und deswegen soll man einen RCD vorschalten
Siehe „selektive RCD“
Deshalb wohl auch 2 Fundament-Erder.
Gut das ist ein Argument, welches ich einsehe.
… oder muss ich das nur machen,
wenn ich die Werte eben nicht erreiche?
Zwingend nur,
wenn die erfordenlichen Abschaltzeiten nicht erreicht werden können
und der VNB es verlangt.
…
Nein, beide auf den ZEP (früher PAS) legen.
Und das will der Projektant eben nicht!
Für den E - Projekant, was zum Nachlesen:
Erdungssysteme – Grundlagen der
Berechnung und Auslegung
http://www.cp-institute.de/download/6_3_1%20%20%2016… (PDF-4,9MB)
…
MfG Alex
Überspannungsschutz nicht vergessen !!
http://www.bet-menden.de/pdf/UEBERSPA.PDF (PDF-1,83MB)