Gasheizung - Druck steigt beim nachfüllen nicht

Hallo zusammen

wir haben eine Gasheizung, Druckstand momentan 1,1bar.

Im Erdgeschoss gibts eine Einfüllmöglichkeit, am Heizkörper . Sobald ich dort aber den Wasserschlauch anschließe, steigt der Druck vielleicht nur um max 0,2 bar…

Ich habe das Gefühl, dass das Wasser da nicht so richtig rein geht..? Habt Ihr einen Tipp für mich?

Die Heizungsanlage ist von Buderus Modell Logamax.

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2012. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

17 Antworten

hallo

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wasserdruck in der Wasserleitung zu niedrig(unwahrscheinlich), am anderen des Schlauchs kommt kein Wasser raus(Gardena Rückschlag), Das Ventil ist nicht offen oder verdreckt.
Ich würde alle diese Probleme erst mal prüfen.Danach müsste Wasser fliessen. Am Heizkessel müsste aber auch eine Nachfüllgelegenheit vorhanden sein.

0 Hilfreich
Antwort auf christian_7257e7zum Beitrag ↑

hallo Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wasserdruck in der Wasserleitung zu niedrig(unwahrscheinlich), am anderen des Schlauchs kommt kein Wasser raus(Gardena Rückschlag), Das Ventil ist nicht offen oder verdreckt. …

Der Wasserdruck kam aus einem Wasserwerk, Druck war dort mehr als ausreichend.
Am Heizkörper habe ich ein Ventil befestigt, Gewinde zu Gardena anschluss. Wasser müsste also reinkommen können. Rückschlag hat dieses Ventil nicht.
Ventil ist offen, da wenn ich den Hahn öffne, kommt das Wasser aus dem Heizungssystem ja auch raus.

So richtig, habe ich leider keine Idee…

0 Hilfreich

Ich habe das Gefühl, dass das Wasser da nicht so richtig rein

sorry, ja alles mal bischen genauer zu schreiben …
wie sind die Örtlichkeiten ?
Warum willst du überhaupt nachfüllen, wer sagt dir daß 1,1 bar nicht schon genug/zu viel sind ?

[Ich hab auch das Gefühl, daß mein Chef mir zu wenig bezahlt 😉] … er sagt immer, Gefühle trügen 😉

0 Hilfreich

Hallo

Aus der Ferne ist das schwierig zu sagen.
Kommt denn an der Einfüllmöglichkeit Wasser raus wenn KEIN Schlauch angeschlossen ist?
Wenn ja dann muss auch Wasser rein gehen.
Vorher den Schlauch mit Wasser füllen, damit man nicht die Luft des gesamten Schlauches in die Anlage drückt.
Ansosnten müßte am oder unter dem Gerät eine Füllmöglichkeit in Form eines kleinen Absperrhahn geben. Meist ist oben ein roter Flügelgriff drauf den man um 90 Grad drehen kann.

MfG
Nelsont

0 Hilfreich

Hallo,
kommt denn genug Wasser aus dem Schlauch?
Vielleicht ist der Hahn mit Ablagerungen oder Rost verstopft.
MfG
Uli

0 Hilfreich

Hallo

wegen Krankheit z.Zt. keine Beantwortung möglich.

i.A. Bühler Jun.

0 Hilfreich

ohne die Anlage zu kennen, denke ich 1,1bar ist herzlich wenig. die Vermutung liegt nahe, daß zuerst das Expanisonsgefäß gefüllt wird. Sehen Sie sich das Sicherheitsventil an, und füllen Sie bis 0,5 bar unter die Druckstufe des SV. Es kommt natürlich auch auf den Systemdruck in der Wasserversorgungsleitung an.

Grüße
Pit

0 Hilfreich

Es könnten da verschiedene Probleme vorliegen:

  • der Wasserdruck aus dem Trinkwassernetz reicht nicht. Der Wasserdruck muss min. 0,5 bar über dem Druck liegen, der in der Heizungsanlage sein soll.
  • der Manometer in der Heizungsanlage ist defekt. Wenn man am obersten Heizkörper noch entlüften kann und die Luft oder das Wasser mit Druck herauskommt, dann reicht der Druck in der Heizung aus.
0 Hilfreich

Schwierig von fern, Wasserdruck zu niedrig, Leitung defekt, Manometer defekt.
Viele Grüße

0 Hilfreich

Hallo!
Von wo aus füllst Du denn? Tatsächlich ein Wasseranschluß oder evtl ein anderer Heizungsfüllhahn. Ist mindestens ein Thermostatventil voll geöffnet (Bei Warmwasserbereitung über das Heizgerät könnte das hierfür verbaute Umschaltventil evtl. in Stellung WW stehen und ist nur über den (durch die Ventile „abgesperrten“ Vorlauf zu füllen, was dann u.U. nicht funktioniert). Beim Füllen über den Entleerungshahn des WW-Speichers könnte es sein, daß dieser verkalkt ist u. Kein Wasser mehr durchläßt.
Erstmal schauen, ob die Wasserzapf-Stelle überhaupt „in Betrieb“ ist (durch den Schlauch in einen Eimer füllen) und die Funktion des Füllhahnes der Heizung ebenso kontrollieren.
Letzte Idee wäre eine (größere) Leckage, entweder außerhalb oder im Brennwertgerät. Außerhalb müsste aber irgendwo etwas zu sehen oder zu hören sein, wenn Du mit ordentlich Druck füllst, innen könnte es über den Kondensatablauf verschwinden, wäre aber normalerweise auch deutlich zu hören. Ich hoffe, ein wenig geholfen zu haben und wünsche viel Erfolg beim Füllen!
Gruß Walter

0 Hilfreich

Hallo

Zuerst einmal klären ob aus dem Füllanschluß wasser mit dem nötigen Druck rauskommt, beide Hähne öffnen und horchen, ist ein einströmen des Wassers festzustellen, dann könnte die Kapilarleitung zum Manometer verstopft sein, dann zeigt es keine Veränderung an, ansonsten die Fülltechnik überprüfen.

Gruß wolle

0 Hilfreich

Hallo , wo steht bzw wo hängt den das Heizgerät ?

0 Hilfreich

Hallo,

das sagt garnichts, denn da hängt von der Größe der Anlage ab.

Der Druck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen. Wobei der Druck je nach Temperatur im Kreislauf schwankt.

Gruß Klaus

0 Hilfreich

Hallo,erstens die Frage-wie gross ist die Anlage 2Stockwerke?wieviel Heizkörper?Wie schaut der Wasserdruck an der Zapfstelle aus?Kann auch sein das ihr eine Undichte habt.Sorry

0 Hilfreich

High Arnold
Kann ich von hier schlecht beurteilen.
Entweder ist der Manometer defekt, oder der KFE Hahn lässt nicht richtig durch.Vorrausgesetzt, dein Wasseranschluss hat vollen Druck ! Aber das lässt sich ja leicht testen.

Gruss Icepik

0 Hilfreich

Sorry war im Ulaub und nun ist das Problem bestimmt schon behoben.

0 Hilfreich

hallo,
liegt evt daran, dass dein wasserdruch aus dem hausnetz zu gering ist. kann auch sein, dass dein KFE hahn verdreckt ist, und deshalb das wasser nur sehr langsam nachfließen kann. versuche einfach mal an einer anderen stelle wasser nachzufüllen.

gruß

0 Hilfreich