Hallo zusammen,
Habe eine Sanitär-technische Frage: Eine Wohnung im 5.Stock eines Hauses hat im Badezimmer ein WC, eine Dusche und ein Waschbecken. Über dem Badezimmer ist ein Flachdach, daß gleichzeitig als Terrase für die Wohnung im sechsten Stock dient, die etwas zurückgesetzt ist. Nun das Problem: Wenn die Spülung des WC s betätigt wird, saugt sich in der Folge das Siphon der danebenliegenden Dusche leer (Gurgelgeräusch). Da dann das Siphon leer ist, gelangen die Gase des Abwasserfallrohres in die Wohnung und in der ganzen Wohnung stinkt es fürchterlich. Das Problem wurde vom Sanitärfachmann vor Ort so beschrieben: Es kommt von oben keine Luft nach beim Spülvorgang und somit zieht in der Folge das Abwasserrohr mit seinem Unterdruck (durch das hinabströmende WC-Wasser)Falschluft aus dem naheliegenden Siphon der Dusche. Leider kann man zur Zeit nicht auf die Terrasse darüber gelangen, da der Bewohner der obigen Wohnung noch einige Zeit verreist ist. Ist es üblich, dass eine Fallrohrbelüftung auf einer Terrasse enden kann oder müßte das Rohr noch weiter gehen bis ganz hoch aufs Dach, allerdings ist hier ein Versatz von mehreren Metern??