Druck-Heisswasserspeicher...Welcher Wasserhahn?

Hallo,
ich habe in mein Bad einen Druck- Heisswasserspeicher mit 80 Litern Füllmenge eingebaut.

Nun stellt sich mir die Frage was für einen Wasserhahn ich in mein Waschbecken einbauen muss, damit ein druckausgleich stattfinden kann… früher gab es mal Wasserhähne die „getröpfelt“ haben und somit der Druck im Boiler raus konnte.

Wie nennt man diese Wasserhähne?

Ich habe etwas von Niedrigdruckarmaturen gelesen, aber diese haben ja 3 Anschlüsse… ich brauch einen mit nur 2, da ich einmal Kaltwasseranschluss habe und einmal das warme Wasser aus dem Boiler…

Würde mich über Hilfe freuen. :smile:

Gruß
Lazzar

Hallo,
ich habe in mein Bad einen Druck- Heisswasserspeicher mit 80
Litern Füllmenge eingebaut.

Nun stellt sich mir die Frage was für einen Wasserhahn ich in
mein Waschbecken einbauen muss, damit ein druckausgleich
stattfinden kann… früher gab es mal Wasserhähne die
„getröpfelt“ haben und somit der Druck im Boiler raus konnte.

Wie nennt man diese Wasserhähne?

Wasserhänhe für drucklose Boiler, rate ich mal?

Ich habe etwas von Niedrigdruckarmaturen gelesen, aber diese
haben ja 3 Anschlüsse… ich brauch einen mit nur 2, da ich
einmal Kaltwasseranschluss habe und einmal das warme Wasser
aus dem Boiler…

Würde mich über Hilfe freuen. :smile:

Gruß
Lazzar

Hallo Du!

Ich bin zwar nicht der Fachmann hier,
aber habe mir ebenfalls vor etwas über einem Jahr so einen 80L-Druckboiler eingebaut.
Und da hat mir der Verkäufer so eine Sicherheitsgruppe dazu verkauft,
die sitzt am Kaltwassereingang der Boilers.
Da ist ein Rückschlagventil drin, und dann noch ein Überdruckventil.
Da kommt dann beim Erwärmen des Wassers durch die Wärmeausdehnung tröpfchenweise Wasser raus,
was irgendwie in die Abwasserleitung geführt werden muss oder soll.
Ich hab das mit einem Schlauch einfach gelöst.

Ich meine mal, so wirst Du das bei Deinem Druckboiler auch bauen müssen.

Das mit den tropfenden Wasserhähnen ist ein völlig anderes System, das kann in einem Bad mit mehr als einer Wasserentnahmestelle nicht funktionieren.

Wenn Du wirklich nur einen einzigen Warmwasseranschluss hast,
also z.B. eine Dusche,
würde das funktionieren.
Aber gleichzeitig dazu ein Handwaschbecken oder ev. noch eine Badewanne geht leider nicht,
höchstens mit Umschalthähnen. Das wäre aber absoluter Unsinn, und viel zu teuer und umständlich.
Baue das lieber mit der Sicherheitsgruppe, so wie ich,
die sind nicht teuer, und dann wird das auch was ordentliches!

Grüße, E.

Hm ja da habe ich wohl ein Problem… aber dazu muss ich wohl etwas ausholen…

Der Boiler an sich stammt aus einer älteren Kombi von ausklappbarer Wanne wo der Boiler direkt dran war. D.h. man konnte den Stecker einstecken und Baden.

Wir haben den Boiler ausgebaut und im Bad schon fest installiert.
Nun führt die Kaltwasserleitung zum Wasserhahn 1 (Badewanne) und von da aus weiter direkt in den Boiler wo sie über ein T-Stück noch einmal zum Wasserhahn 2 (Waschbecken) abgezweigt wird. Vom Boiler aus geht die Warmwasserleitung dann zu Hahn 1 und 2.
Wie ich so im Internet rausfinden konnte, handelt es sich um einen Hajdu-Boiler, die wohl „druckfest“ sind.

Habe jetzt auch noch einmal das Zubehör vom Boiler durchsucht und so ein Ventil gefunden (sieht in etwa so aus )… wo kommt das hin? Brauch ich es?Die Variante m…

Hallo Lazzar!
Ja, das brauchst Du unbedingt. Es gehört (zusammen mit einer Rückschlagklappe) in die Kaltwasserzuleitung zum Speicher (ich benutzte das Wort „Boiler“ nicht,Hab als Lehrling mal vom Meister einen in den Nacken gekriegt dafür). Das ergibt dann die „Sicherheitsgruppe“.Dieses Teil ist das Sicherheitsventil, das den Überdruck, der beim Aufheizen des Wassers entsteht, „abläßt“. Ohne besteht die Gefahr, daß Dir der Speicher platzt! Also mußt Du das irgendwie in die Leitung (und zwar hinter der Rückschlagklappe) mit einbauen und dafür sorgen, daß das Tropfwasser abgeleitet wird. Viel Erfolg!
Gruß Walter

Ok danke für eure Hilfe. :smile:
Monteur ist bestellt, Sicherheitsgruppe wird verbaut!

Gruß
Lazzar