Hallo,
ich habe in mein Bad einen Druck- Heisswasserspeicher mit 80
Litern Füllmenge eingebaut.
Nun stellt sich mir die Frage was für einen Wasserhahn ich in
mein Waschbecken einbauen muss, damit ein druckausgleich
stattfinden kann… früher gab es mal Wasserhähne die
„getröpfelt“ haben und somit der Druck im Boiler raus konnte.
Wie nennt man diese Wasserhähne?
Wasserhänhe für drucklose Boiler, rate ich mal?
Ich habe etwas von Niedrigdruckarmaturen gelesen, aber diese
haben ja 3 Anschlüsse… ich brauch einen mit nur 2, da ich
einmal Kaltwasseranschluss habe und einmal das warme Wasser
aus dem Boiler…
Würde mich über Hilfe freuen. 
Gruß
Lazzar
Hallo Du!
Ich bin zwar nicht der Fachmann hier,
aber habe mir ebenfalls vor etwas über einem Jahr so einen 80L-Druckboiler eingebaut.
Und da hat mir der Verkäufer so eine Sicherheitsgruppe dazu verkauft,
die sitzt am Kaltwassereingang der Boilers.
Da ist ein Rückschlagventil drin, und dann noch ein Überdruckventil.
Da kommt dann beim Erwärmen des Wassers durch die Wärmeausdehnung tröpfchenweise Wasser raus,
was irgendwie in die Abwasserleitung geführt werden muss oder soll.
Ich hab das mit einem Schlauch einfach gelöst.
Ich meine mal, so wirst Du das bei Deinem Druckboiler auch bauen müssen.
Das mit den tropfenden Wasserhähnen ist ein völlig anderes System, das kann in einem Bad mit mehr als einer Wasserentnahmestelle nicht funktionieren.
Wenn Du wirklich nur einen einzigen Warmwasseranschluss hast,
also z.B. eine Dusche,
würde das funktionieren.
Aber gleichzeitig dazu ein Handwaschbecken oder ev. noch eine Badewanne geht leider nicht,
höchstens mit Umschalthähnen. Das wäre aber absoluter Unsinn, und viel zu teuer und umständlich.
Baue das lieber mit der Sicherheitsgruppe, so wie ich,
die sind nicht teuer, und dann wird das auch was ordentliches!
Grüße, E.