Hallo,
nachdem der Fachmman keine Fehler am Brenner trotz tauschen der Elektronik gefunden hat und das Problem nach wie vor besteht, wende ich mich an diese Gemeinschaft mit der Bitte um Hilfe.
Symthome:
Der Brenner springt nach längerer Pause (alles ist nach mehreren Tagen durchgekühlt auf Kellertemperatur) ohne Probleme für ca. 10 Sekunden an. Erst die Vorwärmung laut Lampe, dann das Gebläse, Zündung inkl. Flamme und nach ein paar Sekunden geht die Flamme aus und der Brenner steht auf Störung. Selten ist, dass die Flamme ausgeht und der Brenner nach ca. 1-2 Sekunden nochmal nachzündet und die Flamme brennt wieder für wenige Sekunden und geht dann auf Störung. Öl ist genug im Tank vorhanden, Filter sind getauscht, Brennerdüse ist neu und der Öldruck ist geprüft und stimmt. Die Elektronik wurde Testweise getauscht mit dem gleichen Problem.
Kommt der Kessel, wenn man hartnäckig immmer wieder die Entsperrung am Brenner drückt, über 20 Grad, ist der Spuk vorbei und der Brenner arbeitet so, als ob nichts gewesen wäre.
Als Elektriker würde ich sagen Thermofehler, aber ich bin keine Fachmann für Heizungen, daher kann es auch etwas anderes sein. Und nun seit Ihr dran.
Wie verhält sich ein Brenner bei ausgefallener Ölvorwärmung, wenn er denn überhaupt eine hat?