Heizungsanlage Viessmann Vitotronic 200, läuft wochen und monatelang problemlos. Plötzlich zeigt Display 128 Grad Kesseltemperatur. Heizung schaltet ab. Bei Umstellung auf Hand läuft sie wieder bis eingestellte Kesseltemperatur erreicht ist. Irgendwann zeigt Display wieder die echte Temperatur, bei Umstellung auf Automatik alles ok bis zur nächsten Störunge wie vor. Auskunft meines Heizungsmonteurs völlig unbefriedigend Wer weis was das sein könnte ?
Hallo!
Was gefiel Dir nicht an der Aussage des Monteurs: "Fühlerwechsel und Kontrolle Fühlerleitung oder Steuerplatine wechseln " ?
Denn das wird er ja gesagt haben,oder nicht ?
Das sind schon die üblichen Verdächtigen.
MfG
duck313
Wackelkontakt am Temperaturfühler…
ich würde mal den Fühler suchen und die Kabel und Stecker prüfen, vielleicht mit Kontaktspray behandeln.