Betrifft Sieger Raumstation CRC 51
Die Raumstation zeigt Aussentemperatur bei korrektem Fühler 51 Grad Celsius.
Schnittstellen-Controler SC 51 war defekt und wurde gewechselt.
Ist der Fehler im CRC 51 nach Ausfall des Controlers entstanden oder wo ist die Ursache zu finden ?
Hallo!
das ist aber ein seltsamer Zufall, wenn bei einem Gerät mit der Typennummer 51 die Temperatur falsch als 51°C angezeigt wird.
hat es nach Tausch des SC 51 je funktioniert ? Sind die Voreinstellungen am SC 51 richtig vorgenommen worden ?
Hat man überhaupt vorher die Netzspannung abgestellt ?
Es wäre denkbar, der Ausfall SC 51 hat den Raumregler CRC ebenfalls beschädigt.
MfG
duck313
Die Temperatur wird tatsächlich mit 51 Grad angezeigt auch min und max zeigen die gleichen Werte.
Selbst die Unterbrechung des Aussenfühlers zeigt keinerlei Reaktion und Fehlermeldung an CRC.
Der Controller ist eventuell durch Überspannung (Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe) beschädigt worden.
Kann es sein dass der CRC dadurch mit beschädigt wurde.
Mfg frankenfranz
Natürlich !
Beide Geräte sind doch durch eine Leitung verbunden. Überspannung (das war der „Blitzschaden“) kann dann beide Geräte schädigen.
Hast Du denn beim Controller SC 51 sichtbare Schäden gesehen ? Schwärzung, geplatzte Bauteile ? Müsste gut zu besichtigen sein, es ist ja eine offene Platine.
Das wäre sicher der endgültige Beweis einer Überspannung.
Ähnlich könnte man am CRC nach optischen Mängeln suchen.
Bist Du aus dem Schaden nun kluggeworden und hast Vorsorge getroffen ?
Überspannungsschutz im Sicherungskasten/Zählerschrank und zusätzlich je nach Erfordernis ein Feinschutz am Heizkessel ?
MfG
duck313