Frage 2. November 2018, 09:36 Uhr · 41 Antworten

Speicher drucklos gemacht - Manometeranzeige sinkt: Woran liegt es?

Um festzustellen, ob der Warmwasserspeicher einer (alten) Ölheizung auch wirklich defekt ist, wurde mir geraten, den Speicher drucklos zu machen. (Das Ausgleichsgefäß wurde zuvor bereits erneuert, der Verbindungsschlauch zwischen Leitungswasser und Kessel abgenommen; dennoch stieg der Druck immer wieder an.)

Seit etwa 20 Stunden ist nun der Hauptwasserhahn geschlossen, die Pumpe (für das Wsser) abgestellt, die Heizung läuft noch.
In dieser Zeit ist der Druck auf dem Manometer um etwa 0,2 Bar gesunken.
Ist dies nun ein sicherer Hinweis darauf, dass der Wärmetauscher defekt ist und der Warmwasserspeicher ausgetauscht werden müsste?
Oder sollte ich besser noch ein paar Stunden (wäre max. nur noch bis gegen Mittag) den Hauptwasserhahn geschlossen lassen und weiter beobachten?
Vielen Dank.

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2018. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

41 Antworten

Das ist schon ein starker Anhaltspunkt auf Speicherdefekt.

Nutze die Zeit bis Mittag noch aus und beobachte weiter.
Und den Umkehrschluss mache auch, also nimm Speicher wieder ans System und beobachte das Manometer im Heizkreis ob es nun wieder ansteigt.

Speicher wieder füllen:
Haupthahn langsam öffnen, alle Warmhähne im Haus öffnen bis mögliche Luft heraus kommt, dann schließen.

MfG
duck313

0 Hilfreich

Ein Hinweis könnte das schon sein, aber als sicher würde ich das so nicht bezeichnen.
Ich würde wohl Speicher und Heizwendel nacheinander unter druck setzen (Luft bis zum Max.Betriebsdruck) und mir dann ein Urteil bilden.
Wenn der Speicher oben eine Revisionsöffnung besitzt ist es sogar noch einfacher und sicherer.
Gruß
Jürgen

0 Hilfreich

Hi.

Kann sein, muß nicht. Ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Mach es so wie schon geschrieben: Speicher wieder ans Netz und Heizung komplett aus. (Wichtig). Wenn dann der Druck wieder steigt, ist der Boiler (Wärmetauscher) definitiv irreparabel kaputt.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Das ist schon ein starker Anhaltspunkt auf Speicherdefekt. Nutze die Zeit bis Mittag noch aus und beobachte weiter. Und den Umkehrschluss mache auch, also nimm Speicher wieder ans System und beobachte das Manometer im He …

Ich hatte zwischenzeitlich , für etwa 2 Stunden, die Heizung ganz hoch gestellt. Das Manometer ist in dieser Zeit wieder um o,1 gestiegen.
Hat das eine etwas mit dem anderen zu tun?

Vor etwa 5 Min. habe ich dann das Wasser wieder angestellt, und die Wasserpumpe (oben kam es beim warmwasserhahn anfangs etwas rostig raus); die Heizung wieder runderstellt.

Beobachte nun erstmal weiter, was passiert.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Ein Hinweis könnte das schon sein, aber als sicher würde ich das so nicht bezeichnen. Ich würde wohl Speicher und Heizwendel nacheinander unter druck setzen (Luft bis zum Max.Betriebsdruck) und mir dann ein Urteil bilden …

Warum meinst Du, dass das Sinken kein so sicherer Hinweis ist?

Und was würde das bedeuten, den Speicher und den Heizwendel nacheinander maximal unter Druck zu setzen?
Und wie macht das, als Laie?

0 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Hi. Kann sein, muß nicht. Ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Mach es so wie schon geschrieben: Speicher wieder ans Netz und Heizung komplett aus. (Wichtig). Wenn dann der Druck wieder steigt, ist der Boiler (Wärmeta …

Okay, also die Heizung komplett aus!?
Und wie lange?

Die Warmwasserpumpe kann aber jetzt anbleiben?

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Okay, also die Heizung komplett aus!? Und wie lange? Die Warmwasserpumpe kann aber jetzt anbleiben?

Ne, mach alles aus. Wie lange man warten muss, hängt von der ggf. Lochgröße ab, aber wenige Stunden sollten im Normalfall reichen.

1 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Ich hatte zwischenzeitlich , für etwa 2 Stunden, die Heizung ganz hoch gestellt. Das Manometer ist in dieser Zeit wieder um o,1 gestiegen.Hat das eine etwas mit dem anderen zu tun?

Dehnt sich Wasser beim Erhitzen aus?
Kann es sein, dass die Ausdehnung schneller erfolgt als der Druckverlust im Wärmespeicher?

Beides mal würde ich laut „Ja“ sagen.

WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

die Heizung wieder runderstellt.

Aus. Die Heizung aus machen, den Warmwasserspeicher unter Druck setzen (also die Hähne aufmachen), warten.
Hast dir nicht gerade ne passende Jahreszeit für den Test ausgesucht.

0 Hilfreich

Deine vorherige Beobachtung:
Wenn viel Druck im Warmwasserspeicher ist, erhöht sich der Heizungswasserdruck. Mögliche Erklärung: Leck im Wärmetauscher, Trinkwasser fließt in den Heizkreislauf. Einzige andere Erklärung: Nachfülleinrichtung der Heizung defekt, lässt stets Trinkwasser ins Heizungssystem.

Dein jetziger Versuch zeigt:
Wenig Druck im Warmwasserspeicher, Heizungswasserdruck erniedrigt sich (bei gleichbleibender Temperatur, dein Test mit dem Erhöhen der Heizungswassertemperatur ist sinnlos, weil du zwei gegenläufige Effekte gleichzeitig hast). Mögliche Erklärung: Heizungswasser drückt sich über ein Leck im Wärmetauscher in den drucklosen Speicher (Hmm, lecker, stinkendes Dreckwasser im Trinkwasser!).
Mögliche andere Erklärung:
Leckage im Heizungssystem, eventuell tropft ein Heizkörper.

→ Wenn abhängig vom Trinkwasserdruck im Speicher einmal Wasser in die Heizung, das andere Mal Wasser aus der Heizung läuft, dann kann nur ein defekter Wärmetauscher in Frage kommen.

Aber so weit waren wir eigentlich doch schon vor WOCHEN.

Daher fand ich es ja toll, als du gesagt hast, du hättest den Warmwasserspeicher nun erneuert. Aber das stimmt ja nun wohl doch nicht so ganz, oder?

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Warum meinst Du, dass das Sinken kein so sicherer Hinweis ist? Und was würde das bedeuten, den Speicher und den Heizwendel nacheinander maximal unter Druck zu setzen? Und wie macht das, als Laie?

Als Laie wirds schwer. Heizung und Wasserleitungen vom Speicher komplett trennen und dann auf die anschlüsse Druckluft geben ist für einen Fachmann mit dem nötigen Material eine kleinigkeit.
Für einen Laien eine Abend oder Wochenendfüllende aufgabe und nicht unbedingt zu empfehlen wenn du schon so fragst.
Aber, dann könntest du dir 100% sicher sein.
Gruß
Jürgen

0 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Aus. Die Heizung aus machen, den Warmwasserspeicher unter Druck setzen (also die Hähne aufmachen), warten.

Den Hauptwasserhahn habe ich kurz nach halb Zwei aufgedreht (erst langsam, wie duck empfohlen hatte. Dann die Wasserhähne zu.
Die Heizung habe ich ausgestellt, nachdem valdez das geraten hatte; und die ganze Anlage dann kurz danach ausgestellt. Also auch die Wasserpumpe.
Jetzt, nach wohl knapp 3 Stunden, ist der Druck 1,8 auf 1,3 Bar GESUNKEN.
Was bedeutet das?

0 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Ne, mach alles aus. Wie lange man warten muss, hängt von der ggf. Lochgröße ab, aber wenige Stunden sollten im Normalfall reichen.

Der Druck ist noch einmal gesunken, um ca 0,5 bar.

0 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

ein Test mit dem Erhöhen der Heizungswassertemperatur ist sinnlos, weil du zwei gegenläufige Effekte gleichzeitig hast)

Habe lediglich die Heizung höher gestellt, eigentlich ohne damit etwas testen zu wollen. Du schriebst gestern, die Heizung könne anbleiben. In der Nacht hatte ich sie runtergestellt, im Laufe des Tages dann mehr geheizt.
Hat das den Test verfälscht?

0 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

eventuell tropft ein Heizkörper.

Ich sehe nicht, dass irgendein Heizkörper tropft, auch nichts aus den sichtbaren Rohren. Aber es kann natürlich irgendwas in den Wänden sein.
Müsste das geprüft werden?
Aber warum sinkt im Moment der Druck, wo alles aus ist?

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Was bedeutet das?

Nichts.
Zu viele Variabelen, zu wenig Geduld.

Ist der Warmwasserspeicher jetzt unter Druck oder nicht?

Der momentane Abfall kann vom Erkalten der Anlage kommen, oder von einem Leck, oder von beidem.
Lass die Heizungsanlage weitere Stunden aus, bis sie vollkommen abgekühlt ist. Der Druck dürfte dann wohl weiter sinken.
Das eigentlich Interessante ist, wenn dann, ohne dass die Heizung warm wird, der Druck wieder steigen würde.

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Der Druck ist noch einmal gesunken, um ca 0,5 bar.

Und der WW Speicher steht unter Druck? Also Hauptwasserleitung auf?

1 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Lass die Heizungsanlage weitere Stunden aus, bis sie vollkommen abgekühlt ist. Der Druck dürfte dann wohl weiter sinken.Das eigentlich Interessante ist, wenn dann, ohne dass die Heizung warm wird, der Druck wieder steigen würde.

Alle Heizkörper sind kaltz, die Heizungsanlage fühlt sich auch kühl an, auf dem Thermometer des Warmwasserspeichers stehen 30 Grad (wenn ich den Warmwasserhahn aufdrehe, fühlt sich das Wasser allerdings noch wärmer an)

aber der Druck liegt jetzt bei 0,65 Bar!!!

Wie könnte der jetzt steigen? Müsste man da nicht erst wieder die Heizungsanlage anmachen,
oder zumindest die Wasserpumpe wieder anstellen??

0 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Ist der Warmwasserspeicher jetzt unter Druck oder nicht?

Wie gesagt, den Hauptwasserhahn habe ich gegen 13.30 Uhr angstellt, die Heizungsanlage dann aber etwas später ausgestellt, auch die Wasserpumpe.
Der Druck auf dem Manometer ist weiter gesunken ,jetzt auf 0,65 Bar. So tief war der noch nie.
Es hieß doch, wenn der steigt, sei der Wasserspeicher defekt.
Was jetzt tun?
Die Heizung weiter auslassen? Wie lange noch?
Danke!

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Die Heizung weiter auslassen? Wie lange noch?

Ich sag es mal so:
Mach den Kamin an, hol Decken raus, geh ins Bett, schau morgen früh auf das Manometer.

Ich weiß ja nicht, wie schnell sonst der Druck angestiegen ist. Waren es wenige Tage, bis man wieder Wasser ablassen musste? Sicher bist du doch nicht alle paar Stunden zum Ablassen in den Keller gelaufen.
Das dauert jetzt halt, bis sich Druck überhaupt wieder aufbauen kann.

Mit etwas „Glück“ hast du nur ein winziges Löchlein, was vielleicht auch gerade jetzt noch durch ein Schwebeteilchen teilweise versperrt sein könnte.

2 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Wie könnte der jetzt steigen?

Durch das Löchlein im Warmwasser-Wärmetauscher.

Leider sind deine Aussagen immer über viele Artikel verstreut.

Daher frage ich nochmal:

Du hast im Prinzip einen stetig steigenden Druck, wobei Schwankungen nach unten und besonders schnelle Anstiege sich durch Abkühlen/Aufheizen der Heizung erklären lassen.

Musstest du regelmäßig Wasser ablassen oder wurde regelmäßig über ein Sicherheitsventil automatisch abgelassen?
Kann man ungefähr die Mengen und die Zeiträume beziffern?
Der Nachfüllschlauch konnte inzwischen als Ursache sicher ausgeschlossen werden, weil abgeklemmt?

1 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Alle Heizkörper sind kaltz, die Heizungsanlage fühlt sich auch kühl an, auf dem Thermometer des Warmwasserspeichers stehen 30 Grad (wenn ich den Warmwasserhahn aufdrehe, fühlt sich das Wasser allerdings noch wärmer an) a …

Beschreib mal dein Haus.
Überschlage mal grob die Höhendifferenz zw. Anschluss Ausdehnungsgefäß und Oberkante höchster Heizkörper im Obergeschoss. Die Meterzahl wäre der statische Druck.
8 m = 0,8 bar als Beispiel.
Man würde dafür einen Vordruck von 1 bar wählen.
Deshalb ist es schon seltsam, dass der Druck nun bis auf 0,65 bar gesunken sein sollte. Deshalb die Bitte um Höhenangabe.

Noch mal zum Ausdehnungsgefäß. Das ist neu ? Gibt es nur eines für Heizsystem, am WW-Speicher ist kein zweites ?

Eine Bemerkung noch: Wie alt sind Kessel und Speicher ? Kann man nicht bereits vom Alter ( > 15 J.) auf wahrscheinlichen Defekt schließen ? Ist der Speicher jemals innen besichtigt, gereinigt oder die sicher vorh. Korrosionsschutzanode(Opferanode) geprüft oder ersetzt worden ?

MfG
duck313

2 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Ich weiß ja nicht, wie schnell sonst der Druck angestiegen ist. Waren es wenige Tage, bis man wieder Wasser ablassen musste?

Ich hatte den Eindruck, dass der Druck schneller stieg, wenn er über 2 Bar war dann konnte man den Anstieg täglich sehen;
je mehr ich abgelassen hatte, bei um die 1,5 Bar, desto länger dauerte es, bis er wieder stieg (manchmal eine Woche; da war aber auch keine oder wenig Heizung an).

Würde denn, wenn ich jetzt die Heizung anstelle, alles wieder steigen?

Warum bis morgen warten? Auf welches Ergebnis? Steigt der Druck ganz alleine wieder? Weshalb?

… 😟

0 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Musstest du regelmäßig Wasser ablassen oder wurde regelmäßig über ein Sicherheitsventil automatisch abgelassen?

Ich habe abgelassen, spätestens wenn das Sicherheitsventil sich selbständig öffnte (bei um die 3 Bar).

0 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Kann man ungefähr die Mengen und die Zeiträume beziffern?

Habe das nicht gemessen, schätze aber, dass ich von 3 nach 2 Bar gut einen Liter abgelassen habe.

1 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Der Nachfüllschlauch konnte inzwischen als Ursache sicher ausgeschlossen werden, weil abgeklemmt?

Der Nachfüllschlauch ist vom Heizungswasserkreislauf getrennt.
Um etwas nachzufüllen, müsste ich Ihn anschrauben.

1 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Ich hatte den Eindruck, dass der Druck schneller stieg, wenn er über 2 Bar war dann konnte man den Anstieg täglich sehen;je mehr ich abgelassen hatte, bei um die 1,5 Bar, desto länger dauerte es, bis er wieder stieg (manchmal eine Woche; da war aber auch keine oder wenig Heizung an).

Ich halte fest:
Es wurde regelmäßig Wasser abgelassen.
Es kann kein Wasser durch den Nachfüllschlauch hereinkommen? (Danach hatte ich gefragt - wo ist die Antwort?)

Wo kommt denn dann das Wasser her?

Wenn wir schwarze Magie ausschließen, dann bleibt nur eine Option:

  1. Wo befindet sich Wasser unter Druck im Haus? → In den Trinkwasserleitungen.
  2. Wo befindet sich die einzige Stelle, an der Wasser aus der Trinkwasserleitung in den Heizungskreislauf übertreten kann?-> Wärmetauscher des Warmwasserspeichers. (Oder Nachfüllschlauch, aber der wurde doch vor langer Zeit schon als „muss unbedingt ab, sonst weiß man nicht, ob es daran liegen kann“ bezeichnet.)

Was ist also defekt? → Wärmetauscher des Warmwasserspeichers.
Als der Trinkwasserbereich des Speichers drucklos war, ist vermutlich Heizungswasser in diesen Bereich gelangt.
Ich hoffe, dir ist klar, dass Heizungswasser eine recht unangenehme Brühe sein kann.

2 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Höhendifferenz zw. Anschluss Ausdehnungsgefäß und Oberkante höchster Heizkörper im Obergeschoss. Die Meterzahl wäre der statische Druck.8 m = 0,8 bar als Beispiel.

Ich würde sagen, nicht mehr als sechs Meter - also 0,6 bar.
Inzwischen ist der Druck aber doch viel mehr abgesunken.
Wie kommt das?

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Der Nachfüllschlauch ist vom Heizungswasserkreislauf getrennt.

Warum testest du dann noch?

Irgendwo kommt Wasser in die Heizung. Dazu muss das Wasser mehr Druck haben, als Druck in der Heizung ist.
Die einzige Quelle kann nur dein Trinkwassersystem sein.
Da es der Nachfüllschlauch nicht sein kann, weil abgeschraubt, kann es nur die andere Stelle sein.

Dein Wärmetauscher ist defekt.
Amen.

2 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Was ist also defekt? -> Wärmetauscher des Warmwasserspeichers.

Okay. Ich möchte einfach nur sichergehen, dass es wirklich der Warmwasserspeicher ist. Dann wird der natürlich ausgetauscht.
Bis jetzt ist das aber doch noch gar nicht klar.
Warum sinkt denn jetzt der Druck?

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Warum sinkt denn jetzt der Druck?

Wasser zieht sich bei Kälte zusammen,
Das Ausdehnungsgefäß dürfte inzwischen voll mit Luft sein, kann also nicht mehr weiter den Druck puffern.

WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Bis jetzt ist das aber doch noch gar nicht klar

Doch, sonnenklar.
Nicht auf Grund des heutigen Tests, der war nicht nötig.
Wer ständig Wasser ablässt und nur eine Stelle hat, wo sich Heizungswasser und Trinkwasser nahe kommen, der muss nicht weiter testen, der braucht einen neuen Speicher, denn der Wärmetauscher im Speicher ist diese eine Stelle. Und er ist defekt. Vielleicht momentan durch ein Schmutzteilchen wieder etwas abgedichtet, egal. Deine Beobachtungen der vorherigen Wochen, Monate, sind da eindeutig.

1 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Noch mal zum Ausdehnungsgefäß. Das ist neu ? Gibt es nur eines für Heizsystem, am WW-Speicher ist kein zweites ?

Es gibt zwei Ausdehnungsgefässe, eines am Heizungssystem, wo der Manometer dran ist; das andere hat wohl mit dem Warmwasserspeicher zu tun. Ein Installateur sagte aber, das könne man in diesem Zusammenhang vernachlässigen.

0 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Und der WW Speicher steht unter Druck? Also Hauptwasserleitung auf?

Wie gesagt, den Hauptwasserhahn habe ich gegen 13.30 Uhr angstellt, die Heizungsanlage dann aber etwas später ausgestellt, auch die Wasserpumpe. (Der Druck auf dem Manometer ist weiter gesunken ,jetzt auf 0,65 Bar. )

0 Hilfreich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Was ist also defekt? -> Wärmetauscher des Warmwasserspeichers.Als der Trinkwasserbereich des Speichers drucklos war, ist vermutlich Heizungswasser in diesen Bereich gelangt.Ich hoffe, dir ist klar, dass Heizungswasser eine recht unangenehme Brühe sein kann.

Der Druck ist jetzt bei 0,4 bar. Kann der völlig absinken.
Ich nehme keine „Brühe“ wahr. Ist die dadurch entstanden, dass ich den WWSpeicher für den Test heute drucklos gemacht habe? Darf jetzt kein Wasser getrunken werden?

0 Hilfreich

Wnn wie xStrom sagt, eindeutig der Wärmetauscher defekt ist : macht es denn Sinn, diesen „Test“ bis morgen noch weiterzuführen?
Welchen?
Was könnte es bringen?

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Ist die dadurch entstanden, dass ich den WWSpeicher für den Test heute drucklos gemacht habe?

Ganz ehrlich jetzt. Hier versuchen einige User dir zu helfen, aber du hast bis jetzt offensichtlich nicht von all dem Geschriebenen verstanden. Natürlich dringt Heizwasser in den WW Speicher ein, wenn der drucklos ist und der Wärmetauscher ein Loch hat. Der hat ein Loch, da sei dir sicher. Sterben wirst du nicht beim Genuss des Wassers, aber bissl ecklig ist das schon.

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

macht es denn Sinn, diesen „Test“ bis morgen noch weiterzuführen?

Eigentlich nicht. Ich vermute @X_Strom will damit sagen, das der Druck morgen wieder angestiegen sein wird, abhängig von der Größe des Lochs. Akzeptiere einfach, das der Boiler platt ist.

0 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

das der Druck morgen wieder angestiegen sein wird, abhängig von der Größe des Lochs.

Kann denn der Druck so hne Weiteres wieder ansteigen?
Oder muss da nicht erst die Heizungs- und/oder die Warmwasserpumpe wieder laufen?

0 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Akzeptiere einfach, das der Boiler platt ist.

Ist er platt, weil der Druck absinkt?
Ich dachte, er wäre es bei steigendem Druck.

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Kann denn der Druck so hne Weiteres wieder ansteigen

Natürlich. Es geht nur um die Verbindung Brauchwasser/Heizwasser. Ob Heizung läuft, spielt keine Rolle.

0 Hilfreich

Vielen Dank für alle Beiträge.

Aber bitte noch einmal eine Zusammenfassung.

Die ursprüngliche Frage war ja doch, ob hier wirklich ein Defekt des WW-Speichers vorliegt. Die Meinungen waren da nicht ganz einheitlich.
Und jemand vom anderen Thread sagte sogar, es solle doch nicht aufs Geratewohl irgendwas ausgetauscht werden. Das hatte mich da dann einsteigen lassen.

Ich habe gestern gegen 21.45 Uhr die Wasserpumpe angemacht, und also dass auf 30 Grad abgekühlte Wasser eerhitzt. Die Heizungspumpe habe ich noch ausgelassen.
Da stieg der Druck auf dem Manometer dann innerhalb von 2 Stunden auf 1,8 Bar an (von 0,6).
Um 23.45 Uhr machte ich dann alles aus.
Heute um 9 Uhr war der Druck beinahe unverändert geblieben.
Seitderm ist alles an (Heizung und WW-Pumpe). Und tatsächlich ist der Druck um ca 0,1 bar weitergestiegen, auf 1,9.

Ich verstehe da also, weil dies nun gestiegen ist, muss das am WW-Speicher liegen, richtig?
Und es ist definiv auszuschließen, dass etwa am „neuen“ Ausgleichsgefäß irgendwas doch nicht in Ordnung ist??

Nochmals Danke, auch für die Geduld.

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Nochmals Danke, auch für die Geduld.

Deine Ganze Angelegenheit kann reduziert werden auf:

Woher kommt das Wasser, was du regelmäßig ablassen musst.

Wenn dir irgendeine Antwort einfällt, die nicht „Wärmetauscher defekt“ lautet, dann sag sie uns.
Offenbar hast du eine solche Antwort, sonst würdest du nicht sagen, dass ein defekter Wärmetauscher „nicht sicher bewiesen“ sei.

Nicht zu wissen, wie sonst Wasser in das Heizungssystem gelangen kann, aber trotzdem bezweifeln, dass es am Wärmetauscher liegt, ist vollkommen irrational.

0 Hilfreich