Untertischboiler Stromanschluß

Hallo
Ich habe für mein Mobilheim einen neuen Untertischboiler gekauft und angeschlossen.Im Mobilheim habe ich 1 Sicherungsautomat mit 4 Amperes und 1 mit 10 Amperes angeschlossen ist er an der 4 Amperes Sicherung.ER läuft heizt auch für gefühlte 50sek. dann springt die Sicherung raus kurze wartezeit Sicherung eingeschaltet das gleiche ergebnis.Woran kanns liegen ? ich stelle mir vor das die Sicherung zu schwach ist und er bei 10 Amperes läuft. Ich habs noch nicht versucht da ich zurZeit nicht da bin.Was meint Ihr ist meine überlegung richtig? Angeschlossen habe ich ihn nach Vorschrift.
LG

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2019. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

1 Antwort

Hallo!

Nimm 10 A Stromkreis !

Gucke auf das Typenschild des Kleinboilers, was steht da für eine Angabe drauf ? wie viel Watt ?

Gibt es für Netzspannung 4 A Automaten oder Schmelzsicherungen ? es wäre sehr unüblich ? 6 A ja, 10 A auch.

2.000 W Leistung = ca. 9 A Strom an 230 V würde eine 4 A Sicherung schon in ca. 50 Sek . auslösen. Das kann gut sein !

MfG
duck313