Hallo,
ich möchte mir eine Solaranlage. ca 27 m2 mit 12 Kollektoren bauen. Ich schließe jeweils 6 Stück in Reihe und die beiden Kollektorfelder dann im Tichelmannsystem zusammen.
Jetzt 2 Fragen:
-
Ein Kollektorfeld mit 6 Kollektoren hat lt. Hersteller (Wolf Topson F3-1) ca. 102 mbar Druckverlust. Muß ich dann für die Berechnung des Gesamtdruckverlustes der Anlage das 2. Kollektorfeld, das nach Tichelmann angeschlossen ist dazurechnen, also dann 204 mbar Verlust oder nicht?
-
Je nachdem wie die erste Frage zu beantworten ist hat die Anlage mit Kollehtoren, Rohren und Solarstation mit ext.WT einen Druckverlust von 350 bzw. 450 mbar bei einem Volumenstrom von 600 l/h.
Eine 6m Pumpe, also z.B. Wilo-star ST 20/6 wäre ausreichend.
Jetzt habe ich aber gehört, dass ja bei Solaranlagen das heiße Wasser nach unten transporiert werden muß, also entgegen dem physikalischen Gesetz, dass warmes Wasser nach oben steigt und aus diesem Grund die Pumpe größer ausgelegt werden muß.
Stimmt das?, wenn ja, wie berechnet sich das. Ich habe ca. 9-10 m Höhenunterschied, reicht die 6m Pumpe?
Gruß Franz