Moin Gruß- und Namenloser
Bei 14,06 V ~ hat es den ersten vollständigen Anzug mit 22,57 mA.
Bei 10,80 V = hat es den ersten vollständigen Anzug mit 50,20 mA.
Die Aussage, dass der Anzugsstrom bei Gleichspannung mehr als das doppelte des Anzugsstroms bei Wechselspannung beträgt, hat mich erst mal verblüfft und verunsichert.
Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis ich mich wieder gemeldet habe.
Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass der Anzugsstrom etwa gleich sein muss, denn die Zugkraft eines Elektromagneten ist eine Funktion des Spulenstromes.
Ich habe dann selber Versuche mit einem Relais für 42V/50Hz gemacht und Deine Beobachtung im Prinzip bestätigt gefunden. Da ich selber in meiner langen Karriere in diesem Job nie in Verlegenheit gekommen bin, ein Wechselstromrelais mit Gleichstrom anzusteuern (immer nur anders herum), War mir dieses Verhalten des Relais völlig neu.
Ich stand also vor der Aufgabe, die Theorie der (nicht widerlegbaren) Praxis anzupassen, und das ist mir sogar gelungen.
Die Erklärung ist:
Um den Anker zu bewegen, muss ich, gleichgültig ob DC oder AC, erst einmal 50mA durch die Spule schicken.
Im Falle von Gleichstrom ändert sich der Spulenwiderstand nicht, wenn das Relais anzieht, und so beträgt der Spulenstrom auch bei angezogenem Relais weiter 50mA.
Anders ist es bei Wechselspannung. Wenn der Anker angezogen wird, ändern sich die Verhältnisse im Eisenkreis. Dadurch, dass der Anker angezogen ist, wird der magnetische Widerstand im Eisenkreis wesentlich geringer und dadurch wiederum steigt die Induktivität der Spule beträchtlich. Das heißt, die induktive Komponente des Spulenwiderstandes und damit der Gesamtwiderstand wird wesentlich größer und damit sinkt bei gleichbleibender Spannung der Spulenstrom. Das ist unproblematisch, da der Haltestrom eines Relais immer nur einen Bruchteil des Anzugsstroms ausmacht.
Es geht doch nichts über eine gute Ausbildung, auch wenn sie schon 40 Jahre her ist.
Du kannst einen Test machen:
Schließ die Relaisspule an 15,5V= an und halte die Fingerkuppe 60s lang auf die Spule. Wenn die Spule sich so weit erwärmt, dass Du den Schmerz nicht mehr ertragen kannst, hat sie an der Oberfläche eine Temperatur von mindestens 50°C … Das wäre… ein Zeichen von Überlastung.
Keine Erwärmung. Erst wenn ich das Relais … an die Oberlippe halte ist eine sehr, sehr geringe
Erwärmung zu spüren.
Heißt also sie müssten rein theoretisch die 12V= vertragen…
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.
Ich hoffe, jetzt sind alle offenen Fragen geklärt.
Gruß merimies