Hallo !
Am Wasser wird es nicht liegen,denn der Wasserstand wird ja überwacht,die Heizung schaltet nicht ein,bevor genug Wasser drin ist.
Außerdem,selbst wenn,dann überhitzt der Heizstab und wird zerstört oder ein nicht rückschaltbarer Schutz schaltet ihn dauerhaft ab.
Das ergibt alles keinen ständig wiederkehrenden Kurzschluss!
Bei GS wäre der zu geringe Wasserdruck eher ein Problem,dort muss Wasser in einer bestimmten Zeit und Menge einströmen,sonst erkennt der GS auf Störung.
Bei WM ist es m.E. nicht so,es kann ruhig länger dauern bis eingelaufen ist.
Trotzdem sollte man da auch mal prüfen,ob nicht das Schmutzfangsieb am Schlauchanschluß(Aqua-Stop ?) verunreinigt ist.
Damit eine B 16 auslöst,muss ein wesentlich höherer Strom fliessen,eben ein Kurzschlussstrom,der sehr schnell abgeschaltet würde. Das kommt nur zustande,wenn wirklich Phase und N zusammenkommt und zwar ohne großen Übergangswiderstand.
So ein kurzer Fehler ist untypisch,auch das sofort mögliche Wiedereinschalten spricht gegen einen solchen Fehler.
Teste mal eine andere Steckdose an anderer Sicherung für die WM,also evtl. über Verlängerungskabel betreiben. Tritt der Fehler auch auf,auch bei der bekannten Programmstellung ?
MfG
duck313