Moin,
in einem Kellerraum eines Miethauses liegt ein Kabel 4x1,5mm².
Was für eine Art Leitung ist das ?
Eine Ader (die Braune) ist ungenutzt.
Darf ich nun diese Ader auch mit 16A absichern.
Nein !
Das hier, trifft auch bei Dir zu.
/t/5-adriges-5-2-5mm-kabel-fuer-drei-stromkreise/529…
Für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen
gelten die Richtlinien DIN VDE 0298 Teil 4 bzw.
DIN VDE 0276 Teil 603
und für die Umrechnungsfaktoren DIN VDE 0276 Teil 1000.
Siehe - ab Seite 22
Kompletter Bereich Technische Daten ( pdf 766 KB ) 04/2009
http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/technisch…
IB ≤ In ≤ IZ
I2 ≤ 1,45 IZ
IB - zu erwartender Betriebsstrom des Stromkreises
IZ - Strombelastbarkeit der Leitung oder des Kabels
In - Bemessungsstrom des Schutzorgans (Sicherung)
I2 - Der Strom, der eine Auslösung des Schutzorgans
unter den in den Gerätebestimmungen festgelegten Bedingungen
bewirkt (großer Prüfstrom).
http://www.schaltungsbuch.de/norm017.html#wp1507564
Meiner Meinung, …
Bist Du eine EFK (Elektrofachkraft)?
Ich glaube nicht.
Die Sicherheitsregeln für den elektrotechnischen Laien
http://www.guenzburg.elektro-handwerk.de/Verbraucher…
Gruß Tobi
mfg
W.