Hallo,
ich bekomme leider keine passende Information im Netz wie ich am besten 42er Kupferrohr erhitzt bekomme um es weich zu löten. Die Turbobrenner gibts nur bis 28mm, die Brenner (40er) streuen angeblich zu stark.
Wir müssen allerdings von 1/2" Zoll bis 11/2" Zoll löten und möchten ungern Hart- und Weichlöten, deshalb "42er Rohr weichlöten- wie???
Danke für die Tips
Die Düsengrösse (28er) hat nur sehr indirekt etwas mit dem Rohrdurchmeser zu tun.
Mit meinem 20er (oder 22er?) Turbobrenner löte ich problemlos auch 42er Kupferrohre weich.
Das ist auch eine Frage des richtigen Druckminderers.
Ich arbeite mit 2,5bar.
Man muss eben etwas mehr Zeit mitbringen und es sollte nicht zu zugig/ windig sein.
Wenn ein Autogen-Schweisggerät vorhanden ist (das wäre ja für Hartlöten unbedingt erforderlich) geht das Weichlöten natürlich auch damit.
Einschlägige Löterfahrung setze ich einfach mal voraus.
Sonst sollte man sowas nicht in Angriff nehmen.
Undichtigkeiten lassen sich bei grösseren Dimensionen praktisch nicht nachlöten. Da ist dann Heraustrennen angesagt…