Hallo,
habe diese Aufgabe hier gefunden und habe keine Ahnung wie man sie auch nur Ansatzweise lösen kann, hoffe mir kann jemand helfen!
http://s3.bilder-hosting.de/img/DL1Y5.jpg
Dort ist ein Scan der Aufgabe.
Vielen Dank,
Tobi
Hallo,
habe diese Aufgabe hier gefunden und habe keine Ahnung wie man sie auch nur Ansatzweise lösen kann, hoffe mir kann jemand helfen!
http://s3.bilder-hosting.de/img/DL1Y5.jpg
Dort ist ein Scan der Aufgabe.
Vielen Dank,
Tobi
Hallo Tobi,
habe diese Aufgabe hier gefunden und habe keine Ahnung wie man
sie auch nur Ansatzweise lösen kann, hoffe mir kann jemand
helfen!http://s3.bilder-hosting.de/img/DL1Y5.jpg
Dort ist ein Scan der Aufgabe.
Jeder Draht hat einen Widerstand.
Aus den angaben kannst du ausrechnen wie gross der Widerstand von 1m Leitung ist.
Stell dir vor irgendwo in der Kabeltrommel ist die Isolation verletzt und die beiden Drähte berühren sich da. Allerdings weist du nicht welchen Widerstand der Kurzschluss hat.
Tip: für die Ersatzschaltung benötigst du 5 Widerstände.
MfG Peter(TOO)
Hallo Tobi,
Ich habs mal kurz ausgerechnet.
Du kannst dann deine Resultate hier posten.
MfG Peter(TOO)
So,
ich habe
Rü = 0,5 Ohm
l = 225,91m
aber den Abstand, den bekomme ich nicht raus…
Anmerkung:
Wenn a = 42,36m ist, dann habe ich es doch raus 
uhu
ich habe
Rü = 0,5 Ohm
Das habe ich auch.
Wie hast du das gerechnet ??
l = 225,91m
Da habe ich was anderes.
Wie hast du das gerechnet ?
Wie sieht deine Ersatzschaltung aus ???
MfG Peter(TOO)
Anmerkung:
Wenn a = 42,36m ist, dann habe ich es doch raus
da habe ich etwas anderes.
http://s3.bilder-hosting.de/img/LH7TH.gif
so sieht die Schaltung aus.
Die Länge habe ich mit der Formel L = (R_AC * A) durch rho errechnet.
Rac / (Rho mal A [Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Also die Grundformel ist doch
R = (rho * L) durch A
und wenn ich das auflöse nach L komm ich auf
R * A = rho * L
also
L = (R * A) durch rho
???
Was hast du gerechnet, ich komme bei der länge auf andere Werte, auch mit dieser Formel.
Wenn du wissen willst, was du falsch machst, musst du den GANZEN rechenweg angeben, auch mit den numerischen Werten !!
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
(8Ohm * Pi * 0,4²mm²) durch 0,0178 ergibt 225,91 m
und die kleine strecke mit:
(1,5Ohm * Pi * 0,4²mm²) durch 0,0178 ergibt 42,36
(8Ohm * Pi * 0,4²mm²) durch 0,0178 ergibt 225,91 m
und die kleine strecke mit:
(1,5Ohm * Pi * 0,4²mm²) durch 0,0178 ergibt 42,36
Für was hast du den da Phi drinnen?
Die Formelstellung ist doch unwichtig, hast ja nur Multiplikation und Subration. Kannst doch stellen wie ein Dachdecker.
Da du eine Länge suchst und Wiederstand gegeben hast musst du nach Ohm und Meter stellen.
Die Logik ist, wieviel Ohm habe ich bei meinem Kabel pro Meter und da ich den Ohmwert der Leitung Ermittel habe erechne ich mir daus die Länge.
l = (Rac - Rü) / Rho * A
Kannst auch Dachdeckern
l = (Rac - Rü) * A / Rho
Pi ist für die Berechnung des Querschnitts. Denn 0,8mm ist der Durchmesser.
Pi ist für die Berechnung des Querschnitts. Denn 0,8mm ist der
Durchmesser.
Stimmt 
225 meter
Hallo,
ich habe die Aufgabe mal durchgerechnet und komme auf folgendes Ergebnis:
Gesamtlänge des Kabels 225,8 m.
Länge vom Kalbelende A/B bis zum Fehler 29,63 m.
Ich hoffe, daß ich mich nicht verechnet habe.
Ergänzend möchte ich noch anmerken, daß in der Praxis ein halbwegs genaues Einmessen der Fehlerstelle nach den hier vorausgesetzten Methoden nicht möglich ist.
Ein Übergangswiderstand von ca 0,5 Ohm ist niemals konstant. Vielmehr kann ein solcher Fehler nur entstehen, wenn die Fehlerstelle entweder verkohlt ist, oder wenn Feuchtigkeit in ein Kabel eingedrungen ist.
Solche Fehler werden von Fachleuten entweder mit den klassischen Methoden nach Varley oder Murray mit der Wheatsonschen Meßbrücke eingemessen, oder mit den modernen Methoden nach dem Impuls-Echo-Verfahren. Bei der DBP hatten die klassischen Methoden die Namen Erdfehlerschleife A und Erdfehlerschleife B. Ein Rechnen mit Kabelwiderständen erübrigt sich bei diesen Verfahren. Das Meßgerät zeigt für die Länge bis zur Fehlerstelle (vereinfacht betrachtet) direkt einen prozentualen Wert von der Gesamtkabellänge des Kabels an.
Gruß
Waldemar