Brennerdüse auswechseln an Viessmannbr. Baujah1991

Ich möchte die Brennerdüse auswechseln am Kesseltyp Vissmann Vitola biferral Baujahr 1991

Habe die ganzen Jahre den Kessel selber gewartet bzw. gereinigt. Da immer gute Abgaswerte erreicht wurden, ist die Düse nicht ausgewechselt worden.
Was muß ich lösen bzw. Entfernen um an die Düse zu kommen? Komme nicht weiter.

Hallo !

Öl oder Gasfeuerung ?

Bei Gas,vergiss es besser,das ist nichts für Laien,hier hätte längst eine fachgerchte Wartung geschehen sollen.

Und bei Öl ?
Du kannst Kessel öffnen und reinigen,aber nicht die Brennerhaube öffnen um an Brennrohr und Düse zu gelangen ?
Auch dann lasse es den Fachmann machen.
Düse ist echtes Verschleißteil,es muss jährlich/spätestens 2-jährlich neu. Und danach stellt man neu ein,denn Verbrennung bleibt nicht exakt gleich nach dem Wechsel.

genaue Typenbezeichnung Kessel und Brenner,wenn anderes Fabrikat.

Und woher stammt denn die Gewissheit „immer gute Werte“ ?
Vom Schornsteinfeger ? Der prüft ja nur,hält die umweltrelevanten Abgaswerte ein oder nicht,nicht wie gut und auch nicht,ob es noch besser ginge.

Nenne mal ein paar der letzten Messdaten vom Protokoll.

MfG
duck313

Du willst also die Düse wechseln? Hast Du auch einen Öldruckmanometer? Hast Du ein Messgerät für den Gebläsedruck vor der Stauscheibe? Weißt Du welche Werte Du da einhalten musst? Weißt Du was Du drehen musst wenn die Abgaswerte trotzdem nicht stimmen? Hast Du ein elektronisches Abgasmessgerät?

Düse wechseln, mal eben so, und nicht wissen wie man an das Ding dran kommt. Na dann mach mal!