laut serviceheft heisst das sicherung defekt oder wärmeschalter hat deaktiviert, sicherungen sind i.O. und den wärmeschalter kann ich so nicht finden, ohne das ich irgendwas abmontiere. wenn die brennkammer offen ist, läuft die anlage nicht, daher kann ich den schalter auch so nicht testen
Buderus u 104 w zeigt Fehlercode 4 blinkend und dann c
Diese Frage stammt aus dem Jahr 2014. Weißt du es heute besser?
Aktuelle Antwort ergänzen2 Antworten
Steht da „Wärmeschalter“ oder steht da STB = Sicherheits-Temperaturbegrenzer ?
STB = es ist überhitzt und hat aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, muss von Hand entriegelt werden.
Grund: Wasserdruck, Pumpe läuft nicht, keine Wärmeabnahme, Luft im Wärmetauscher…
Rufe einen Heizungsmonteur, als Mieter hat man einen Ansprechpartner im Vermieter/Hausmeister.
MfG
duck313
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑Steht da „Wärmeschalter“ oder steht da STB = Sicherheits-Temperaturbegrenzer ? STB = es ist überhitzt und hat aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, muss von Hand entriegelt werden. Grund: Wasserdruck, Pumpe läuft nicht, k …
herzlichen dank, es war die pumpe, daher keine druckweiterleitung, und deswegen auch kurzweiliger anstieg der druckanzeige und des temperaturanzeige, monteur hat beseitigt.
MfG Dirk.29386
Deine Antwort
Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.