Der Heizkörper im Schlafzimmer klopft-warum?

Ich habe eine Gasetagenheizung. Die Therme hängt bei mir im Bad und ist für Warmwasser sowie für die Heizung zuständig. Insgesamt werden 8 Heizkörper versorgt. Seit einiger Zeit klopft es unerträglich im Schlafzimmerheizkörper. Es hört sich an, wie wenn man mit dem Finger dagegen klopft oder es in eine Spüle tropft. Kurz vor dem Klopfen, klopft es auch ganz leise ein Stück vorher in der Wand-was aber alleine durchaus zu ertragen wäre. Ich muss auch etwa alle 4 Wochen Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen. Erscheint mir auch etwas oft?! Entlüftet habe ich bereits. Es kopft auch, wenn ich den Heizkörper zugedreht lasse. Die Therme zeigt eine Vorlauftemperatur von 70Grad an. Nachts schaltet sich die Therme durch das Raumthermostat aus und auch die Heizung ist ruhig. Sobald die Therme wieder anspringt, klopft es wieder im Schlafzimmer. Da braucht man keinen Wecker! Ich dreh dabei durch! Dadurch das die Therme (Vaillant) im Bad hängt, konnte ich feststellen, dass es manchmal unter der Therme im Regal ganz leicht feucht ist-wie wenn man nasse Hände dort ausgeschüttelt hätte-ist das normal? Im November 09 wurde die Heizung gewartet und alle Heizungsventile sowie auch Thermostate (elektrische von Honeywell)ausgetauscht bzw. erneuert.

Hallo,die Heizung verliert Wasser,dadurch kommt Luft in den Kreislauf und es können Klopfgeräusche entstehen,Heizung muß abgedichtet werden.Die Vorlauftemperatur ist zu hoch,50 bis 60Grad ist OK.Drehen Sie mal alle Thermostate ganz auf und lassen die Heizung laufen,klopft es ? Wenn der Heizkörper im Schlafzimmer ganz auf ist und es immer noch klopft,ist Luft in der Heizung.Wenn Wasser nachgefüllt wird ist das klopfen weg ? MfG F.Dunkel
Ich habe eine Gasetagenheizung. Die Therme hängt bei mir im
Bad und ist für Warmwasser sowie für die Heizung zuständig.
Insgesamt werden 8 Heizkörper versorgt. Seit einiger Zeit
klopft es unerträglich im Schlafzimmerheizkörper. Es hört sich
an, wie wenn man mit dem Finger dagegen klopft oder es in eine
Spüle tropft. Kurz vor dem Klopfen, klopft es auch ganz leise
ein Stück vorher in der Wand-was aber alleine durchaus zu
ertragen wäre. Ich muss auch etwa alle 4 Wochen Wasser in die
Heizungsanlage nachfüllen. Erscheint mir auch etwas oft?!
Entlüftet habe ich bereits. Es kopft auch, wenn ich den
Heizkörper zugedreht lasse. Die Therme zeigt eine
Vorlauftemperatur von 70Grad an. Nachts schaltet sich die
Therme durch das Raumthermostat aus und auch die Heizung ist
ruhig. Sobald die Therme wieder anspringt, klopft es wieder im
Schlafzimmer. Da braucht man keinen Wecker! Ich dreh dabei
durch! Dadurch das die Therme (Vaillant) im Bad hängt, konnte
ich feststellen, dass es manchmal unter der Therme im Regal
ganz leicht feucht ist-wie wenn man nasse Hände dort
ausgeschüttelt hätte-ist das normal? Im November 09 wurde die
Heizung gewartet und alle Heizungsventile sowie auch
Thermostate (elektrische von Honeywell)ausgetauscht bzw.
erneuert.

Hallo,die Heizung verliert Wasser,dadurch kommt Luft in den Kreislauf und es können Klopfgeräusche entstehen,Heizung muß abgedichtet werden.Die Vorlauftemperatur ist zu hoch,50 bis 60Grad ist OK.Drehen Sie mal alle Thermostate ganz auf und lassen die Heizung laufen,klopft es ?

Ja, habe alle aufgedreht. Es klopft sogar mehr im Schlafzimmer. Zar gleichlaut aber in kürzeren Abständen. Die Therme springt entsprechend auch in kurzen Abständen an-kurz darrauf folgt das Klopfen.

Wenn der Heizkörper im Schlafzimmer ganz auf ist und es immer noch klopft,ist Luft in der Heizung.
Habe eben alle Heizkörper entlüftet. Habe auch beim obersten angefangen. Die Druckanzeige ist im grünen Bereich. Soll ich dennoch Wasser nachfüllen?

Wenn Wasser nachgefüllt wird ist das klopfen weg ? MfG F.Dunkel

Ich habe eine Gasetagenheizung. Die Therme hängt bei mir im
Bad und ist für Warmwasser sowie für die Heizung zuständig.
Insgesamt werden 8 Heizkörper versorgt. Seit einiger Zeit
klopft es unerträglich im Schlafzimmerheizkörper. Es hört sich
an, wie wenn man mit dem Finger dagegen klopft oder es in eine
Spüle tropft. Kurz vor dem Klopfen, klopft es auch ganz leise
ein Stück vorher in der Wand-was aber alleine durchaus zu
ertragen wäre. Ich muss auch etwa alle 4 Wochen Wasser in die
Heizungsanlage nachfüllen. Erscheint mir auch etwas oft?!
Entlüftet habe ich bereits. Es kopft auch, wenn ich den
Heizkörper zugedreht lasse. Die Therme zeigt eine
Vorlauftemperatur von 70Grad an. Nachts schaltet sich die
Therme durch das Raumthermostat aus und auch die Heizung ist
ruhig. Sobald die Therme wieder anspringt, klopft es wieder im
Schlafzimmer. Da braucht man keinen Wecker! Ich dreh dabei
durch! Dadurch das die Therme (Vaillant) im Bad hängt, konnte
ich feststellen, dass es manchmal unter der Therme im Regal
ganz leicht feucht ist-wie wenn man nasse Hände dort
ausgeschüttelt hätte-ist das normal? Im November 09 wurde die
Heizung gewartet und alle Heizungsventile sowie auch
Thermostate (elektrische von Honeywell)ausgetauscht bzw.
erneuert.

Hallo Sonja,

vielen Dank für deine Frage.
Allem Anschein nach kann es das Ausdehnungsgefäß der Heizungstherme sein.
Du sagst es war vorher nicht, und die Therme verliert jetzt auch Wasser.

Knacken/Klopfen in der Leitung oder Heizkörper kann auch durch die Ausdehnung der leitung kommen. Man geht garnicht davon aus, das sich das Rohr doch so stark ausdehnt. Manche Rohre liegen dann so eng an der Wand, das diese daran kratzen.

Bei dir gehe ich aber von dem Ausdehnungsgefäß aus.
ich gehe nicht davon aus das eine große Renovierung in deiner Wohnung stattgefunden hat, also keine Heizungsleitungen dichter an die Wand oder durch Löcher als vorher.
Viele Kunden sind beruhigt, wenn der Heizungsmonteur vor Ort war. Denn Wartung heißt auch Inspektion.
Man kann also die Firma dranm bekommen, wenn sie grobe Dinge übersieht.
Viele Monteure sind ehrlich gesagt zu faul um das Ausdehnungsgefäß einer Therme zu prüfen. Denn diese liegen hinten an der Rückwand der Therme.
Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht funktioniert, gibt es noch ein „Überdruckventil“ an der Therme.
Dieses Ventil bläst Wasser bei Überdruck ab.(bei einigen Anlagen ist dort sogar ein extra Abfluss für das ausströmende Wasser)
Da du von Spritzern sprichst, passt Das auch.

Also, du solltest dich bei der Firma melden und auch direkt sagen, das bei der Wartung der Anlage der Monteur das Ausdehnungsgefäß nicht überprüft, bzw. Druck aufgepumpt hat. Sei dir sicher, denn Frauen werden oft mal übers Ohr gehauen, da sie unwissend sind. Sicherlich würden sie sonst sagen…„Haben wir doch auch gemacht“.

Zu oft Wasser nachfüllen, ist auch nicht gut für die Anlage. Aber dazu mehr, wenn Interesse besteht.

Also zu 98.8787% gehe ich vom Ausdehnungsgefäß aus.

Wenn das Gefäß wieder in Ordnung ist, nimmt dieses den Überdruck der Anlage auf, und deine Heizkörper/leitung ist nicht mehr so empfindlich auf Druck.

Schöne Grüße

Torsten

(Bitte ein Feedback was draus geworden ist)

Hallo Sonja,

vielen Dank für deine Frage.
Allem Anschein nach kann es das Ausdehnungsgefäß der
Heizungstherme sein.
Du sagst es war vorher nicht, und die Therme verliert jetzt
auch Wasser.

Knacken/Klopfen in der Leitung oder Heizkörper kann auch durch
die Ausdehnung der leitung kommen. Man geht garnicht davon
aus, das sich das Rohr doch so stark ausdehnt. Manche Rohre
liegen dann so eng an der Wand, das diese daran kratzen.

DIe Rohre wurden vorletzten Sommer in die Wand gelegtvorher auf Putz/Kupferrohr) (. Es wurden komplett neue Rohre gelegt (fertig isolierte/keine Kupferrohre-sahen grau ummantelt aus und waren „leicht“ zu biegen.Verbindungsstücke wurden gepresst)

Bei dir gehe ich aber von dem Ausdehnungsgefäß aus.

Die Therme wurde bei der Wartung komplett auseinandergebaut und gereinigt. Sie lag quasi in Teilstücken in meiner Badewanne und wurde abgeduscht, da starke verschmutzungen bzw, Staubablagerungen da waren. Kann ich selber irgendwie eingrenzen, ob es das Ausdehnungsgefäß ist? Sind die Wasserspritzer also nicht normal unter der Therme? Ich halte den Druck immer im grünen Bereich-nie darüber!Kann dennoch zuviel Druck sein?

ich gehe nicht davon aus das eine große Renovierung in deiner
Wohnung stattgefunden hat, also keine Heizungsleitungen
dichter an die Wand oder durch Löcher als vorher.
Viele Kunden sind beruhigt, wenn der Heizungsmonteur vor Ort
war. Denn Wartung heißt auch Inspektion.
Man kann also die Firma dranm bekommen, wenn sie grobe Dinge
übersieht.
Viele Monteure sind ehrlich gesagt zu faul um das
Ausdehnungsgefäß einer Therme zu prüfen. Denn diese liegen
hinten an der Rückwand der Therme.
Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht funktioniert, gibt es noch ein
„Überdruckventil“ an der Therme.
Dieses Ventil bläst Wasser bei Überdruck ab.(bei einigen
Anlagen ist dort sogar ein extra Abfluss für das ausströmende
Wasser)
Da du von Spritzern sprichst, passt Das auch.

Also, du solltest dich bei der Firma melden und auch direkt
sagen, das bei der Wartung der Anlage der Monteur das
Ausdehnungsgefäß nicht überprüft, bzw. Druck aufgepumpt hat.
Sei dir sicher, denn Frauen werden oft mal übers Ohr gehauen,
da sie unwissend sind. Sicherlich würden sie sonst
sagen…„Haben wir doch auch gemacht“.

Zu oft Wasser nachfüllen, ist auch nicht gut für die Anlage.
Aber dazu mehr, wenn Interesse besteht.

Klar besteht Interesse! Ich möchte das Teil endlich verstehen :wink:

Also zu 98.8787% gehe ich vom Ausdehnungsgefäß aus.

Wenn das Gefäß wieder in Ordnung ist, nimmt dieses den
Überdruck der Anlage auf, und deine Heizkörper/leitung ist
nicht mehr so empfindlich auf Druck.

Schöne Grüße

Torsten

(Bitte ein Feedback was draus geworden ist)

hallo alle heizkörper entlüften und wasser auffüllen,bis das wasser am überlauf rauskommt kann nichts passieren, wenn fragen hier meine tel. Nr. 02307–3443 rufe zurück,bis 24 Uhr ,mit gruß

hallo alle heizkörper entlüften und wasser auffüllen,bis das
wasser am überlauf rauskommt kann nichts passieren, wenn
fragen hier meine tel. Nr. 02307–3443 rufe zurück,bis 24
Uhr ,mit gruß

Wo ist denn der Überlauf?

Hallo Sonja,

vielen Dank für deine Frage.
Allem Anschein nach kann es das Ausdehnungsgefäß der
Heizungstherme sein.
Du sagst es war vorher nicht, und die Therme verliert jetzt
auch Wasser.

Knacken/Klopfen in der Leitung oder Heizkörper kann auch durch
die Ausdehnung der leitung kommen. Man geht garnicht davon
aus, das sich das Rohr doch so stark ausdehnt. Manche Rohre
liegen dann so eng an der Wand, das diese daran kratzen.

Bei dir gehe ich aber von dem Ausdehnungsgefäß aus.
ich gehe nicht davon aus das eine große Renovierung in deiner
Wohnung stattgefunden hat, also keine Heizungsleitungen
dichter an die Wand oder durch Löcher als vorher.
Viele Kunden sind beruhigt, wenn der Heizungsmonteur vor Ort
war. Denn Wartung heißt auch Inspektion.
Man kann also die Firma dranm bekommen, wenn sie grobe Dinge
übersieht.
Viele Monteure sind ehrlich gesagt zu faul um das
Ausdehnungsgefäß einer Therme zu prüfen. Denn diese liegen
hinten an der Rückwand der Therme.
Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht funktioniert, gibt es noch ein
„Überdruckventil“ an der Therme.
Dieses Ventil bläst Wasser bei Überdruck ab.(bei einigen
Anlagen ist dort sogar ein extra Abfluss für das ausströmende
Wasser)
Da du von Spritzern sprichst, passt Das auch.

Also, du solltest dich bei der Firma melden und auch direkt
sagen, das bei der Wartung der Anlage der Monteur das
Ausdehnungsgefäß nicht überprüft, bzw. Druck aufgepumpt hat.

Auf dem Wartungszettel steht ein eingestellter Pumpendruck von 7,0 bar.-Hilft das weiter?

Sei dir sicher, denn Frauen werden oft mal übers Ohr gehauen,
da sie unwissend sind. Sicherlich würden sie sonst
sagen…„Haben wir doch auch gemacht“.

Zu oft Wasser nachfüllen, ist auch nicht gut für die Anlage.
Aber dazu mehr, wenn Interesse besteht.

Also zu 98.8787% gehe ich vom Ausdehnungsgefäß aus.

Wenn das Gefäß wieder in Ordnung ist, nimmt dieses den
Überdruck der Anlage auf, und deine Heizkörper/leitung ist
nicht mehr so empfindlich auf Druck.

Schöne Grüße

Torsten

(Bitte ein Feedback was draus geworden ist)

hallo alle heizkörper entlüften und wasser auffüllen,bis das
wasser am überlauf rauskommt kann nichts passieren, wenn
fragen hier meine tel. Nr. 02307–3443 rufe zurück,bis 24
Uhr ,mit gruß

Wo ist denn der Überlauf?

Hallo,der Überlauf ist in der Regel,wo die Umwälzpumpe oder wo das Wasser nachgefüllt wird oder wo die Therme ist.Das sind 2 offene Rohre etwa 3 bis 4cm im Durchmesser,das untere Rohr sieht aus wie ein Trichter.Oder Schornsteinfeger fragen der weiß das .Mit Gruß

Hallo Sonja,

ein Anlagendruck von 7 Bar ist glaube ich, kaum möglich. Dir würde alles um die Ohren fliegen.
Dein Heizungsanlage sollte ca. einen Durck von 1,2- 1,8 Bar haben.
Das zum Druck

Wasser an der Therme sollte eigentlich nicht sein.
Spritzwasser, durch das Überdurckventil (im Text davor erklärt) kommt eigentlich nur vor, wenn etwas nicht stimmt. (hier meißt das Ausdehnungsgefäß)

Knacken in der Heizungs kann davon kommen, daß Leitungen wie schon geschrieben nicht Fachgerecht verlegt worden sind.

Das die Therme komplett auseinandergebaut war, bedeutet ja nicht das sie das Ausdehnungsgefäß geprüft haben.
Also, ich als Kundendienstmonteur würde nach deiner Schilderung sofort erstmal nach dem Ausdehnungsgefäß schauen.

Die jetzt die ganze Anlag zu erklären würde den Zeitrahmen sprengen.

Wasser zu oft auf der Anlage auffüllen, kann schädlich sein, weil frisches Wasser Sauerstoff enthält. Dieser Sauerstoff ist nach ca. 1-2. Jahren aus der Anlage entwichen und das Wasser wird dunkel.
Viele denken die Heizung ist dreckig oder kaput, aber das Gegenteil ist der Fall.
Ein gesunde Heizungsanlage erkennt man am dunklen /fast schwarzen Wasser.
Mit jedem Neubefüllen der Anlage, schickt man auch etweas Luft mit in die Anlage.

Grundsätzlich solltest du beim befüllen und entlüften folgendermaßen vorgehen:

  1. Heizung abschalten (ca. 1/2 Std warten damit das Wasser in der Leitung zur Ruhe kommt)
  2. alle Heizkörper am Thermostatventil voll öffnen
  3. Schlauch anschliessen und Wasser bis ca. 2,0 Bar auffüllen
  4. beginne mit dem entlüften am tiefsten Heizkörper (im Mehrstöckigem Haus im Erdegschoss) und der am weitesten von der Anlage entfernt ist
  5. wenn Wasser kommt, lässt du dieses noch etwas weiter in ein Gefäß laufen. (1-2Tassen voll)
  6. dann schaust du (oder am besten dein Mann) wieder nach dem Druck an der Therme und füllst ggf. nach. (der Schlauch bleibt während des ganzen Befüllvorganges angeschlossen)
  7. dann gehst du weiter so vor wie in Pkt. 4/5/6 bis du den letzten HK entlüftet hast.
  8. Abschließend füllst du ca. 0,2 Bar mehr auf die Anlage als der Betriebsdruck brauch. Also bei Betr.-druck 1,8 wäre das 2Bar.
  9. Nun den Schlauch entfernen und die Anlage einschalten.

So ist die Anlage Fachmännisch entlüftet!

Solltest du zur Miete wohnen ruf beim Vermieter an das er sich so schnell wie möglich kümmert.

Wenn die Anlage neu aufgebaut (komplett überprüft) wurde, darf so etwas nicht passieren. Auch wenn es an den leitungen liegt. Das ist das Problem der Firma. Solange dies nicht erledigt ist, würde ich wenn möglich auch keine rechnung zahlen.
(Du glaubst garnicht wie dreiste Kunden ich kennengelernt habe) Kunden die Firmen um 40% Kosten drücken, weil sie z.B. nicht nach Norm gearbeitet haben.

Hoffe ich habe dir etwas helfen können.

Schöne Grüße
Torsten

grüß dich, kommt das klopfen von der heizung? oder klopft bei dir jemand anderes, ansonten gibt es nur diese möglichkeit:

entweder einen fachmann den wartungsmonteur holen oder bei vaillant anrufen.

l. grüße

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Ich habe Ähnliches erlebt.
Ich vermute, dass die hohe Vorlauftemperatur schuld ist: Wenn das heiße Wasser in die Zuleitungen und Radiatoren fließt, muss sich das Metall durch die Erwärmung rasch ausdehnen; dies hat dieses knacksende klopfende Geräusch zur Folge
Mögliche Lösung: Vorlauftemperatur herabsetzen

Liebe Grüße
Erich