Drahtfarbe bei 230 V DC

Moin,

Richtige Norm, aber falscher Abschnitt nach,
DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):2007-06
Beginn der Gültigkeit
Die von CENELEC am 2006-06-01 angenommene EN 60204-1 gilt als DIN-Norm ab 2007-06-01.
Daneben darf DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):1998-11 noch bis 2009-06-01 angewendet werden.

Neu in Abschnitt: 15.2 Arbeitsplatzbeleuchtung an Maschinen und Zubehör

13.2 Identifizierung von Leitern
13.2.2 Identifizierung des Schutzleiters
13.2.3 Identifizierung des Neutralleiters
13.2.4 Identifizierung durch Farbe

Wo für die Identifizierung von Leitern eine Farbcodierung benutzt wird, 
wird empfohlen, dass sie farblich wie folgt kodiert sind:
- SCHWARZ: Hauptstromkreise für Wechsel- und Gleichstrom;
- ROT: Steuerstromkreise für Wechselstrom;
- BLAU: Steuerstromkreise für Gleichstrom;
**- ORANGE: Ausgenommene Stromkreise nach 5.3.5.**

Ausnahmen zum vorher Genannten sind erlaubt, wo
- eine Isolierung verwendet wird, 
die in den empfohlenen Farben nicht erhältlich ist, oder
- Mehrleiterkabel und -leitungen verwendet werden, 
außer bei der Zweifarbenkombination GRÜN-GELB.

Laut dieser Norm kannst du für die Stromkreise SCHWARZ
verwenden.

mfg
W.