Durchlauferhitzer

Guten Tag zusammen,

wir haben einen Durchlauferhitzer (DH) im Bad VED 24/3 mit 24kW bei 400V von Vaillant.

Hat bisher super funktioniert aber nun wird er nicht mehr richtig heiss, wenn das wasser voll aufgedreht ist.

Ich habe mal reingeschaut und gesehen das er an L1 (Schwarz) L2 (Braun) N (Blau) und PE (Gelb Grün) angeschlossen ist, meine erste Frage ist das richtig, was ist mit L3? fehtl da nicht eine Leitung?(Warscheinlich nicht, da er bisher funktioniert hat,kann mir trotzdem jemand sagen was mit L3 ist?^^)

Habe von
L1 zu L2 = 400V
L1 zu PE = 230V
L2 zu PE = 230V
L1 zu N = 190V
L2 zu N = 190V
und
N zu PE = 91 V

Je nach duchflussmenge schaltet das gerät nach einander 3 Relais welche dann dafür sorgen das die Heitzstäbe das Wasser erwärmen Nach dem Schalten der Relais kann ich auch eine Spannung an den Stäben messen somit sind die Sicherungen auch intakt

Wenn ich das Wasser nur soweit aufdrehe das nur 2 Relais schalten ist die Temperatur heiss, dreh ich es dann aber voll auf und das dritte Relais schaltet kann er die Temperatur nicht halten.

Kann mir eventuell jemand einen kurzen umriss der Funktionsweise geben und hat eventuell auch eine Lösung Parat?

Vielen Dank im Voraus

ich bin zwar kein elektriker aber
ich vermute das dieser DH mit 32 A abgesichert ist

und demnach
32Ax400V=12 800 W=12,8Kw
das ganze mit L1 und L2 sind dann das ganze 2x und deshald 25,6 Kw dann kommst du an die "24Kw von deinem DH dran

und wenn du Phase gegen Null (PE) misst dann kommst du auf 230 V das ist so und phase gegen phase 400V das ist das prinzip von starkstrom und wenn man(n) einen verteilerbaut dann schliest mal an eine normale steckdoese eben eine phase an und die erde und die null.

das weis ich von meinem vater der ist elektriker
warum er die wärme nicht halten kann das kann ich die nicht sagen

lg seibold

ich bin zwar kein elektriker aber
ich vermute das dieser DH mit 32 A abgesichert ist

und demnach
32Ax400V=12 800 W=12,8Kw
das ganze mit L1 und L2 sind dann das ganze 2x und deshald
25,6 Kw dann kommst du an die "24Kw von deinem DH dran

Leider nicht sehr hilfreich dein Beitrag und dazu noch falsch.
Wenn man wirklich nur 2 mit 32A abgesicherte Außenleiter und N zur Verfügung hat, dann kann man je nach Schaltungsvariante maximal P = 2 x 230V x 32A = 14,7kW bzw. P = 1 x 400V x 32A = 12,8kW entnehmen.

Gruß Simon

Hallo!

Ich habe mal reingeschaut und gesehen das er an L1 (Schwarz)
L2 (Braun) N (Blau) und PE (Gelb Grün) angeschlossen ist,
meine erste Frage ist das richtig, was ist mit L3? fehtl da
nicht eine Leitung?(Warscheinlich nicht, da er bisher
funktioniert hat,kann mir trotzdem jemand sagen was mit L3
ist?^^)

Wie viele Sicherungen gibt es denn für den DLE im Verteilerkasten?
Und welchen Wert (A) haben sie?

Gruß Simon

Hallo!

Kann mir eventuell jemand einen kurzen umriss der
Funktionsweise geben und hat eventuell auch eine Lösung Parat?

Mit meinem Durchlauferhitzer hatte ich so viel Ärger, dass ich den wieder ausgebaut habe.

Ehe Du da eine Wissenschaft daraus machst,
also 3 Phasen Kraftstrom müssen da schon rangehen, sonst wird das nichts mit 24 KW.

Schau Dir die ganzen Sicherungen gut an,
manchmal ist da auch noch ein weiterer Sicherungskasten davor,
so wie bei mir,
wo dummerweise eine Phase nur für die hintersten Platten der E-Herdes, der Geschirrspülmaschine und halt für einen Heizstab des Durchlauferhitzers war.
Und diese blöde Sicherung ist mal geflogen, den Rest kann man sich vorstellen…
Dumm gelaufen nennt man sowas, der Elektriker hat das nicht bemerkt.

Weiterhin könntest Du mal die Stromzufuhr zu den Durchlauferkitzer komplett und !! sicher!! trennen,
und dann den elektrischen Wiederstand der Heizelemente messen.

Da sind bei mir auch schon mehrmals welche kaputt gegangen.
Bei mir waren da je 2x 8 Kw und 2 x 4 KW drin.

Irgendwann war mal eines mit 4 KW kaputt, das hat man fast nicht bemerkt, aber dann kam noch ein 8er dazu,
dann war Schluss mit der Warmduscherei.

Mir war dann das alles zuviel,und auch zu teuer. Ich hab dann im Abstellraum darunter einen 80 Ltr-Warmwasser-Druckboiler eingebaut.
Das ist schon eine bessere Sache.

Grüße, Steffen!