Guten Tag,
habe meinen ältern Durchlauferhitzer (Stiebel-Eltron DHE 24 LCD) gegen einen neuen (Siemens 24401) getauscht da der Alte getropft hat. Am Handwaschbecken stimmt die Temperatur und in der Dusche auch. An der Badewanne habe ich eine umschaltbare Einhebel-Armatur mit Pin und Handbrause. Aus der Brause kommt das Wasser schön heiß, fülle ich aber die Wanne über die Rosette am Wannenrand auf kommt es nach ca. 30 Sekunden nur noch lauwarm. Bis zum Wechsel des Durchlauferhitzers war alles o.k. Ein verkalktes Sieb im Wasserkreislauf habe ich auch nicht entdeckt. Woran kann es sonst noch liegen?
Viele Grüße
Andi
habe meinen ältern Durchlauferhitzer (Stiebel-Eltron DHE 24
LCD) gegen einen neuen (Siemens 24401) getauscht da der Alte
getropft hat.
Wenn Du ihn schon weggeschmissen hast, dann sag mir bitte, wohin.
Am Handwaschbecken stimmt die Temperatur und in
der Dusche auch. An der Badewanne habe ich eine umschaltbare
Einhebel-Armatur mit Pin und Handbrause. Aus der Brause kommt
das Wasser schön heiß, fülle ich aber die Wanne über die
Rosette am Wannenrand auf kommt es nach ca. 30 Sekunden nur
noch lauwarm. Bis zum Wechsel des Durchlauferhitzers war alles
o.k. Ein verkalktes Sieb im Wasserkreislauf habe ich auch
nicht entdeckt. Woran kann es sonst noch liegen?
Du hast einen vollelektronisch geregelten DLE gegen einen mit abgespeckter Elektronik ohne Wassermengenbegrenzung gekauft, soweit ich das erkenne.
Ich kenne ja nicht den Zustand das Stiebels, aber überzogen könnte man sagen, dass Du einen Ferrari wegen eines defekten Zigarettenanzünders gegen einen Fiat500 getauscht hast.
Das Siemens Gerät hat wohl kein Wassermengenbegrenzungsstellventil.
Somit wird bei hohem Durchfluss die Leistungsgrenze überschritten und trotz Vollgas des DLE die Wunschtemperatur nicht erreicht.
Oder aber er hat keine volle Leistung, weil evtl. eine Phase fehlt?
Guten Tag,
habe meinen ältern Durchlauferhitzer (Stiebel-Eltron DHE 24
LCD) gegen einen neuen (Siemens 24401) getauscht da der Alte
getropft hat.
Wenn Du ihn schon weggeschmissen hast, dann sag mir bitte,
wohin.
Den hättest Du bei Ebay käuflich erwerben können,
hat als „defekt“ noch gut was eingebracht.
Am Handwaschbecken stimmt die Temperatur und in
der Dusche auch. An der Badewanne habe ich eine umschaltbare
Einhebel-Armatur mit Pin und Handbrause. Aus der Brause kommt
das Wasser schön heiß, fülle ich aber die Wanne über die
Rosette am Wannenrand auf kommt es nach ca. 30 Sekunden nur
noch lauwarm. Bis zum Wechsel des Durchlauferhitzers war alles
o.k. Ein verkalktes Sieb im Wasserkreislauf habe ich auch
nicht entdeckt. Woran kann es sonst noch liegen?
Du hast einen vollelektronisch geregelten DLE gegen einen mit
abgespeckter Elektronik ohne Wassermengenbegrenzung gekauft,
soweit ich das erkenne.
Nein, es war ein DHE und das Ungetüm hatte schon
über 10 Jahre aufm Buckel und war undicht. Nachlöten
wollte niemand und ein Ersatz-Heizzylinder kostet bei Stiebel-Eltron laut Service 180 Steine.
Ich kenne ja nicht den Zustand das Stiebels, aber überzogen
könnte man sagen, dass Du einen Ferrari wegen eines defekten
Zigarettenanzünders gegen einen Fiat500 getauscht hast.
Nana, jetzt übertreiben wir wohl etwas…
Das Siemens Gerät hat wohl kein
Wassermengenbegrenzungsstellventil.
Somit wird bei hohem Durchfluss die Leistungsgrenze
überschritten und trotz Vollgas des DLE die Wunschtemperatur
nicht erreicht.
Oder aber er hat keine volle Leistung, weil evtl. eine Phase
fehlt?
Das war auch meine Idee, hab jetzt eine kleine
Reduzierung in den Auslauf der Rosette gebaut und
jetzt hauts hin.