Tach alle miteinander,
habe folgendes Problem mit unserem Durchlauferhitzer/ElektroBoiler:
Wird der Warmwasserhahn der Dusche geöffnet, ist das Wasser höchstens lauwarm und wird auch nicht wärmer. Jetzt habe ich folgendes Phänomen beobachtet: knicke ich den Duschschlauch um, wird das Wasser schön warm, d.h. durch das Umknicken wird der Druck in der Leitung erhöht.
Meine Frage nun, wie funktioniert dieser Durchlauferhitzer genau und was ist kaputt?

Merci, sagt Andi…

Hallo Andi!

Es sieht so aus, als wenn Euer Wasserdruck vor dem Erhitzer zu gering ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten : Einmal ein Filter im Druckregler am Hausanschluß (in der Nähe der Uhr) oder ein Filter direkt vor der Therme. Dann kann es sein, daß die Leitungen alt sind und so langsam verstopfen oder als letzte Möglichkeit vor der Meßuhr ist etwas verstopft.

Geh zum Druckregler und laß irgendjemand im Haus das Wasser aufdrehen (kalt oder warm), fällt der Druck schlagartig und kommt nicht wieder hoch, sitzt Schmutz im Filter des Druckreglers oder davor. (Davor heißt : Richtung Meßuhr).

Jetzt zum Erhitzer : Ein Ventil öffnet die Gaszufuhr erst dann, wenn durch Öffnen des Warmwasserhahns eine Membrane mit dem Wasserdruck beaufschlagt wird. Das Gas wird dann gezündet. Wird die Wasserzufuhr abgestellt und die Membran druckentlastet, schließt das Ventil wieder die Gaszufuhr.
Gruß Werner

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Diese Membrane nennt sich „Strömungsschalter“.

Danke Werner,
lag ich also doch richtig mit meiner Vermutung „zu wenig Druck“.
Jetzt ist das so, es ist ein Mehrfamilienhaus und am
Durchlauferhitzer schraub ich da nix rum, soll der Hausmeister
machen oder jemanden holen. Mal gucken ob ich den Druckregler
finde.Übrigens, es ist ein Elektro Boiler,also nix mit Gas
oder??
Seltsam ist noch, dass im Boiler ein Relais schaltet wenn das
Warmwasser aufgedreht wird aber es eben nicht warm ist. Ist da
vielleicht noch mehr hin?

Gruß, Andi

Jetzt zum Erhitzer : Ein Ventil öffnet die Gaszufuhr erst
dann, wenn durch Öffnen des Warmwasserhahns eine Membrane mit
dem Wasserdruck beaufschlagt wird. Das Gas wird dann gezündet.
Wird die Wasserzufuhr abgestellt und die Membran
druckentlastet, schließt das Ventil wieder die Gaszufuhr.
Gruß Werner

Hi Andi,
hat der Durchlauferhitzer 2 Stufen? Es gibt Durchlauferhitzer an denen Du die Stufen von aussen per Hand einstellen kannst,bei anderen geht das automatisch.Der Durchlauferhitzer läuft in der Regel auf 380V.Eventuell ist eine Sicherung durchgebrannt,sodaß nur noch die erste Stufe funktioniert.Je nach Durchflußmenge wird die zweite Stufe zugeschaltet.Du solltest also mal prüfen,ob nach dem ersten „klack“ ein zweites „klack“ kommt,wenn Du den Wasserhahn weiter aufdrehst.Finger weg vom öffnen des Gerätes.Mit 380V ist nicht zu spassen.
Gruß Sebastian

Hallo Sebastian,

hat der Durchlauferhitzer 2 Stufen? Es gibt Durchlauferhitzer
an denen Du die Stufen von aussen per Hand einstellen
kannst,bei anderen geht das automatisch.

Also ich denke es ist ein Drehknopf dran(bin grad nicht daheim),
also von aussen hin stufenlos.

Der Durchlauferhitzer

läuft in der Regel auf 380V.Eventuell ist eine Sicherung
durchgebrannt,sodaß nur noch die erste Stufe funktioniert.Je
nach Durchflußmenge wird die zweite Stufe zugeschaltet.Du
solltest also mal prüfen,ob nach dem ersten „klack“ ein
zweites „klack“ kommt,wenn Du den Wasserhahn weiter
aufdrehst.

Hmm, denke die Stufen sind i.O., da ja am Waschbecken im Bad oder in der Küche heisses Wasser rauskommt.

Finger weg vom öffnen des Gerätes.Mit 380V ist nicht
zu spassen.

Keine Angst, bin Nachrichtentechniker:
Megaherz statt Megawatt!! :wink:

Gruß, Andi

Hallo Andi!
Ich denke das der Duschkopf verstopft ist.
Baue mal einen Neuen ein,den reinigen kannste
das Ding nicht bzw nicht gut genug
Gruß Peter

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Danke Werner,
lag ich also doch richtig mit meiner Vermutung „zu wenig
Druck“.
Jetzt ist das so, es ist ein Mehrfamilienhaus und am
Durchlauferhitzer schraub ich da nix rum, soll der Hausmeister
machen oder jemanden holen. Mal gucken ob ich den Druckregler
finde.Übrigens, es ist ein Elektro Boiler,also nix mit Gas
oder??
Seltsam ist noch, dass im Boiler ein Relais schaltet wenn das
Warmwasser aufgedreht wird aber es eben nicht warm ist. Ist da
vielleicht noch mehr hin?

Gruß, Andi

Hallo Andi!

Elektroerhitzer arbeiten ähnlich. Sie schalten erst durch, wenn genügend Wasserdurchfluß vorhanden ist.
Wie sieht es denn an den Waschbecken oder in der Küche aus? Kommt da genügend heißes Wasser?? Oder hängen diese Hähne nicht am gleichen Erhitzer? Aber wohl doch!
Auch möglich, daß eine Sicherung raus ist, wenn er wenig Wasser besser erhitzt.
Gruß Werner

Andi !!!
Das hättest Du aber gleich sagen müßen, daß das nur bei der Dusche passiert. Wenn sonst überall heißes Wasser und genügend davon herauskommt, liegt es nicht am Boiler!!!
Gruß Werner

Gerät ist wahrscheinlich i.O. …
Tach Andi,

habe folgendes Problem mit unserem
Durchlauferhitzer/ElektroBoiler:
Wird der Warmwasserhahn der Dusche geöffnet, ist das Wasser
höchstens lauwarm und wird auch nicht wärmer. Jetzt habe ich
folgendes Phänomen beobachtet: knicke ich den Duschschlauch
um, wird das Wasser schön warm, d.h. durch das Umknicken wird
der Druck in der Leitung erhöht.

Ganz einfach: das Problem liegt nicht unbedingt am Durchlauferhitzer.

Lies mal die Betriebsanleitung durch, dann wirst Du feststellen, daß folgendes drin steht (Kapitel Störungen): Bei Einhebelmischarmaturen das warme Wasser etwas zudrehen, wenn es Saisonbedingt (Winter, Wasser in der Straßenleitung sehr kalt) zu kalt kommt. Damit wird die Durchlaufmenge reduziert und das Wasser besser heiß.

Es ist nämlich so, daß man die Elektrodurchlauferhitzer meist knapp kalkuliert, wegen Stromleitung,- und Verbrauch.

Eine Bekannte rief mich letztens an, weil der Durchlauferhitzer, den Ich für Ihre Mietwohnung vor drei Jahren installierte, angeblich kaputt sei.

Noch etwas: Dafür sorgen, daß Duschköpfe und Perlatoren entkalkt sind.

gruß

dennis

Tach alle miteinander,
habe folgendes Problem mit unserem
Durchlauferhitzer/ElektroBoiler:
Wird der Warmwasserhahn der Dusche geöffnet, ist das Wasser
höchstens lauwarm und wird auch nicht wärmer. Jetzt habe ich
folgendes Phänomen beobachtet: knicke ich den Duschschlauch
um, wird das Wasser schön warm, d.h. durch das Umknicken wird
der Druck in der Leitung erhöht.
Meine Frage nun, wie funktioniert dieser Durchlauferhitzer
genau und was ist kaputt?

Hallo Andi,

So wie Du es beschreibst, auch in den folgenden Beiträgen, scheint dein Durchlauferhitzer in Ordnung zu sein.
Wenn du den Brauseschlauch abknickst hat das nichts mit dem Wasserdruck zu tun, sondern mit der Durchflussmenge die erhitzt werden muss. Genausogut kannst du die Wassermenge mit dem Wasserhahn steuern. Wenn das Wasser am Handwaschbecken heiß wird und an der Badewanne nicht liegt es wohl daran, dass der Leitungsweg durch kaltes Mauerwerk wesendlich länger ist. Außerdem ist die Eingangswassertemparatur, wurde schon darauf hingewiesen, im Winter wesendlich niedriger womit ein wesendlich höhere Temparaturunterschied als im Sommer aufgeheizt werden muss.
Reguliere Deine Wassertemparatur mittels Wasserhahn. das heißt, drehe den Hahn nur soweit auf bis der Durchlauferhitzer in die zweite Stufe schaltet. Gleiches gilt für die Mischbattarie, hier nur in Heißwasserstellung stellen.

-) Heinz

Hallo Heinz, hallo an alle Anderen,
also es funktioniert wieder einigermaßen wenn ich den Wasserhahn
nur ein wenig aufdrehe, das war auch schon vorher so nur eben in
den letzten Tagen etwas kälter…
Trotzdem ist das nicht ganz befriedigend, wenn man erstmal nur wenig Wasser hat, welches dann almählich heiß wird.
Ich bedanke mich bei allen, die hier gepostet haben!

Gruß, Andi

Andi, es fehlen immer noch Informationen!
Ist das ein Mischventil, geregelt durch einen Thermoastaten?
Dann hängt dieser Thermostat fest. Wahrscheinlich durch Ablagerungen. Er müßte mal ausgebaut und gesäuert werden.
Gruß Werner

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hi Werner,
du kannst ja Fragen stellen !! :wink:
Ich weiss wirklich nicht was da genau drin ist, also
der Erhitzer ist ca. 30cm breit, 45 cm hoch, hat ein Dreh schalter der stufenlos scheint, jedoch sind 5 oder 6 Icons
aufgeklebt: z.B ein Duschkopf (bin mal wieder nicht daheim).
Eigentlich will ich nicht dran rumspielen, das soll der
Hausmeister machen, ist ja auch sein Job.
Wie schon gesagt, es funktioniert wieder ganz gut und ich kann
erstmal damit leben.
Dankeschön nochmal,

Andi

Andi, es fehlen immer noch Informationen!
Ist das ein Mischventil, geregelt durch einen Thermoastaten?
Dann hängt dieser Thermostat fest. Wahrscheinlich durch
Ablagerungen. Er müßte mal ausgebaut und gesäuert werden.
Gruß Werner

Hi Werner,
du kannst ja Fragen stellen !! :wink:
Ich weiss wirklich nicht was da genau drin ist, also
der Erhitzer ist ca. 30cm breit, 45 cm hoch, hat ein Dreh
schalter der stufenlos scheint, jedoch sind 5 oder 6 Icons
aufgeklebt: z.B ein Duschkopf (bin mal wieder nicht daheim).
Eigentlich will ich nicht dran rumspielen, das soll der
Hausmeister machen, ist ja auch sein Job.
Wie schon gesagt, es funktioniert wieder ganz gut und ich kann
erstmal damit leben.
Dankeschön nochmal,

Andi

Hallo Andi!

Nicht ich stelle die Fragen, sondern Du. Aber ohne Überblick raten wir nur alle.

Dort, wo Dein Duschschlauch aus der Wand kommt, sitzt doch ein Knopf zum Drehen. Mehr oder weniger Wasser.
Ist das eine thermost. Mischbatterie oder einfavh nur zwei Ventile?
Wenn dort ein Thermostat in der Wand sitzt, ist dieser wahrscheinlich fest durch Ablagerungen.
Er müßte frei beweglich sein, Du selbst merkst es nicht, wenn er fest sitzt.
Gruß Werner

Andi, es fehlen immer noch Informationen!
Ist das ein Mischventil, geregelt durch einen Thermoastaten?
Dann hängt dieser Thermostat fest. Wahrscheinlich durch
Ablagerungen. Er müßte mal ausgebaut und gesäuert werden.
Gruß Werner