Hallo
Super da lässt man einfach ein Haus abbrennen, mit einer
vorsorglich 24 V Systemspannung die im Leerlauf gerade maximal
44Volt bringt,
Diesen Satz verstehe ich nicht.
bloß weil irgendwelche Wahnsinnigen mit
600-1000V Systemspannung am Wohnhaus herumbasteln
Was soll das? Das Errichten von Elektroanlagen wird im Allgemeinen nicht von irgendwelchen wahnsinnigen Bastlern erledigt! Die Selbermacher ohne jede Ahnung sind die wahnsinnigen Bastler.
(was anderes
ist es auch nicht, wenn man sich außer der technischen
Funktion keine Gedanken macht).
Mir ist der Vorteil der Hochspannung bewusst,
Es ist Niederspannung. Hochspannung wäre über 1000V.
aber angesichts
moderner Halbleitertechnik, der doch eher wieder
Verlustbehafteten Sicherheitsmaßnahmen die jedoch zwingend
erforderlich wären, zwischen den Modulen Abschalten,
Kurzschliessen etc. ,
Hä? Ich versteh schon wieder nicht, was da gesagt werden soll.
wäre eine niedrigere Spannung mit
mehreren Einzelsträngen am Einfachsten und die
Widerstandsverluste akzeptabel.
Schon durchgerechnet? Als Ansatz: 10kW entsprechen bei 24V läppischen 417A. Welchen Querschnitt und / oder wieviele Stränge sollte man da deiner Meinung nach nehmen um die Verluste in Grenzen zu halten?
Man benötigt halt ein mehr Kupfer.
Sicher.
Hans