Leitungsquerschnitt für Batterie

Hi!

Ich baue mir ein Akku-Entladegerät (:smile: ) um die Kapazität von Akkus zu messen. Dazu brauche ich ein Kabel zum Verbinden des Akkuhalters mit der Elektronik. Das wird ca. 30cm lang sein. Die Akkus will ich mit bis zu 3A entladen. Meine Frage bezieht sich jetzt auf den Leitungsquerschnitt. Leider starten sämtliche Tabellen erst bei 1.5mm², ich brauche aber dünnere Drähte.

Auf den Spannungsabfall kommt es auch nicht drauf an, weil ich parallele Spannungs-mess-Drähte führe. Meine Frage ist nun

  1. Zeigt mir bitte Tabellen für Querschnitte von 0.1 bis 1.5mm²
  2. Das Kabel wird 4 oder 5 Adern haben, wovon nur 2 mit dem „hohen“ Strom
    durchflossen sind. Kann ich es deswegen und auf Grund der kurzen Länge
    auch etwas überlasten?

Danke
Hansi

Hallo,

Ich baue mir ein Akku-Entladegerät (:smile: ) um die Kapazität von
Akkus zu messen. Dazu brauche ich ein Kabel zum Verbinden des
Akkuhalters mit der Elektronik. Das wird ca. 30cm lang sein.
Die Akkus will ich mit bis zu 3A entladen. Meine Frage bezieht
sich jetzt auf den Leitungsquerschnitt. Leider starten
sämtliche Tabellen erst bei 1.5mm², ich brauche aber dünnere
Drähte.
Auf den Spannungsabfall kommt es auch nicht drauf an, weil ich
parallele Spannungs-mess-Drähte führe. Meine Frage ist nun

  1. Zeigt mir bitte Tabellen für Querschnitte von 0.1 bis 1.5mm²

Schau mal hier
http://www.lappkabel.de/uploads/media/LappKabel_HK06…
Da sind die Widerstände für Litzen zu finden.

  1. Das Kabel wird 4 oder 5 Adern haben, wovon nur 2 mit dem
    „hohen“ Strom durchflossen sind. Kann ich es deswegen und auf
    Grund der kurzen Länge auch etwas überlasten?

Solange das Kabel nicht heiß wird.
Zu dünne Drähte haben eher das Problem, daß die mechn. Festigkeit
stark zu wünschen läßt. Unter 0,25mm² würde ich deshalb nicht gehen
(0,5mm² bis 0,75mm² wären besser).

Bei 0,25mm² mit ca. 80 Ohm/km hast du auf 60cm (Hin- und Rückleitung)
gerade mal ca. 50 mOhm Widerstand. Macht bei 3A also ca. 150mV
Spannungsabfall und somit ca.450mW Verlustleitung.

Das sind also gerade mal 15mW pro 1cm Kabel. Bei 5mm Durchmesser
wären das ca. 10mW/1cm² = ca. 100W/1m²
Die Eigenerwärmung des kabelmantels würde max. in der
Größenordnung 15grd über Umgebungtemp. liegen.

Gruß Uwi

Hallo Uwi!

Danke für den super Artikel!

Schau mal hier
http://www.lappkabel.de/uploads/media/LappKabel_HK06…
Da sind die Widerstände für Litzen zu finden.

Ah, die Tabelle ist super, danke! Ich hab auch noch eine zweite gefunden, die direkt die Maximalströme angibt:
http://www.lappkabel.de/uploads/media/LappKabel_HK06…
Noch mehr Tabellen gibts unter http://www.lappkabel.de/ -> Service -> Downloads -> Technische Tabellen

Solange das Kabel nicht heiß wird.
Zu dünne Drähte haben eher das Problem, daß die mechn.
Festigkeit
stark zu wünschen läßt. Unter 0,25mm² würde ich deshalb nicht
gehen
(0,5mm² bis 0,75mm² wären besser).

Und vom Spannungsabfall auch, 150mV sind schon 10% von den 1,5V der Batterie.

Die Eigenerwärmung des kabelmantels würde max. in der
Größenordnung 15grd über Umgebungtemp. liegen.

Das passt dann.

Danke
Hansi