MIndestspannung zwischen Phase und Erdung

Gibt es eine Mindest_/Maximalspannung zwischen N und PE?

Unter der Vorgabe, dass in den Netzformen TT und TN der Neutralleiter mit einem Erder verbunden ist, sollte die Spannung in einer idealen Welt 0V sein.
Beim TT System erhöht sie sich um den Spannungsfall des N bis zum geerdeten Stermpunkt des Trafos, beim TN System um den Spannungsfall des N bis zu seiner Verbindung mit dem Erder des Hauses am Hausanschlusskasten.

Wenn man weiter berücksichtigt, dass der Spannungsfall maximal 3% sein sollte, würde man (bei gleichlangen und gleichdicken L und N) je 1,5% Spannungsfall als Maximum erwarten.
Also etwa 3,5V, die man an einer Steckdose, die voll mit 16A belastet wird, zwischen N und PE messen könnte.

Viel interessanter ist die Spannung zwischen dem PE einer Steckdose und einem entfernten, z.B. im Garten eingeschlagenen Hilfserder.
Das wäre das, was dir dein Rasenmäher an den Griff leitet.
Ab 50V geht es in den Bereich „tödlich“.