Hallo Fragewurm,
Kannst du alles hier nachlesen:
/t/kabel-angebohrt/4739259
Es handelt sich dabei um eine einadrige Leitung, es fließen ca
300mA durch die Leitung (Es ist die Leitung für die
Deckenlampe).
Du machst da einen Denkfehler !
Die Anlage muss auch in einem Störfall noch sicher sein.
Wenn der Draht dünn genug ist, kann, im Fehlerfall, der Kurzschlussstrom so klein sein, dass der Leitungsschutzschalter nicht anspricht.
Dann kann an dieser Stelle eine Leistung von 2-3.5 kW frei werden.
Ich habe auch vor es in nächster Zeit reparieren zu lassen
aber warum eine Gefahr besteht weiß ich bis jetzt noch nich so
recht ^^
Hmm … und du es vergisst?
Woher weiss das dann der Nachmieter der eine Flutlichtanlage an diesem Draht anschliesst ???
MfG Peter(TOO)