Hallo,
bei einem Drehstromanschluß für einen Motor sind 3
verschiedene
Spannungen vorhanden (3 Phasen R,S und T), ERLAUBT !
Verschiedene Stromkreise in einer Leitung mit der selben Phase
sind erlaubt. (gleiche Absicherung)
Verschiedene Stromkreise in einer Leitung mit der mehreren
Phasen sind NICHT erlaubt. (untertschiedliche Absicherungen)
Hallo,
es folgt ein Zitat aus "Elektroinstallation /Hösl/Ayx vom Hüthig Verlag Heidelberg, 16.Auflage, Seite 230:
…Es ist jedoch zulässig, aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter zu bilden, wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muß durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle nicht geerdeten Leiter gleichzeitig abschaltet. Als Schalter müssen dafür dreipolige Leitungsschalter, Sicherungsautomaten, FI-Schutzschalter oder gewöhnliche Schalter mit klar erkennbarer ´Aus´-Stellung verwendet werden, nicht jedoch Schütze. …
Gruss Waldemar
Gilt für Spannungen grösser 65V. Aber Achtung bei mehreren
Stromkreisen darf die Diferenz zwischen den unterschiedlichen
Spannungen 65V nicht übersteigen. (zB -20V und +45V)
MfG: Josef Spies
Hallo Leute,
ich hab eine Frage zu den VDE-Vorschriften. (Habe selber
nichts gefunden bzw. deuten können).
Darf man in einem Kabel verschiedene Spannungen bzw.
Stromkreise führen und wenn ja, welche Auflagen muß man
erfüllen?
Wäre toll, wenn der Verweis auf die VDE gleich dabei stehen
würde.
Danke, Uli D.