Hallo Experten
Habe im Flur ein Seilleuchtensystem mit 4 Leuchtmittel. War bisher Halogen, und jetzt habe ich auf LED umgestellt, auch LED-Trafo angeklemmt.
Wenn ich jetzt einschalte blitzt es lediglich im 4-5 Sekundentakt. Was ist die Ursache?
Warum blitzt meine LED?
Diese Frage stammt aus dem Jahr 2017. Weißt du es heute besser?
Aktuelle Antwort ergänzen31 Antworten
Hallo,
klingt nach einem Fehler des Netzteils.
Wie viele Leuchtmittel mit wie viel Watt werden benutzt?
Das Netzteil sollte 30W vertragen laut Typenschild (12V - 2,5A - 30W)
Teste mal mit weniger Leuchtmitteln. - Leuchten die LED dann durchgehend?
Ro
hyipmen schrieb:zum Beitrag ↑Was ist die Ursache?
Plus und Minus vom Trafo zur Leuchte vertauscht?
Gruß Oberberger
Antwort auf Oberbergerzum Beitrag ↑Plus und Minus vom Trafo zur Leuchte vertauscht? Gruß Oberberger
Hallo,
halte ich für unwahrscheinlich, da dann nur die entsprechende LED nicht leuchten würde. - Eben das typische Verhalten einer Diode.
Aber unmöglich ist nichts… 😉
Ro
Hat die Installation einen normalen Schalter, oder einen Dimmer? Der muss nicht unbedingt verträglich mit den verbauten LED und Treiber sein.
Mit 3 Leuchtmittel leuchten sie tatsächlich durchgehend und ich habe 4 x5 Watt und einen normalen Schalter
Antwort auf hyipmenzum Beitrag ↑Mit 3 Leuchtmittel leuchten sie tatsächlich durchgehend und ich habe 4 x5 Watt und einen normalen Schalter
Hallo !
Überlastet kann der Trafo nicht sein, wenn Du 4 x 5 W LED hast.
der müsste 6 Leuchten vertragen.
Bleibt nur Falschanschluss.
Achtung, bei Halogen hattest Du 12 V Wechselspannung am Seil, Lampen konnten beliebig dran.
Neu hast du Gleichspannung. wenn die LED 12 V Wechselspannung vertragen- ( kann sein, muss draufstehen) dann wäre die Polung egal.
Sonst muss man sie beachten.
Teste doch die eine LED mal allein ob sie brennt.
MfG
duck313
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑Hallo ! Überlastet kann der Trafo nicht sein, wenn Du 4 x 5 W LED hast. der müsste 6 Leuchten vertragen. Bleibt nur Falschanschluss. Achtung, bei Halogen hattest Du 12 V Wechselspannung am Seil, Lampen konnten beliebig d …
Es funktioniert sogar mit 3 aber bei 4 gibts Blitzlicht
Antwort auf hyipmenzum Beitrag ↑Es funktioniert sogar mit 3 aber bei 4 gibts Blitzlicht
Dann spricht es m.E. für Trafoüberlast, die 5 W Angabe stimmt nicht.
Trafo hat einen elektronischen Überlastschutz, der spricht an, schaltet ab und versucht gleich einen Neustart, deshalb blinkt es.
Dann müssten die LED ja 10 W haben, klar dann kann man nur 3 Stück montieren mit dem Trafo.
Sonst wüsste ich nicht was noch sein kann.
Klar, der Trafo kann defekt sein oder seine Daten stimmen nicht.
Auf den LED steht 5 Watt
Antwort auf hyipmenzum Beitrag ↑Auf den LED steht 5 Watt IMG_20392448×3264 1.49 MB
Dann würde ich auch nicht erwarten, sie hat viel mehr !
So kommen wir hier nicht weiter mit der Hilfe durch Ferndiagnose.
Hast du noch die alten Halogenlampen zur Hand ?
Wenn das 20 W waren, dann nimm mal 1 Halogen und 2 LED und teste was passiert.
Die Halogen waren 4 x 35 Watt
Kann man den Trafo denn durchmessen?
Antwort auf hyipmenzum Beitrag ↑Kann man den Trafo denn durchmessen?
Möchte schon relativ sicher sein, dass es am Trafo liegt bevor ich mich bei Conrad beschweren kann.
Antwort auf hyipmenzum Beitrag ↑Kann man den Trafo denn durchmessen?
Schalt mal testweise eine Halogen an den LED-Trafo.
keine Angst, es wird nichts passieren.
Entweder es geht oder es gibt auch ein Blinken. Aber es wird wohl nicht klappen, wenn dann würde es mich schon überraschen !
Trafo kannst Du nicht testen oder doch, so wie Du es schon gemacht hast.
Immer die Leistung steigern, erst 1 LED, dann 2 LED, dann 3 usw.
Und das Ergebnis kennst Du ja.
Es geht nicht mit 4 LED je 5 W obwohl der Trafo für 30 W geeignet sein soll.
Wenn es geht, dann reklamiere den Trafo beim Händler/Versand. Und schreib dazu dass er nur 3 LED je 5 W verträgt
Jetzt blinkt es auch mit 3 Stück
Antwort auf hyipmenzum Beitrag ↑Jetzt blinkt es auch mit 3 Stück
Wie dass ?
Aber jetzt ist es wohl auch egal, Trafo defekt.
O. K. dann werde ich das Ding reklamieren.
Und vielen Dank euch Allen für die Hilfe.
Antwort auf hyipmenzum Beitrag ↑Auf den LED steht 5 Watt IMG_20392448×3264 1.49 MB
Nicht immer ist drin, was drauf steht.
Bekanntlich hat auch keiner „enthält Gammelfleisch“ auf seine Produkte geschrieben.
Was steht denn direkt auf dem Leuchtmittel, es könnte auch falsch verpackt worden sein.
Antwort auf Peter_TOOzum Beitrag ↑Nicht immer ist drin, was drauf steht. Bekanntlich hat auch keiner „enthält Gammelfleisch“ auf seine Produkte geschrieben. Was steht denn direkt auf dem Leuchtmittel, es könnte auch falsch verpackt worden sein.
Habe ich als Erstes überprüft, denn den Gedankengang hatte ich auch
Hallo,
nicht verzagen, Matti fragen
- LED Strahler haben intern einen Inverter, deshalb geht auch Wechselstrom.
- ich denke es liegt an den langen Leitungen, die ganze Sache fängt an zu schwingen, und dann regelt das Netzteil ab.
- Es „versucht“ wieder zustarten, deshalb das Blinken.
Mein Tipp nimm nen Osram-HTM70 Trafo. Da hast Du
Ruhe.
viel Erfolg
Matti
[Amazon Afiliate Link entfernt und durch neutrale Produktbezeichnung ersetzt - MOD-X_Strom]
Antwort auf matthi10elektrozum Beitrag ↑Hallo, nicht verzagen, Matti fragen LED Strahler haben intern einen Inverter, deshalb geht auch Wechselstrom. ich denke es liegt an den langen Leitungen, die ganze Sache fängt an zu schwingen, und dann regelt das Netztei …
Hallo Matti
an diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht.
Denkst du dieser Trafo funktioniert
LED-Treiber Konstantstrom OSRAM OTE 35/220-240/700 SD VS20 12 bis 35 W 700 mA 60 V/DC
Danke im Voraus für die Antwort
Hans
hyipmen schrieb:zum Beitrag ↑Denkst du dieser Trafo funktioniert
LED-Treiber Konstantstrom OSRAM OTE 35/220-240/700 SD VS20 12 bis 35 W 700 mA 60 V/DC
NEIN, das ist eine Konstantstromquelle, die passt überhaupt nicht!
Leider lässt sich auf deinem Bild nicht der Typ der LED-Lampen erkennen.
matthi10elektro schrieb:zum Beitrag ↑Hallo,
nicht verzagen, Matti fragen
- LED Strahler haben intern einen Inverter, deshalb geht auch Wechselstrom.
Das gilt nicht für alle.
- ich denke es liegt an den langen Leitungen, die ganze Sache fängt an zu schwingen, und dann regelt das Netzteil ab.
Eine solche Fehlfunktion hatte ich noch nie, auch bei absoluter MIssachtung der angegebenen maximalen Leitungslänge.
- Es „versucht“ wieder zustarten, deshalb das Blinken.
Mein Tipp nimm nen Osram-HTM70 Trafo. Da hast Du
Ruhe.
Auf dem DICK drauftteht: Leitungslänge maximal 2m.
Im Ernst jetzt?
Hallo
Das scheinen Strahler mit normalem Stecksockel zu sein, also Inverter
Ich hatte das Schwingungsproblem schon
Mit der Länge das hab ich übersehen. Asche auf mein Haupt. einfach weitersuchen
Auf alle Fälle muß es ein Trafo mit 12 Volt sein, KEINE konstantstromquelle.
gruß Matti
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑NEIN, das ist eine Konstantstromquelle, die passt überhaupt nicht! Leider lässt sich auf deinem Bild nicht der Typ der LED-Lampen erkennen.
Hallo auch
Es sind Philips und der Aufdruck erklärt wie folgt:
5W 2700 K 345 lm 36D
Antwort auf hyipmenzum Beitrag ↑Hallo auch Es sind Philips und der Aufdruck erklärt wie folgt: 5W 2700 K 345 lm 36D
Hallo,
ich fand ein Datenblatt zu einer Lampe mit diesen Daten, das zur Spannungsversorgung ausschlißelich 12V / 50-60Hz angab. Dann wäre ein Betrieb lediglich an einem koventionellem Trafo (also Kupferspulen auf Eisenkern) garantiert.
Fakt ist aber, dass diese Lampen EIGENTLICH auch an Gleichspannung einwandfrei arbeiten, ebenso auch meist an dem üblen Frequenzdreck im Zig-Kiloherz-Bereich, der von „elektronischen Trafos“ abgegeben wird.
Die Osram HTM „Trafos“ hauen zum Beispiel 52kHz raus. Garantieren, dass es mit dem HTM70 klappt, kann ich dir nicht.
Du befindest dich mit (auf dem Foto erkennbaren) mehr als 2m Leitungslänge aber in einem Bereich, der laut Datenblatt unzulässig ist.
Was war denn vorher für ein Betriebsgerät drin? Oft ist in den einspeisenden Leuchtenteilen ein schöner Ringkerntrafo - der erzeugt verträgliche 50Hz und hätte drin bleiben können.
Es scheint tatsächlich etwas mit der Leitungslänge zu tun zu haben.
Wenn ich die entfernteste LED (ca. 3,5 m) weg lasse funktioniert die ganze Sache. Also mit 3 von 4 LED.
hyipmen schrieb:zum Beitrag ↑Es scheint tatsächlich etwas mit der Leitungslänge zu tun zu haben.
Wenn ich die entfernteste LED (ca. 3,5 m) weg lasse funktioniert die ganze Sache. Also mit 3 von 4 LED.
Nö,
mag Zufall sein. Du hast da ein Gleichspannungsnetzteil, das keine Hochfrequenzanteile abgibt (abgeben sollte…).
Zudem findet man in der Anleitung keinen Hinweis auf Leitungslängen.
ABER: Du hast bei Conrad gekauft, ja? Ist dir nicht die recht schlechte Bewertung aufgefallen?
Aus den Bewertungen zitiert:
Bauart des Treibers in Ordnung, Lieferzeit super. Der Treiber scheint als Schutz eine Strombegrenzung eingebaut zu haben und er schaltet den Ausgang bei Überlastung aus was dann zu einem kurzen Aufleuchten der Lampen führt.
Man muss bei der Auslegung aufpassen, welchen Strom die LED-Lampen wirklich brauchen. Ich habe 5 Lampen mit 5 W Leistung an den Treiber mit 30 W Nennleistung angeschlossen, was in meinem Fall nicht funktioniert hat. Am besten immer den Nennstrom der Lampen für die Auslegung des Treibers verwenden oder den Treiber um mindestens 40 % stärker dimensionieren.
Leider ist der Travo viel zu schwach ausgelegt es können nur drei LED a’ 5Watt betrieben werden. Sobald die vierte angesteckt wird flackert es beim Einschalten. Für Interessenten → Trafo immer eine Nummer größer kaufen!!!
Der Trafo erreicht nicht die angegebene Leistung.
Schon mit 4 x 7W LED Leuchten ging er in die Knie und pulste die Ausgangsspannung.
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑Nö, mag Zufall sein. Du hast da ein Gleichspannungsnetzteil, das keine Hochfrequenzanteile abgibt (abgeben sollte…). Zudem findet man in der Anleitung keinen Hinweis auf Leitungslängen. ABER: Du hast bei Conrad gekauft, …
Ich gestehe: Habe wirklich keine Bewertung gelesen -habe mich auf die Angaben verlassen!
Ich schwöre: Ich werde mich bessern.
Danke für deine Info: Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich sende das Ding zurück und werde mal den OSRAM HTM70 probieren.
Wünsche dir noch ein schönes Wochenende
Antwort auf hyipmenzum Beitrag ↑Ich gestehe: Habe wirklich keine Bewertung gelesen -habe mich auf die Angaben verlassen! Ich schwöre: Ich werde mich bessern. Danke für deine Info: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich sende das Ding zurück und werde …
NEIN,
du kaufst keinen elektronischen Trafo mit 52kHz, der auf 2m Leitungslänge beschränkt ist, wenn du deutlich mehr hast!
Sondern du kaufst ein 12V Netzteil mit mehr Leistung als dein jetziges.
Zum Beispiel so eins:
http://www.ebay.de/itm/6W-60W-DC-12V-LED-Trafo-Treiber-Transformator-Driver-SMD-Strip-G4-MR16-Lampe-/231537516921?var=&hash=item35e8b62179:m:mHf1PRrAFHIMXbywk3_rCnw
Oder von Meanwell das LPV 60-12.
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑NEIN, du kaufst keinen elektronischen Trafo mit 52kHz, der auf 2m Leitungslänge beschränkt ist, wenn du deutlich mehr hast! Sondern du kaufst ein 12V Netzteil mit mehr Leistung als dein jetziges. Zum Beispiel so eins: ht …
Zum erfolgreichen Abschluss der Lichtmisere folgendes: Habe auf deinen Rat hin den Meanwell LPV60 eingebaut und habe jetzt Ruhe. Es funktioniert nun perfekt. Danke noch einmal für deinen Tipp.
Deine Antwort
Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.