Zum Inhalt springen
Frage 26. Oktober 2018, 15:22 Uhr · 54 Antworten

Wasserdruck steigt - trotz neuem Speicher. - Wie kann das sein ...?

Hallo,
nun benötige ich fortgeschrittenen Expertenrat.
Hier wurde empfohlen, einen Warmwasserspeicher auszutauschen, weil (trotz neuem Ausgleichsgefäß und Abkopplung der Wasserzufuhr vom Kesselkreislauf) der Wasserdruck auf dem Manometer immer wieder angestiegen ist.
Das ist nun geschehen, aber der Druck auf dem Manometer steigt weiterhin bis zu drei Bar.
Kann es sein, dass die alte Einrohrheizung anderen Gesetzen folgt, als eine normale?
Und das man die Sache nun einfach vernachlässigen kann, weil sich das schon selbst irgendwie regeln wird (ist ja doch häufig so, bei Politik und Wirtschaft und im zwischenmenschlichen Zusammenleben) ??
Vielen Dank für jeden ernstgemeinten Rat dazu!

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2018. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

54 Antworten

Der Heizungsdruck also ?
Bei 3 bar passiert was ? Da müsste doch ein Sicherheitsventil öffnen und es kommt Heizwasser rausgetropft(das sollte sichtbar sein !), sonst würde der Heizkessel irgendwann platzen !

Dann war entgegen den Vermutungen (die ziemlich eindeutig waren nach deiner Beschreibung) nicht der Speicher-Wärmetauscher defekt . Es trat nicht Trinkwasser mit seinem höheren Druck ins Heizwasser über.

Dein Fehler liegt im Heizsystem.

Ausdehnungsgefäß Heizung (!) bzw. dessen Voreinstellung oder ein unzulässiger Zulauf von Leitungswasser, etwa eine automatische Nachfüllung oder ein undichter Füllschlauch, der angeschlossen blieb.
Mehr kann m.E. nicht sein.

Einrohrsystem ist nicht anders.

Ich meine, dein Heizungsbauer der den Speicher getauscht hat, muss dir helfen können und den Fehler (wenn es einer ist und nicht auf falsche Auffüllung oder Bedienung zurückzuführen wäre) finden und beseitigen können.

MfG
duck313

0 Hilfreich

Hi.

Michaela_Kohlhaas schrieb:zum Beitrag ↑

Das ist nun geschehen, aber der Druck auf dem Manometer steigt weiterhin bis zu drei Bar.

Das ist schlicht unmöglich. Es sei denn, es besteht irgendwo noch eine Verbindung Heizung/Brauchwasser. Irgendwo noch eine andere Möglichkeit zu befüllen? Wasser kriegt doch keine Junge.

Michaela_Kohlhaas schrieb:zum Beitrag ↑

Kann es sein, dass die alte Einrohrheizung anderen Gesetzen folgt, als eine normale?

Nein.

Michaela_Kohlhaas schrieb:zum Beitrag ↑

Und das man die Sache nun einfach vernachlässigen kann, weil sich das schon selbst irgendwie regeln wird

Man sollte es schon abklären.

0 Hilfreich
Michaela_Kohlhaas schrieb:zum Beitrag ↑

nun benötige ich fortgeschrittenen Expertenrat.

Nein. Du brauchst DRINGEND einen Fachmann VOR ORT! Wie lange willst du denn noch unzulängliche Erklärungen und schlechte Fotos liefern ohne der Lösung auch mal näher zu kommen? Was willst du denn noch alles austauschen, bis die Anlage endlich funktioniert? Das ganze rumgerate nutzt doch offensichtlich genau GAR NICHTS.

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

Nein. Du brauchst DRINGEND einen Fachmann VOR ORT!

Richtig, aber besser nicht den Vogel, der den Boiler getauscht hat. Ob dieser wirklich defekt ist, hätte er vor Ort doch ohne großen Aufwand prüfen können, was er aber offensichtlich nicht tat.

1 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Vogel

Ich kann mir ebenfalls nicht vorstellen, dass das wirklich ein Handwerker war.

1 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Ob dieser wirklich defekt ist, hätte er vor Ort doch ohne großen Aufwand prüfen können

Wie denn bitte genau soll das ohne größeren Anfwand gehen?

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Wie denn bitte genau soll das ohne größeren Anfwand gehen?

Indem man den Boiler absperrt (Sicherheitsgruppe, KFR- Ventil, etc.), Druck in selbigem abläßt und den Druck im Heizsystem beobachtet. Gut, dann hat man halt einen Tag kein WW, aber besser als den Boiler auf Verdacht zu wechseln.

2 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

… den Boiler absperrt (Sicherheitsgruppe, KFR- Ventil, etc.), Druck in selbigem abläßt und den Druck im Heizsystem beobachtet. Gut, dann hat man halt einen Tag kein WW, aber besser als den Boiler auf Verdacht zu wechseln.

Danke, aber könntest Du das bitte noch präzisieren:

  1. Wenn die Sicherheitsgruppe (Kontrollventil, Überdruckventil, Rückflussblockade, Prüfanschlussstutzen) geschlossen ist, wie lässt sich dann im Boiler der Druck ablassen?
  2. Kommt dann noch Warmwasser aus den Hähnen bzw. muss da erst alles abfließen, um den Druck im Heizungssystem beobachten zu können?
  3. Was weisst in diesem Zusammenhang dann darauf hin, dass der Wärmetauscher defekt ist?
  4. Dauert das Beobachten dann tatsächlich so lange: einen Tag, oder zeigt sich das auch schneller?
  5. Wie wird der Druck im Boiler nach diesem Test dann wieder aufgebaut?
    Vielen Dank!!
0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Danke, aber könntest Du das bitte noch präzisieren: Wenn die Sicherheitsgruppe (Kontrollventil, Überdruckventil, Rückflussblockade, Prüfanschlussstutzen) geschlossen ist, wie lässt sich dann im Boiler der Druck ablassen? …

  1. Unten am Boiler sollte ein Kugelhahn sein, an welchem man Wasser ablassen kann. (ca. 1 - 2 ltr. sollten reichen, da es nur um Druck geht)
  2. Aus den WW Hähnen kommt dann nichts mehr und alles abfließen muss nicht. Wie gesagt: Es geht nur um den Druck.
  3. Wenn der Wärmetauscher defekt ist und im Boiler liegt normaler Leitungsdruck an, würde der Druck im Heizsystem ansteigen, da der Leitungsdruck höher ist als der im Heizsystem.
  4. Kommt auf die Größe des Lochs in der Heizschlange an. Je größer desto schneller zeigt sich etwas. Zur Sicherheit sollte es aber schon ein Tag sein.
  5. Nun, Kugelhahn unten am Boiler zu und Absperrung auf. Alles andere regelt sich dann automatisch. Allerdings sollte man an einer WW Armatur kurz entlüften.
2 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Wenn der Wärmetauscher defekt ist und im Boiler liegt normaler Leitungsdruck an, würde der Druck im Heizsystem ansteigen, da der Leitungsdruck höher ist als der im Heizsystem.

Ah, danke.
Also, nicht auch noch die Kaltwasserzufuhr am Speicher zudrehen??

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Ah, danke. Also, nicht auch noch die Kaltwasserzufuhr am Speicher zudrehen??

Doch natürlich, darum geht es doch. Der Speicher soll drucklos sein um zu prüfen, ob der Wärmetauscher undicht ist. Deshalb sagte ich doch: Entweder an der Sicherheitsgruppe, oder am KFR Ventil absperren.

1 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Nun, Kugelhahn unten am Boiler zu und Absperrung auf. Alles andere regelt sich dann automatisch. Allerdings sollte man an einer WW Armatur kurz entlüften.

Welche Absperrung sollte aufgemacht werden.
Und: zum Entüften der Warmwasserarmatur - wie gehe ich da vor?

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Welche Absperrung sollte aufgemacht werden. Und: zum Entüften der Warmwasserarmatur - wie gehe ich da vor?

Du sollst die KW Zufuhr zum Boiler absperren und unten Druck ablassen. Wird der Boiler anschließend wieder unter Druck gesetzt, einfach WW an einer Armatur kurz öffnen.

1 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Entweder an der Sicherheitsgruppe, oder am KFR Ventil absperren.

Geht es auch, den Hauptwasserhahn im Keller für die Zeit zuzumachen?
Oder würde das was verfälchen?
Und kann die Heizung weiter laufen? Oder besser alles ausstellen?

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Geht es auch, den Hauptwasserhahn im Keller für die Zeit zuzumachen? Oder würde das was verfälchen? Und kann die Heizung weiter laufen? Oder besser alles ausstellen?

Hauptwasserhahn geht auch, kein Problem. Der Brauchwasserkreis hat ja letztlich nichts mit dem Heizsystem zu tun. Heizung kann bedenkenlos an bleiben.

1 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Unten am Boiler sollte ein Kugelhahn sein, an welchem man Wasser ablassen kann. (ca. 1 - 2 ltr. sollten reichen, da es nur um Druck geht)

Kann das Wasserlassen über den Kugelhahn dazu führen, dass der Druck auf dem Manometer so weit absinkt, dass nun zu wenig Druck da ist (unter 1 Bar)?

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Kann das Wasserlassen über den Kugelhahn dazu führen, dass der Druck auf dem Manometer so weit absinkt, dass nun zu wenig Druck da ist (unter 1 Bar)?

Dein Manometer zeigt doch den Heizwasserdruck an, nicht den Speicherdruck.
Es sind 2 Wasserkreise, sie haben nichts gemeinsam.
Nur bei einem Fehler(Wärmetauscher defekt) gibt es die Verbindung.

Wenn du den Speicher vom Kaltzulauf trennst und drucklos machst. Zapfhahn irgendwo öffnen und offen lassen und(/oder etwas Warmwasser an einer Armatur am Speicher (nicht alle haben das !) ablässt, dann ändert sich am Manometer der Heizung nichts !
Es wird nicht mehr (durch den Fehler !) aber auch nicht weniger.

0 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Es wird nicht mehr (durch den Fehler !) aber auch nicht weniger.

Warum sollte das so sein? Der Druck der Heizung kann doch absinken, wenn der Boiler drucklos ist, oder? Dann würde doch Heizungswasser in den Boiler gedrückt. Natürlich nur, wenn der Wärmetauscher tatsächlich defekt ist.

0 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Warum sollte das so sein? Der Druck der Heizung kann doch absinken, wenn der Boiler drucklos ist, oder? Dann würde doch Heizungswasser in den Boiler gedrückt. Natürlich nur, wenn der Wärmetauscher tatsächlich defekt ist.

Ich glaube, ich habe das mit dem Kugehahn nicht richtig verstanden. Ich meinte, das se3i der am Brenner. Am Boiler selbst, also dem Warmwasserspeicher, finde ich keinen solchen. … ??

0 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Dein Manometer zeigt doch den Heizwasserdruck an, nicht den Speicherdruck.

Das Manometer hängt doch aber an einer Leitung, die von dem Warmwasserspeicher wegführt. Oder fließt das Heizungswasser dorthin?? - Kann doch nicht sein 😳

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Ich glaube, ich habe das mit dem Kugehahn nicht richtig verstanden

Ja, offensichtlich. Natürlich sollst du nicht den Heizkreis entleeren. Wenn nicht richtig geschlampt wurde, muss am Boiler eine Entleerung sein. Wie soll man ihn denn sonst z.B. Warten können?

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Das Manometer hängt doch aber an einer Leitung, die von dem Warmwasserspeicher wegführt

Mach bitte mal ein Foto, sonst raten wir nächste Woche noch.

0 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

muss am Boiler eine Entleerung sein

Es scheint keine solche Entleerung zu geben. Der einzige Hahn in der Nähe des Boilers ist zum Schrauben.

0 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

WBrezengang:
Das Manometer hängt doch aber an einer Leitung, die von dem Warmwasserspeicher wegführt

Eben habe ich nochmal geschaut. Du hast recht: Das Manometer hängt mit dem Brenner zusammen, nicht mit dem Warmwasserspeicher 😞

0 Hilfreich

Möglicherweise habe ich irgendwas falsch gemacht. Aus einem Kasten (siehe Foto) kommen tickende Geräusche, die vorher nicht da waren. Kann es sein, dass eine Sicherung rausgesprungen ist. Jedenfalls geschieht auch bei der Pumpe nichts, die an dem Kasten mit dranhänfgt und von dorther wohl mit Strom versorgt wird.
Müsste ich den Kasten aufschrauben, und den roten Hebel wieder reindrücken?



0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Es scheint keine solche Entleerung zu geben. Der einzige Hahn in der Nähe des Boilers ist zum Schrauben. 20181029_2102572322×4128 2.35 MB

Wenn das die Absperrung für den Boiler ist, muss der rechts neben dem Ventil stehen. Wenn du jetzt noch ein Foto von der Gesamtsituation machen könntest… Gut wäre auch die Rückseite vom Boiler.

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

tickende Geräusche

habe ich schon öfter aus einer mechanischen Schaltuhr gehört.

Willst du uns veräppeln?

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

habe ich schon öfter aus einer mechanischen Schaltuhr gehört.
Willst du uns veräppeln?

😕 wie schon gesagt, dieser Lärm aus der Uhr war vorher nicht da. Und die Pumpe ist nicht angegangen. Deshalb dachte ich, es sei etwas nicht in Ordnung.

gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

habe ich schon öfter aus einer mechanischen Schaltuhr gehört.

Ich nicht. Vielleicht, weil ich mich nicht so häufig neben der Heizung aufhalte.

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Und die Pumpe ist nicht angegangen. Deshalb dachte ich, es sei etwas nicht in Ordnung.

Das wird auch so sein.
Wann soll Pumpe denn angehen ? Schaltet die Zeituhr diese Pumpe ?
Das ist doch die Heizkreispumpe oder nicht ? Normal läuft die immer bzw. wird über eine Heizungsregelung geschaltet.

Drücke mal die kleine rote Taste auf dem Gerät links von der Uhr. Aber vorsichtig und bedacht, es hat da auch stromführende Teile in der Nähe !

Was passiert ? Läuft dann die Pumpe an ?

Das kleine Gerät mit der roten Taste ist m.E. ein Schaltrelais, die Taste eine Handauslösung zu Testzwecken.

Das Ticken ist schon von der Uhr.

MfG
duck313

1 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Das ist doch die Heizkreispumpe oder nicht ? Normal läuft die immer bzw. wird über eine Heizungsregelung geschaltet.

Diese Pumpe hängt an einem dicken Rohr, dass vom Wamwasserspeicher abging.
Aktuell passiert an der aber gar nichts, egal auf welche Stufe ich sie drehe (I - III). Früher zeigte sie ab und an Zahlen an.
Heizes Wasser und Heizung funktionieren aber.
Die Schaltuhr klappert ganz hektisch.

0 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Drücke mal die kleine rote Taste auf dem Gerät links von der Uhr. Aber vorsichtig und bedacht, es hat da auch stromführende Teile in der Nähe !

Was passiert ? Läuft dann die Pumpe an ?

Das kleine Gerät mit der roten Taste ist m.E. ein Schaltrelais, die Taste eine Handauslösung zu Testzwecken.

Wenn ich an diese kleine rote Taste will, müsste ich den Plastikbehälter abschrauben. Dafür scheint mir aber ein besonders Schraubschlüssel nötig zu sein.
Ich möchte da jedenfalls nichts kaputt machen.

0 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Wenn das die Absperrung für den Boiler ist, muss der rechts neben dem Ventil stehen. Wenn du jetzt noch ein Foto von der Gesamtsituation machen könntest… Gut wäre auch die Rückseite vom Boiler.

Es gibt unter dem Boiler ein paar Schrauben (siehe Fotos).

Müsste ich da tasächlich was aufschrauben und Wasser ablassen, für den Test?

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Dafür scheint mir aber ein besonders Schraubschlüssel nötig zu sein.

Nein. Es geht ein stinknormaler Schlitz.

1 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Es gibt unter dem Boiler ein paar Schrauben (siehe Fotos). 20181031_1826204128×2322 1.53 MB Müsste ich da tasächlich was aufschrauben und Wasser ablassen, für den Test? 20181031_1826024128×2322 1.84 MB

Ja, da ist doch der Kugelhahn. Das linke Teil mit den Vierkannt oben drauf.

1 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Diese Pumpe hängt an einem dicken Rohr, dass vom Wamwasserspeicher abging. Aktuell passiert an der aber gar nichts, egal auf welche Stufe ich sie drehe (I - III). Früher zeigte sie ab und an Zahlen an. Heizes Wasser und …

Dann ist die Pumpe wohl entweder die Speicherladepumpe oder eine Zirkulationspumpe (bei letzterer macht auch eine Schaltuhr Sinn).

Hole bitte einen Elektriker. Sei mir nicht böse, aber du bist wohl offensichtlich handwerklich überfordert. Ist ja nicht schlimm, keiner kann alles kennen oder machen. Nur der muss sich dann halt helfen lassen.

😃

2 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Diese Pumpe hängt an einem dicken Rohr, dass vom Wamwasserspeicher abging.

Dann wird das auch die Boilerladepumpe sein. Die geht natürlich nur an, wenn der Boiler (über einen Fühler) Bedarf meldet. Also das Brauchwasser zu kalt wird.

1 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Ja, da ist doch der Kugelhahn. Das linke Teil mit den Vierkannt oben drauf.

Wo bitte müsste ich da drehen (rechts ist doch auch „ein Vierkant“?
Und kommt dann gleich heißes Wasser raus? Wo?
😯

0 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Dann wird das auch die Boilerladepumpe sein. Die geht natürlich nur an, wenn der Boiler (über einen Fühler) Bedarf meldet. Also das Brauchwasser zu kalt wird.

Okay, das macht Sinn.
Und warum rattert diese Uhr auf einmal so? Kann ich das vernachlässigen?

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Wo bitte müsste ich da drehen (rechts ist doch auch „ein Vierkant“? Und kommt dann gleich heißes Wasser raus? Wo? 😯

Lass die Finger von dem rechten Stopfen. Der Kugelhahn links hat vorne ein 3/4" Gewinde. Da machst du einen Schlauch mit Tülle dran. Das andere Ende in einen Eimer. Dann wird der Vierkannt langsam um 90° gedreht um ihn zu öffnen. WW strömt aus und der Druck im Inneren tendiert gegen Null. Hier sind wie gesagt nur wenige Liter, wenn überhaupt, nötig.

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Okay, das macht Sinn. Und warum rattert diese Uhr auf einmal so? Kann ich das vernachlässigen?

Ich vermute, wie duck, das die immer „gerattert“ hat. Du hast es nur nicht wahrgenommen. Ja, kann man vernachlässigen, ist nämlich völlig normal.

0 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

ass die Finger von dem rechten Stopfen. Der Kugelhahn links hat vorne ein 3/4" Gewinde. Da machst du einen Schlauch mit Tülle dran. Das andere Ende in einen Eimer. Dann wird der Vierkannt langsam um 90° gedreht um ihn zu öffnen. WW strömt aus und der Druck im Inneren tendiert gegen Null. Hier sind wie gesagt nur wenige Liter, wenn überhaupt, nötig.

Das Wasser ist ja richtig hiß jetzt, in dem Speicher, ich glaube auf 70 Grad eingestellt 8wegen der Legionellen):
Jedenfall würde ich es gern kälter werden lassen, wenn das nicht den Test verfälscht.

Wäre es also okay, die Heizung jetzt auszustellen, morgen zunächst

  • mit dem vierkant etwas Wasser vom Speicher abzulassen,

  • den Hauptwasserhahn zuzudrehen

  • und dann zu beobachten, ob der Druck noch weiter steigt

  • wenn der Druck nicht steigt, ist der Warmwasserspeicher in Ordnung, braucht nicht ausgewechselt zu werden und es liegt an etwas anderem???

Wäre das so richtig?

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑
  • mit dem vierkant etwas Wasser vom Speicher abzulassen, - den Hauptwasserhahn zuzudrehen - und dann zu beobachten, ob der Druck noch weiter steigt

Erst den Haupthahn zu, dann Wasser am Vierkannt ablassen. Wenn dann der Druck im Heizsystem nicht (mehr) ansteigt, ist der Boiler ok. Jetzt scheint der Groschen gefallen zu sein. 😉
Durch Abstellen der Heizung wird das Ergebnis nicht verfälscht.

1 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

ist der Boiler ok.

Nochmals vielen Dank. Da steht mir ja noch einiges bevor, aber mit dieser guten GHilfe werde ich es schon schaffen.
Übrigens las ich, das ein Boiler etwas automes ist, während beim Warmwassrspeicher die Heizung mitt dranhängt.
Wenn Du Boiler schreibst, meinst Du dochaber „Warmwasserspeicher“ (nur der Sicherheit halber)?

0 Hilfreich
WBrezengang schrieb:zum Beitrag ↑

Übrigens las ich, das ein Boiler etwas automes ist,

Nein, ist er nicht. Entweder wird er durch die Heizung, Strom, oder Solar erwärmt. Also nix autonom. Aber ja, mit Boiler meine ich WW Speicher.

1 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Erst den Haupthahn zu, dann Wasser am Vierkannt ablassen. Wenn dann der Druck im Heizsystem nicht (mehr) ansteigt, ist der Boiler ok. Jetzt scheint der Groschen gefallen zu sein. 😉 Durch Abstellen der Heizung wird das E …

Leider ein neues Hindernis: Der Ablfuss des Kugelhahnes ist verstopft. Oben drauf war ein kleiner Propfen, wohl Kalk (siehe auch Foto). Vermutlich ist da seit Jahrzehnten nichts mehr abgelassen worden. Auch das Gewinde ist uneben, sodass man da nichts raufschrauben kann.

  • War nun alles vergebens?
0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Leider ein neues Hindernis: Der Ablfuss des Kugelhahnes ist verstopft. Oben drauf war ein kleiner Propfen, wohl Kalk (siehe auch Foto). Vermutlich ist da seit Jahrzehnten nichts mehr abgelassen worden. Auch das Gewinde i …

Ging denn das Ventil überhaupt zu drehen ? Wenn, dann würde es sich dort festsetzen.
Gewinde kann man mit Drahtbürste reinigen bis Schlauchverschraubung passt.
Wenn Du einen Eimer unterstellen kannst brauchst du keinen Schlauch.

Die Ventilachse hat eine Markierung, eine Kerbe.
Laut Foto steht sie korrekt quer zum Ventil = ZU.
Du musst sie um 90 Grad verdrehen dann ist Auf (Kerbe zeigt dann zum Auslauf hin) es muss aber schon vorher beginnen auszulaufen wenn man nur etwas dreht.

Es wäre zwar gut wenn man einige Liter Speicherwasser ablässt, aber wenn es nicht geht, dann drehe wenigstens alle WW-Wasserhähne im Haus auf und lasse da Restwasser ab und lasse die Hähne anschließend auf.

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Okay, das macht Sinn. Und warum rattert diese Uhr auf einmal so? Kann ich das vernachlässigen?

Das „Rattern“ kann doch auch von dem Relais neben der Uhr kommen.
Wenn ich richtig vermute, dann soll das Relais die Pumpe schalten. Das Relais zieht aber nicht korrekt an, deshalb schaltet sein Kontakt nicht und Pumpe ist AUS.
MIt dem Druck auf die rote Taste könnte man wenigstens schnell mal prüfen ob dann die Pumpe an geht.
Sonst müsste man (eher ein Elektriker oder Heizungsbauer) prüfen ob das Relais defekt ist oder was sonst faul wäre.

Weißt Du denn überhaupt wofür die Uhr sein soll ?
Welche Zeiten sind gewählt, was soll dann passieren ?

Ist das für die Zeiten in denen Warmwasser bereitgehalten werden soll ?
Würde man schon so machen, wenn die Kesselsteuerung kein Warmwasserprogramm bietet.

Und wenn du warmes Wasser hast, dann müsste diese Pumpe doch gelaufen haben ! Dann kann es nicht die Ladepumpe sein.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Ging denn das Ventil überhaupt zu drehen ? Wenn, dann würde es sich dort festsetzen. Gewinde kann man mit Drahtbürste reinigen bis Schlauchverschraubung passt. Wenn Du einen Eimer unterstellen kannst brauchst du keinen S …

Das Problem ist, dass die Öffnung ja völlig verstopft ist. Wenn das behoben wäre und sich das Gewinde dann drehen ließe, könnte ich gerade mal eine Schüssel unterstellen.
Wird das Ergebnis stark verfälscht, wenn ich nun nicht Wasser aus dem Speicher ablasse, sondern, wie Du geraten hast, lediglich die Heizwasserhähne aufdrehe?

Dies habe ich heute Mittag gemacht, nach dem Zudrehen des Hauptwasserhahnes.
Seitdem ist der Druck auf dem Manometer nicht weiter angestiegen.

Ich werde es noch bis morgen beobachten.
Sollte ich sicherheitshalber die Heizung höher stellen, oder hat das damit nichts zu tun?

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Das „Rattern“ kann doch auch von dem Relais neben der Uhr kommen. Wenn ich richtig vermute, dann soll das Relais die Pumpe schalten. Das Relais zieht aber nicht korrekt an, deshalb schaltet sein Kontakt nicht und Pumpe i …

Eigenartigerweise ist die Uhr seit heute morgen ruhig. Kein Klackern mehr! …

0 Hilfreich
Antwort auf WBrezengangzum Beitrag ↑

Das Problem ist, dass die Öffnung ja völlig verstopft ist. Wenn das behoben wäre und sich das Gewinde dann drehen ließe, könnte ich gerade mal eine Schüssel unterstellen. Wird das Ergebnis stark verfälscht, wenn ich nun …

Nicht die Heizwasserhähne sondern die Warmwasserhähne ,sicher nur ein Schreibfehler 😄
Speicher muss ja nun drucklos sein, wenn nicht würden die offenen Warmwasserhähne in Küche und Bad tropfen .

Beobachte es mal morgen, ob sich der Druck im Heizsystem ändert, ob mehr oder weniger.
Die Heizung läuft doch sicher, höher als nötig musst Du sie nicht stellen.

Hast Du denn nicht mal wenigstens probiert den Hahn am Speicher zu bewegen ? Du weißt doch gar nicht ob kein Wasser auslaufen würde.
Ich wüsste nämlich nicht warum da ein „Pfropfen“ Kalk oder so was sein sollte.
Den könnte man doch auch vorher mit einem Schraubenzieher und Hammer vorsichtig herausschlagen.

0 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Hast Du denn nicht mal wenigstens probiert den Hahn am Speicher zu bewegen ? Du weißt doch gar nicht ob kein Wasser auslaufen würde.Ich wüsste nämlich nicht warum da ein „Pfropfen“ Kalk oder so was sein sollte.Den könnte man doch auch vorher mit einem Schraubenzieher und Hammer vorsichtig herausschlagen.

Es ist ja unter dem Speicher, und man kommt da ganz schlecht ran. Ich kann es ja kaum erkennen, nun mit demHandy, wenn ich es darunterhalte. Mit einem Schraubenzieher und Hammer komme ich da nicht ran. Könnte höchstens versuchen, seitlich gegen das Gewinde zu schlagen. Aber ich fürchte das Risiko, es könnte was abbrechen …

Wenn man tastet, ist deutlich der Verschluss verstopft - vielleicht ja auch von Gips oder Zement. Ich weiss nicht, was die Leute früher da gemacht haben. Vielleicht wollten sie verhindern, dass es leckt.
Diesen Propfen, der drauf war und einfach abfiel sieht man ja in diesem Foto hier.

0 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Es wird nicht mehr (durch den Fehler !) aber auch nicht weniger.

Eben schaute ich nochmal, und der Druck hat etwas nachgegeben, 0,1 Bar.

0 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Beobachte es mal morgen, ob sich der Druck im Heizsystem ändert, ob mehr oder weniger.Die Heizung läuft doch sicher, höher als nötig musst Du sie nicht stellen.

Der Druck auf dem Manometer ist inzwischen um ca 0.1 bar gesunken.

Sollte in der Nacht wenigstens ein Heizkörper anbleiben?

0 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Der Druck der Heizung kann doch absinken, wenn der Boiler drucklos ist, oder? Dann würde doch Heizungswasser in den Boiler gedrückt. Natürlich nur, wenn der Wärmetauscher tatsächlich defekt ist.

Seit etwa 20 Stunden ist nun
der Hauptwassrhahn geschlossen (direktes Druckablassen über den Speicher war mir nicht möglich gewesen),
die Pumpe (für das Wsser) abgestellt,
die Heizung läuft noch.
eIn dieser Zeit ist der Druck auf dem Manometer um etwa 0,2 Bar gesunken.
Ist dies nun ein Hinweis darauf, dass der Wärmetauscher defekt ist?
Vielen Dank.

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.