Wasserführender Kaminofen,trotzdem geht Gastheme

Hallo,

wir haben uns einen wasserführenden Kaminofen einbauen lassen, der 15KW Leistugn hat, davon gehen 70% ins Wasser.

Soweit auch alles OK, nur die Gastherme geht immer an.
Z.B. Ofen wird um 18Uhr angefeuert, gegen 19Uhr ist der Pufferspeicher auf 75° aufgeheitzt, aber die Gastherme springt in dieser Zeit, und noch Stunden später immer an, und verbraucht unnötig Gas. Der Pufferspeicher ist für Brauch- und Heizungswasser.

Vielleicht habt Ihr einen Hinweis, was hier falsch läuft, oder ob was falsch verkabelt sein könnte.

Vielen Dank und schöne Feiertage

Hi,und was passiert dann ?
heizt die Gastherme auf 80,85,oder gar 90 Grad hoch.
wenn die heizt muss die Wärme doch irgendwohin.

Da man aus der Ferne ohnehin nicht prüfen kann ob was falsch angeschlossen ist, kann man nur die Symptome betrachten, also beobachten was mit der zusätzlichen Wärme aus der Therme passiert.

Es kann auch sein dass eine Abweichung an den Termofühlern vorliegt, der eine eine Toleranz nach unten der andere nach oben.
Dann hat der Puffer vielleicht erst 73 Grad zeigt aber 75 an.
Und der von der Gastherme ist misst vielleicht nur 72 Grad und will wenn die auf 75 Grad eingestellt ist eben auf 75 hochheizen.
Bleibt als einfachstes die Therme einmal auf 70 Grad einzustellen, und schauen was passiert.

Welche Vorlauftemperatur wird den benötigt?

OL