zählerschrank zur unterverteilung

Moin,

es ist ein neuer zählerschrank montiert worden.

von dem zählerschrank geht ein 4 adriges kabel zur
unterverteilung.
also 3 phasen und pe. ist das so erlaubt

Nein !

TN-C-S-System:
Das TN-C-S-System ist eine Kombination aus TN-C- und TN-S-System.
Kennzeichnend ist die 4-adrige Zuleitung zum Abnehmer (Hausanschluß)
mit anschließender Aufteilung auf 5 Adern in der Anlage.
Dabei ist zu beachten, wenn auf 5 Adern aufgeteilt wurde,
dürfen der PE- und der N-Leiter nicht mehr miteinander verbunden werden.

Die Auftrennung erfolgt möglichst gleich nach dem Hausanschluss.
Zitat: http://www.hillebrand-elektrotechnik.de/html/Vorschr…

oder muss da nicht ein 5 adriges kabel hingelegt werden?
da n und pe ja schoneinmal getrennt wurden ist es doch nicht zulässig
oder?

Richtig !

Somit darf keine Brücke mehr hinter den Netzanschlußklemmen
zwischen (blauem) N- Leiter und grün-gelbem Schutzleiter geschaltet werden.
http://www.beuth.de/de/norm/din-vde-0100-540-vde-010…

http://www.deliano.com/tn-c-s-netz.html

Siehe auch:
/t/zaehlerkasten-ohne-trennung-schutz-neutralleiter/…


Ist nur der Zählerschrank,
aber nicht die nachfolgenden Leitungen und Verteilung erneuert worden,
sollte die Anlage weiter den Normen ab Erstellung entsprechen.

Ferndiagnose leider nicht möglich,
daher vor Ort Elektrofachbetrieb direkt danach fragen.

mfg
W.