Zum Inhalt springen
Frage 21. April 2012, 21:02 Uhr · 2 Antworten

Zündflamme Vaillant MAG 359/9 geht aus

Habe einen alten Mag 325/7 gegen einen MAG 350/9 XTZW getauscht. Das Gerät ist Bj. 1991, praktisch unbenutzt, wurde trocken im Keller aufbewahrt.
Nach Anschluß zündet die Zündflamme, geht aber nach Loslassen des Knopfes immer aus.
Mein Verdacht, die Zündflamme ist zu klein, umschließt nicht das Thermoelement.
Gibt es eine Möglichkeit, die Größe der Zündflamme einzustellen.
Welche anderen Störmöglichkeiten sind in Betracht zu ziehen.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2012. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

2 Antworten

Hallo,
sei bitte nicht sauer, wenn keiner auf Anfragen antwortet, bei denen es um Manipulationen an Sicherungseinrichtungen geht.
Dass die Zündflamme das Thermoelement nicht ganz umschließt muss nicht zwingend sein.
Es könnte auch an der Abgasanlage oder an der Abgasüberwachung liegen.
Lass das lieber mal einen Fachmann abklären.
Ich hab auch Zweifel, ob der Schornsteinfeger das so ohne Weiteres abnimmt, da das Gerät noch keine DIN-EN Zulassung hat. Vielleicht lässt sich das aber mit dem Hersteller abklären.

MfG
Uli

0 Hilfreich
Antwort auf Ulrich_Sallerzum Beitrag ↑

Hallo, sei bitte nicht sauer, wenn keiner auf Anfragen antwortet, bei denen es um Manipulationen an Sicherungseinrichtungen geht. Dass die Zündflamme das Thermoelement nicht ganz umschließt muss nicht zwingend sein. Es k …

Vor allen Dingen

Es kann doch nicht angehen, daß Heimwerker selber an einer Gasanlage arbeitet…

0 Hilfreich