1. Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten?

Moin Fachleude,
bin zwar gelernter Eli, aber lange aus der Praxis. Gibt es eine Vorschrift, Drehstromkreise (z.B. Elt-Herd, Durchlauferhitzer, WM uws.) mit 3-poligen Sicherungsautomaten abzusichern oder dürfen statt dessen auch je 3 1-polige Automaten verwendet werden?. In den siebzigern haben wir grundsätzlich nur mit 1-poligen Si-Automaten gearbeitet.

Vielen Dank im Voraus

Peter

Moin Peter,

meine Schwägerin hat sich gerade eine nagelneue Eigentumswohnung gekauft und dort schloß ich den E-Herd an. Im dortigen Si-Kasten ist der Herd mit drei einzelnen abgesichert, also dürfte es keine Probleme bereiten.

Ich sehe das Problem einen 3fach Automaten nehmen zu müssen bei Motoren, wo im Kurzschlußfalle einer Wicklung die anderen auch abgeschaltet werden müssen, um ein verbrennen des Motors zu verhindern, denn er bleibt ja mangels Drehfeld stehen und wegend er fehlenden Kühlung würde er letztendlich abfackeln.

gruß
dennis

Hallo Peter,
Herde,Durchlauferhitzer etc.müßen nicht allpolig abgeschaltet werden.Du kanst 3 einzelne LS-Automaten benutzen.
Gruß
Klaus