Die gibt es bereits im TO220-Gehäuse, z.B. IRF 1404 (40V, 160
A, 4 mOhm)
Oder auch mehr, schon richtig, aber bei einem TO220 Gehaeuse
und den Beinchen brennen bei 100A garantiert 2 von 3en ab. Der
Strom, der als Dauerstrom darueber geht kann so gross nicht
sein, da beim BUZ z.B. der Querschnitt bei 0.85 mm x 0.5 mm =
0.425 mm^2 liegt.
täusche Dich da mal nicht. Die Beinchen sind am Gehäuse 1,1mm breit, was ca. 0,55 mm² entspricht. Jetzt rechne mal aus: Cu hat bei 1mm² einen Widerstand von ca. 18 mOhm/m, macht bei 0,55 mm² 33 mOhm/m. Die Beinchen wird man recht weit oben anschließen, sodass sie max 1 cm lang sind, was einem Beinchenwiderstand von 0,33 mOhm entspricht. Das ist immer noch weniger als 1/10 des Kanalwiderstandes vom IRF 1404 und bei 100 A entstehen gerade mal 3,3 W Verlustleistung. Diese läßt sich über die dickeren Leitungen, die an die Beinchen angelötet sind und über das Gehäuse bequem abführen. Da brennt sicher kein Beinchen ab.
Parallelschalten ist billiger.
Aber koenne die wirklich wie es in Datenblaettern steht, einen
Dauerstrom von teilweise ueber 500A aushalten? Ist das nicht
irgendwo immer ein pulsierender Gleichstrom gemeint, z. b. mit
einer Pulsdauer von 20us bei 1ms Pause? Schonmal ausprobiert?
Wenn Du mal genauer ins Datenblatt siehst, wirst Du feststellen, dass die Transistoren im Impulsbetrieb noch wesentlich höhere Ströme aushalten. Die im Datenblatt angegebenen Dauerströme ergeben sich aus Kanalwiderstand und max. Verlustleistung bei ca 25°C oder einer anderen definierten Gehäusetemperatur. Wenn sich der Transistor erwärmt nimmt der Kanalwiderstand zu und die max. Verlustleistung ab und damit reduziert sich natürlich auch der max. Dauerstrom.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein BTS555 165A kann,
Dauerstrom, zumal in den Abbildungen in den Datasheets am
Ausgang immer eine Induktivitaet dranhaengt.
Das hat mit dem Dauerstrom nichts zu tun. Das soll wohl nur zeigen, dass induktive Lasten ohne weitere Schutzmaßnahmen erlaubt sind.
Aber bei ca. 2mOhm R_on bleiben bei 60A nur 7.2 Watt an
Verlustleistung am BTS haenen. Ich glaube der ganzen Sache
noch nicht so ganz.
Na also, warum sollte es dann nicht gehen ?
Gerade habe ich mal gekukkt in den Datanblaettern. Irgendwoher
habe ich mal einige SUP75N08 ausgeschlachtet, so 100 Stueck.
Lt. Datasheet kann einer dieser TO220 MOSFETS 55A bzw. 75A
schalten (kalt o. heiss). Mal 5 oder so prallel, Stromsenke
auf 60A, Netzgeraet dran, einschalten und …?
für 5 Stück ist das sicher kein Problem.
Jörg