10A 'slow blow' Sicherung für Server gesucht

Hi,

ich brauche für einen Server bzw. für seine Stromversorgung eine 10A „slow blow“ Sicherung. Nun die Frage: WO bekomm ich sowas her? Ist dieses „slow blow“ was besonderes? Wie sieht so’n Ding aus? Sind die alle gleich oder je nach Server Hersteller verschieden?
Und was kostet sowas ungefähr?

Es handelt sich dabei um einen Alliance Systems I-9000 Series Server mit 3 Netzteilen.

Dank & Gruß,

Doc.

Hallo Doc.,

ich brauche für einen Server bzw. für seine Stromversorgung
eine 10A „slow blow“ Sicherung. Nun die Frage: WO bekomm ich
sowas her? Ist dieses „slow blow“ was besonderes? Wie sieht
so’n Ding aus? Sind die alle gleich oder je nach Server
Hersteller verschieden?
Und was kostet sowas ungefähr?

„slow blow“ nennt auf deutsch „träge“

Sicherungen haben verschiedene Auslöse-Charakteristika.
Eine normale Schmelzsicherung besteht aus einem Stück dünnen Draht welcher sich bei Überlast soweit aufheizt bis er schmilzt und so den Stromkreis unterbricht.
10A bei einer Sicherung bedeutet, dass 10A dauernd hindurchfliessen können ohne das sie auslöst.

Bei grossen Strömen (Kurzschluss) lösen alle Sicherungen „sofort“ aus.

Je nach Konstruktion dauert es aber verschieden Lange bis der Draht sich aufgeheizt hat, eine Kochherdplatte ist ja auch sofort heiss, wen man sie einschaltet. Somit kann man bei einer Sicherung kurzzeitig einen wesentlich höheren Strom beziehen, ohne das sie auslöst.

Beim einschalten von Netzteilen fliesst kurzeitig (eine hunderstel Sekunden) ein sehr hoher Strom, welcher eine "normale Sicherung bereits zum Auslösen bringt. Eine „träge“ Sicherung hingegen kann kurzeitig diesen Strom „bringen“.

Ich weiss jetzt nicht ob sich diese Sicherung in dem Server befindet oder ob, Wahrscheinlicher, gemeint ist, dass die Steckdose mit einer „trägen“ Sicherung abgesichert werden muss.

Am besten fragst du einen Elektriker um rat.

MfG Peter(TOO)

Ich weiss jetzt nicht ob sich diese Sicherung in dem Server
befindet oder ob, Wahrscheinlicher, gemeint ist, dass die
Steckdose mit einer „trägen“ Sicherung abgesichert werden
muss.

Nein, die Sicherung sitzt IM Server. Hinter den Netzteilen, von der Steckdose aus gesehen.

Am besten fragst du einen Elektriker um rat.

MfG Peter(TOO)

Hallo

Ich weiss jetzt nicht ob sich diese Sicherung in dem Server
befindet oder ob, Wahrscheinlicher, gemeint ist, dass die
Steckdose mit einer „trägen“ Sicherung abgesichert werden
muss.

Nein, die Sicherung sitzt IM Server. Hinter den Netzteilen,
von der Steckdose aus gesehen.

Normalerweise sollte im Handbuch noch irgend ein Referenztyp angegeben sein.
Woher weist du überhaupt, dass es ein 10A, Träge, Sicherungseinsatz ist ?
Was steht auf der Sicherung und welche Form und Masse hat sie ?

Sicherungshalter und Sicherungen gibt es in tausenden Varianten.

MfG Peter(TOO)

Hallo

Ich weiss jetzt nicht ob sich diese Sicherung in dem Server
befindet oder ob, Wahrscheinlicher, gemeint ist, dass die
Steckdose mit einer „trägen“ Sicherung abgesichert werden
muss.

Nein, die Sicherung sitzt IM Server. Hinter den Netzteilen,
von der Steckdose aus gesehen.

Normalerweise sollte im Handbuch

existiert in gedruckter Form nicht, ob das online irgendwi steht, werd ich herausfinden.

noch irgend ein Referenztyp
angegeben sein.
Woher weist du überhaupt, dass es ein 10A, Träge,
Sicherungseinsatz ist ?

Das sagt der Support des Herstellers.

Was steht auf der Sicherung und welche Form und Masse hat sie
?

Ich hab die noch nicht mal gefunden… hinter den Buchsen für die Stromkabel sollen die sich verstecken, aber ich seh da nix. Aber auch damit werd ich den Support nochmal beehren.

Sicherungshalter und Sicherungen gibt es in tausenden
Varianten.

MfG Peter(TOO)

Vielen Dank schonmal,

Doc.

Hallo Doc,

noch irgend ein Referenztyp
angegeben sein.
Woher weist du überhaupt, dass es ein 10A, Träge,
Sicherungseinsatz ist ?

Das sagt der Support des Herstellers.

Mit den Sicherungen scheinen die doch etwas Probleme zu haben. Zumindest habe ich eine Ersatzteilliste für die I-9000 gefunden (http://www.alliancesystems.com/products/spares.asp), ABER lustigerweise gibt es nur eine 4A und eine 8A Ersatzsicherung und netterweise haben beide Ersatzteile die GLEICHE Betsellnummer (PCHWD0009).

Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich ??!!

Was steht auf der Sicherung und welche Form und Masse hat sie
?

Ich hab die noch nicht mal gefunden… hinter den Buchsen für
die Stromkabel sollen die sich verstecken, aber ich seh da
nix. Aber auch damit werd ich den Support nochmal beehren.

Möglicherweise ist die Sicherung direkt in der Buchse eingebaut.

MfG Peter(TOO)
P.S. Support ist etwas tolles, solange man ihn nicht benötigt.

Mit den Sicherungen scheinen die doch etwas Probleme zu haben.
Zumindest habe ich eine Ersatzteilliste für die I-9000
gefunden (http://www.alliancesystems.com/products/spares.asp),
ABER lustigerweise gibt es nur eine 4A und eine 8A
Ersatzsicherung und netterweise haben beide Ersatzteile die
GLEICHE Betsellnummer (PCHWD0009).

Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich ??!!

*gg*

Was steht auf der Sicherung und welche Form und Masse hat sie
?

Ich hab die noch nicht mal gefunden… hinter den Buchsen für
die Stromkabel sollen die sich verstecken, aber ich seh da
nix. Aber auch damit werd ich den Support nochmal beehren.

Möglicherweise ist die Sicherung direkt in der Buchse
eingebaut.

Ja, so erfahr ich gerade, soll wohl so sein.

MfG Peter(TOO)
P.S. Support ist etwas tolles, solange man ihn nicht benötigt.

Och, die sind recht fix und freundlich, insofern eine positive Erfahrung. Jetzt muß ich nur noch wissen, ob ich die in jedem gutsortierten Elektronikhandel bekomme oder direkt aus USA bestellen muß. Mal sehen…

Dank & Gruß,

Doc.

P.S.: Ich mag das gar nicht, mich mit Servern befassen zu müssen… Und dann auch noch Hardware-Gedöns!

Hallo Doc.

Möglicherweise ist die Sicherung direkt in der Buchse
eingebaut.

Ja, so erfahr ich gerade, soll wohl so sein.

Jetzt muß ich nur noch wissen, ob ich die in jedem
gutsortierten Elektronikhandel bekomme oder direkt aus USA
bestellen muß. Mal sehen…

Das Ganze wird ziemlich sicher wie ein Stäbchen ausehen, mit einer Metalkappe an jedem Ende.
Masse (Durchmesser x Länge)
5 x 20 mm; Dann ist es eine ganz normale Europäische
6.3 x 25 mm; Dann ist’s ein AMI, ist aber auch kein Problem
10 x 35 mm; ist eigentlich auch kein Problem

MfG Peter(TOO)