Hallo ich möchte eine teichpumpe 150 watt 220volt über einen spannungswandler an meine 12 volt PV inselanlage mit ca. 20 A ladestrom und 175A Batterie betreiben. wie lange könnte das laufen wenn die Batterie voll ist ( mal ohne zu laden )
Danke Ich hoffe mir kann jemand helfen
hi
150Watt?
Ist da ne Fontäne drin?
Wen ich hier im Forum richtig aufgepasst habe, kann man der 175Ah-Batterie etwa die Hälfte entnehmen, dann wird sie beschädigt
also 87,5Ah - und das auch nur dann wenn sie rappelvoll ist
150W / 12 V = 12,5 A
87,5 Ah / 12,5 A = 7 Stunden
Gruss
Hallo auch,
Wen ich hier im Forum richtig aufgepasst habe, kann man der
175Ah-Batterie etwa die Hälfte entnehmen, dann wird sie
beschädigt
also 87,5Ah - und das auch nur dann wenn sie rappelvoll ist
150W / 12 V = 12,5 A
du hast noch den Wirkungsgrad des Wechselrichters vergessen
zB. der hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/512380/VOLTCRAFT-…
hat 85% bei Volllast
das macht dann ca.
180W/12V=15A
Gruss Angus
WECHSELRICHTER???
ich dachte die Pumpe läuft mit 12 Volt?
WECHSELRICHTER???
ich dachte die Pumpe läuft mit 12 Volt?
nee…der UP schrieb:
„…ich möchte eine teichpumpe 150 watt 220volt über einen spannungswandler an meine 12 volt PV inselanlage…“
Jruß
merci
stimmt. Haste Recht