Hi Fachkollegen,
bin selber Eli, weiss es aber nicht - bääh
Ewig knusel ich schon rum, was ich mit einem 2-Draht-Melder alles schalten kann.
Jetzt gehts um meine eigene Bude, wollte Up.-Melder bestellen, stellte fest, daß im Katalog zwischen 2-Draht und 3-Draht-Melder unterschieden wird. 2-Draht heisst elektronisch geschaltet mit Triac, 3-Draht mit Relais (damit geht logischerweise alls zu schalten)
AGL geht auch logisch - immer
Aber wie ist es mit
- konventionellen NV-Trafos?
- elektronischen NV-Trafos?
- Sparlampen?
- LS-Röhren VVG???
- LS-Röhre EVG???
- Treppenlichtautomaten?
Hab schon gegoogelt, da stand, ein el.Trafo geht nur dann, wenn er für PhasenABschnitt geeignet ist. Also schaltet der 2-Draht-Melder mit PhasenABschnitt. Leuchtet mir ein.
Geht jetzt auch ein magnetischer (konventioneller) Trafo???
Ähm, helft mir doch mal aus der Patsche. Komm grad nicht weiter
lG Schorschi
Nur ohmsche Lasten z.B. Glühlampen, HV-Halogen…
Ewig knusel ich schon rum, was ich mit einem 2-Draht-Melder
alles schalten kann.
Nur ohmsche Lasten z.B. Glühlampen, Hochvolthalogenlampen etc.
- konventionellen NV-Trafos?
- elektronischen NV-Trafos?
- Sparlampen?
- LS-Röhren VVG???
- LS-Röhre EVG???
- Treppenlichtautomaten?
Nein das geht nicht.
Hab schon gegoogelt, da stand, ein el.Trafo geht nur dann,
wenn er für PhasenABschnitt geeignet ist. Also schaltet der
2-Draht-Melder mit PhasenABschnitt. Leuchtet mir ein.
Aha!
Woran erkenne ICH so einen Trafo? Das möchte ich dann wissen.
Dann könnte ich im Flur mal wieder meinen 2 Draht Bewegungsmelder einbauen. Da sind NV-Halogenlampen mit eleltronischen Trafo verbaut.
Geht jetzt auch ein magnetischer (konventioneller) Trafo???
Nein - da induktiv.
Gruß
Holger
moin Chef,
Hab schon gegoogelt, da stand, ein el.Trafo geht nur dann,
wenn er für PhasenABschnitt geeignet ist. Also schaltet der
2-Draht-Melder mit PhasenABschnitt. Leuchtet mir ein.
Aha!
Woran erkenne ICH so einen Trafo? Das möchte ich dann wissen.
Dann könnte ich im Flur mal wieder meinen 2 Draht
Bewegungsmelder einbauen. Da sind NV-Halogenlampen mit
eleltronischen Trafo verbaut.
…musste lange suchen, wo ich das jetzt gefunden hatte (blättere schon den ganzen Abend Kataloge und www-Seiten durch).
Also die Quelle der Trafos war eine Katalogseite, wo die bekannten Osram-Mäuse allesamt von 70-210VA als Universaltrafo gekennzeichnet waren, also An- und ABschnitt dimmbar
Und die Ansteuerung elektron.Trafos mit einem 2-Draht-Melder (mit Triac) hab ich hier gefunden: Seite 2, Punkt 7.Lasten…
http://www.opus-schalter.de/sortiment/pdf/56099x.pdf
btw, wär auch mal interessant: Hat von euch schon jemand probiert oder sogar geschafft, die alte 3-Leiter-Treppenlichtschaltung (keine Phase in der Up-Dose vorhanden) zu überlisten mit einem Melder?
lG Schorsch
Ewig knusel ich schon rum, was ich mit einem 2-Draht-Melder
alles schalten kann.
Man nehme den Hersteller Katalog und schaue nach:
Gira Tronic-Schalteinsatz:
Glühlampen 50-420W
NV-Halogen mit „GIRA Tronic Trafo“ (gehen wohl auchg andere!): 50-420W
Gira Triac-Schalt-Einsatz:
Glühlampen 40-400W
NV-Halogen (konventionelle Trafos): 40-400W, Trafo muss mit min. 85% Nennlast belastet sein (vermutlich um den cos phi groß zu halten)
3-Leiterschaltung ausgetrickst
Hat von euch schon jemand sogar geschafft, die alte
3-Leiterschaltung zu überlisten mit einem Melder?
Jaein, es geht, ist aber nicht ganz regelgerecht.
Da diese Dinger eine Last mit hoher ohmschen Last brauchen kann man eine Mischlast anhängen.
Also Glühlampe 40W und einen elktronischen oder herkömmlichen Trafo parallel als Last anschalten. Das geht.
Die Last sollte aber nicht zu groß sein.
Es funktioniert auch mit einer 40W Glühlampe mit einer Leuchtstofflampe parallel.
So, ab hier wird es schwammig. Vorsicht ist geboten.
Was auch funktioniert, ist ein kleines Leistungschütz in der 40W-Leuchte und den Schutzleiter als Rückleitung für L1 zur UP-Dose benutzen. Bitte den Schutzleiter dann mit schwarzem Schrumpfschlauch als Leiter markieren. In Ordnung ist das, wenn die Leuchte keinen Anschluss für einen Schutzleiter hat.
Es geht also, aber man sollte das nur machen, wenn man weiß was man tut.
Besser wäre natürlich, wenn man mehr Adern zur Verfügung hat.
Hilfreich ist in solchen Fällen auch eine UP-Dose mit doppelter Einbautiefe. Dann kann man das „Hilfsschütz“ auch in die Dose mit reinpacken.
Alle oben genannten Varianten funktionieren bei mir schon über viele Jahre, störungsfrei.
Diese Lösungen sind zwar nicht fachgerecht, aber alles ist hier mit Schaltplänen dokumentiert und kindersicher.
Viel Erfolg
Markus
Hallo,
Hat von euch schon jemand sogar geschafft, die alte
3-Leiterschaltung zu überlisten mit einem Melder?
Jaein, es geht, ist aber nicht ganz regelgerecht.
Da diese Dinger eine Last mit hoher ohmschen Last brauchen
kann man eine Mischlast anhängen.
Also Glühlampe 40W und einen elktronischen oder herkömmlichen
Trafo parallel als Last anschalten. Das geht.
Die Last sollte aber nicht zu groß sein.
Es funktioniert auch mit einer 40W Glühlampe mit einer
Leuchtstofflampe parallel.
Bis hiehin keine Einwände
So, ab hier wird es schwammig. Vorsicht ist geboten.
Was auch funktioniert, ist ein kleines Leistungschütz in der
40W-Leuchte und den Schutzleiter als Rückleitung für L1 zur
SCHUTZ Leiter… und nichts anderes!
UP-Dose benutzen. Bitte den Schutzleiter dann mit schwarzem
Schrumpfschlauch als Leiter markieren. In Ordnung ist das,
wenn die Leuchte keinen Anschluss für einen Schutzleiter hat.
Es geht also, aber man sollte das nur machen, wenn man weiß
was man tut.
STOP
Wenn man weiß was man tut, macht man sowas nicht. Der Schutzleiter ist ein Schutzleiter und nichts Anderes! er darf weder Spannungs- noch Stromführend sein, auch nicht wenn man ihm Markiert hat und Überhaupt NIE. Niemals und ohne Ausnahme. Auch nicht im Notfall.
Für den nächsten Elektriker und/oder Kurpfuscher der daran arbeitet kann das tödlich enden.
Viel Erfolg
Markus
Bitte lasst die Finger vom Schutzleiter solange er keine SCHUTZ funktion bekommt
2 „Gefällt mir“