2 Lampen, 2 Schalter - Fehlersuche

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: in einem Raum gibt es eine Lampe und zwei
Schalter, die diese Lampe betätigen, wechselseitig.

Nun gibt es in diesem Raum aber noch einen weiteren Anschluss für eine
Lampe. Hier kommen folgende Kabel raus: zwei schwarze, ein blaues, einmal
gelbgrün. Letztere sind klar, aber wohin mit den beiden schwarzen?

Klemm ich eins oder gar keins an das braune Lampenkabel, leuchtet nur die
alte Lampe, die neue nicht. Beim zweiten (oder auch wenn ich beide schwarze
zusammenfasse) brennt die neue ebenfalls nicht, die alte aber dauernd. Beim
Betätigen der Lichtschalter wird sie nur etwas dunkler bzw heller.

Das klingt für mich nach ner Parallelschaltung, aber: wie verkabel ich denn
das Ganze, daß die neue Lampe auch leuchtet?? (Es sollen beide Lampen
gleichzeitig betätigt werden und nicht etwa ein Schalter pro Lampe!).

Das Haus ist ziemlich alt, vielleicht wurde da bei früheren Installationen was verbockt?

Dankeschön für Eure Hilfe schonmal vorab,

Pat

Ach ja: keine Angst, ich fummel nicht an stromführenden Drähten rum - da ist immer die Sicherung draussen & Spannungslosigkeit nachgecheckt!

Hallo,

  1. Schaltung:
    http://www.stromer84.de/links/wechsel001.html

Mit einem Durchgangs-Prüfer kannst Du kontrollieren, ob die Schaltung so wie abgebildet verdrahtet ist.

Möglicherweise ist es auch noch eine solche alte Schaltung.
http://www.stromer84.de/links/wechsel011.html

Aber auch beim Prüfen, nur ohne Spannung!!
Wenn Du nicht weiter kommst, hol Dir eine Elektriker der es überprüft.

mfg
W.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Danke erstmal… ich habe auf den Schaltbildern allerdings keine Lampe mit 4 Anschlüssen gesehen, immer nur die 3 Standardkabel.

Meine Frage ist ja (s.o.): was macht das 4. Kabel, und wie verkabel ich die Lampe, damit sie auch leuchtet?

Wenn niemandem was einfällt, lass ich eben doch mal den Profi ran…

Gruss
pat

hallo pat,
als erstes möchte ich anmerken, daß der blaue Draht nicht zwingend auch der Null Leiter ist und mit dem Blauen Deiner Lampe zusammen muß!
Ich denke um das Problem zu lokalisieren wäre es sinnvoll zu wissen um welche Wechselschaltung es sich handelt („Normal“ oder Sparwechselschaltung). Dieses ist jedoch meiner Meinung nach am ehesten unter Spannung machbar und somit ein Fall für den Profi.

Gruß Detlef

Dem stimme ich zu, im übrigen kommt es mir schon „spanisch“ vor, das kein „brauner“ am Lampenauslass zu sehen ist. Normalerweise sind die Farbbelegungen so:

NYM 3-adrig: Braun (oder 1x schwarz), blau, gn-gelb
NYM 4-adrig: Braun, Schwarz, Blau, gn-ge
Nym 5-adrig: Braun, 2xSchwarz, Blau, gn-ge

Entweder kenne ich diese Variante noch nicht, oder das braune ist vielleicht abgeschnitten? Bitte nochmal genau nachsehen…
Oder jemand klärt mich auf? Gibt es doch noch andere zusammenstellungen(2xsw, ohne br)?

Ansonsten eine echt amüsante Denksportaufgabe :smile:)

mfg Carsten

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

hallo,

Normalerweise sind die Farbbelegungen so:

Neue Aderfarben nach DIN VDE 0293-308 (VDE 0293 Teil 308):2003-01 und HD 308 S2;
Gegenüberstellung „alt“ zu „neu“
http://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Fachverbae…

NYM 3-adrig: Braun (oder 1x schwarz), blau, gn-gelb
NYM 4-adrig: Braun, Schwarz, Blau, gn-ge
Nym 5-adrig: Braun, 2xSchwarz, Blau, gn-ge

Entweder kenne ich diese Variante noch nicht, oder das braune
ist vielleicht abgeschnitten? Bitte nochmal genau nachsehen…
Oder jemand klärt mich auf? Gibt es doch noch andere
zusammenstellungen(2xsw, ohne br)?

Ansonsten eine echt amüsante Denksportaufgabe :smile:)

Für ein E-Techniker, aber vor Ort!

mfg Carsten

mfg
W