Hallo,
ich muss für einen Backofen, 20m Drehstromkabel verwenden.
Der Ofen arbeitet bei ca 15 kW und wir nur morgens ca. 30-45 min verwendet.
Welchen Querschnitt muss das Kabels haben?
Danke,
Adem
Hallo,
ich muss für einen Backofen, 20m Drehstromkabel verwenden.
Der Ofen arbeitet bei ca 15 kW und wir nur morgens ca. 30-45 min verwendet.
Welchen Querschnitt muss das Kabels haben?
Danke,
Adem
Hallo Adem,
fest installiert oder frei verlegt?
Wenn fest installiert:
auf Putz oder unter Putz?
in Rohr oder eingegipst?
in isolierter Wand?
Viele Fragen, die aber zur korrekten Beantwortung berücksichtigt werden müssen.
Bevor noch einmal nachgefragt werden muss sage uns vorher, welche Sicherungsautomaten bei dir für einen Backofen jetzt eingebaut sind. Z.B. H16, L25, B20 usw., eventuell müssen die gewechselt werden falls 4mm² verlegt werden muss.
Gruß Termid
Hallo,
also ich habe es mit einem 4mm² Kabel angeschlossen, weil da ein Verbindungsstück ist mit Lüsterklemmen, möchte ich halt ein neues Kabel verlegen.
Das Kabel verläuft in der Kabelschiene.
Die drei Phasen sind jeweils an einer 16 Ampere Sicherung angeschlossen.
Könnte ich da auch ein Kabel mit 2,5 mm² Querschnitt nehmen?
Gruß,
Adem
Hallo,
ich muss für einen Backofen, 20m Drehstromkabel verwenden.
Der Ofen arbeitet bei ca 15 kW und wir nur morgens ca. 30-45
min verwendet.
15kW sind ca. 21A. Vermutlich kann eine 20A Sicherung das halten, ganz wohl wäre mir da nicht.
Welchen Querschnitt muss das Kabels haben?
„Strombelastbarkeit von Leitungen“, wühl Dich mal durch die Tabellen.
Verlegeart, Bündelung, Umgebungstemperatur,… das spielt da alles hinein. Unter 4mm² wird das aber vermutlich nichts!
Hallo xstrom,
15kW sind ca. 21A. Vermutlich kann eine 20A Sicherung das
halten, ganz wohl wäre mir da nicht.
bei mir sind es 12,5A pro Phase.
I = P / √3 Ul · cos φ
Da wir hier einen ohmschen Verbraucher haben fällt cos φ weg.
Gruß Termid
Hallo Adem,
also ich habe es mit einem 4mm² Kabel angeschlossen, weil da
ein Verbindungsstück ist mit Lüsterklemmen, möchte ich halt
ein neues Kabel verlegen.
Warum installierst du nicht einfach eine Dose?
Das Kabel verläuft in der Kabelschiene.
Wenn es Ölflex ist reichen 5x2,5mm² bis 56m bei einem maximalen Spannungsverlust von 3% aus.
Die drei Phasen sind jeweils an einer 16 Ampere Sicherung angeschlossen.
Das ist in Ordnung.
Alle Aussagen von mir sind unter der Voraussetzung, das nicht noch mehr an dem Kabel angeschlossen ist.
Gruß Termid
Hallo Termid
Also ich komm bei 15kW im 400V Drehstromnetz auf 21,65A, wie xstrom. I=P/SQR3/U/cos phi
wobei U 400V ist.
Somit reichen 16 A und 2,5mm² sicher nicht aus.
Hans
Hallo Hans,
rechne noch einmal:
I = P / (√3 · Ul · cos φ)
I = 15.000 dividiert durch (Wurzel 3 mal 230 mal 1)
I = 15.000 dividiert durch 400
I = 37,5
Macht pro Phase 12,5A
Mit 16A-Sicherungen läuft die Anlage doch seit Jahren. Der TS hat nur nach einem Kabel gefragt weil er ein neues einziehen möchte.
Gruß Termid
Hallo Termid
rechne noch einmal:
I = P / (√3 · Ul · cos φ)
I = 15.000 dividiert durch (Wurzel 3 mal 230 mal 1)
I = 15.000 dividiert durch 400
I = 37,5
Ja, 37,65A wäre der Strom im 230V-Drehstromnetz - pro Phase!
Macht pro Phase 12,5A
Nein.
Im üblichen 400 V-Netz (Phase gegen Phase): 15000W geteilt durch 400V geteilt durch Wurzel aus 3. Macht 21,65A. Pro Phase.
Tut mir leid, aber da bin ich mir ganz sicher.
Hans
Hallo Hans,
man kann den Backofen im Stern oder im Dreieck verschalten. Da mir/uns der TS aber gesagt hat das die Anlage mit 16A-Sicherungen bereits läuft, kann der Backofen nur im Stern angeschlossen sein.
Eigentlich haben wir beide Recht.
Gruß Termid
Hallo Termid
Die Heizkörper des Ofens können natürlich eine 400V Ausführung sein, die in Dreieck angeschlossen sind, oder eine 230V Ausführung, die dann im Stern angeschlossen sind.
Für den Strom in der Zuleitung hat das bei gleicher Leistung aber keinen Einfluß.
Hans
Hallo Termid,
man kann den Backofen im Stern oder im Dreieck verschalten. Da
mir/uns der TS aber gesagt hat das die Anlage mit
16A-Sicherungen bereits läuft, kann der Backofen nur im Stern
angeschlossen sein.
Stern oder Dreieck spielt keine Rolle!
Bei 16A sind es aber nur 11kW.
Allerdings: Der Ofen läuft nur 30-45 Minuten am Tag und ein LS muss bei 1.45-facher Überlast, bei 16A also 16kW, erst nach einer Stunde auslösen!
Nach erreichen der Solltemperatur geht die Leistungsaufnahme auf jeden Fall zurück. Wenn der Ofen jetzt noch mit einer Rampe angefahren wird, erreicht er, im Mittel, nie 15 kW und die 16A könnten in der Praxis ausreichen.
MfG Peter(TOO)
Wenn es Ölflex ist reichen 5x2,5mm² bis 56m bei einem
maximalen Spannungsverlust von 3% aus.
Welchen Einfluss hat denn die Art der Leitung auf den Spannungsfall?
Ob Ölflex, NYM, H07RN-F oder was auch immer: Alleine das Material des Leiters und der Querschnitt sind für den Spannungsfall ausschlaggebend.
Des weiteren kann eine Frage „welcher Querschnitt für 16A“ niemals ohne weiterer Angaben richtig beantwortet werden. Die Kabelbühne wird wohl kaum leer sein, also sind Effekte durch die Häufung zu beachten. Ebenso ist die Umgebungstemperatur wichtig.
Die drei Phasen sind jeweils an einer 16 Ampere Sicherung angeschlossen.
Das ist in Ordnung.
Na ja. Das sehe ich aber ganz anders. Schön, wenn die 16A Sicherungen bisher gehalten haben, da sind wohl nie die vollen 15kW über einen längeren Zeitraum benötigt worden.