230 V~ mit Relais schalten

Hallo,

ich schalte kleine Motoren (Rollladenantrieb, ca. 0,9 A) mit kleinen Relais (24 V= Erregerspg.), die offiziell dafür ausgelegt sind. Wäre es gut, die Kontakte zu beschalten? Kleine Kondensatoren oder so? Wenn ja, welche Kapazität?

Danke für Eure Erfahrungen,
Stucki

Hallo,

ich schalte kleine Motoren (Rollladenantrieb, ca. 0,9 A) mit
kleinen Relais (24 V= Erregerspg.), die offiziell dafür
ausgelegt sind.

Meistens sind die Relais-Kontakte für 1-20A ausgelegt.
Sieh mal hier nach: http://www.reichelt.de/?SID=12QVdffdS4AQwAAFAPVys342…

Wäre es gut, die Kontakte zu beschalten?

Ist nicht nötig.
Die Antriebe sind für Direktbetrieb an Netzspannung gedacht, ob mit Relais oder Hand-Taster/Schalter ist dabei egal.
Meinst Du zur „Entstörung“?
Die Antriebe müssen diese Maßnahme schon eingebaut haben, sonst gibts kein VDE-Prüfzeichen.
:Kleine Kondensatoren oder so? Wenn ja, welche Kapazität?

Danke für Eure Erfahrungen,
Stucki

mfg
Wolfgang

Hallo,

ich schalte kleine Motoren (Rollladenantrieb, ca. 0,9 A) mit
kleinen Relais (24 V= Erregerspg.), die offiziell dafür
ausgelegt sind. Wäre es gut, die Kontakte zu beschalten?
Kleine Kondensatoren oder so? Wenn ja, welche Kapazität?

Danke für Eure Erfahrungen,

Hallo Stucki
Ich würde es mit 10 nF probieren. Du musst berücksichtigen, dass der Kondensator an 240 Volt 50 Hz liegt wenn der Kontakt offen ist. Dann verbruzzelt er etwa 0,2 W. Nimm einen für 500 - 600 V Betriebsspannung mit einem gewissen Volumen, der verdaut dann leicht die Leistung.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Berresheim

Frohe Weinachten wünsche ich allen!

In diesem Fall wird die induzierte Spulenspannung beim Abschalten - sofern Elektronik die Ansteuerung ist- mit Freilaufdioden beschaltet.
Also antiparallel zur Spule eine Diode schalten.
Gruß
F.-M.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]