230V Gerät an 440V 60Hz Netz

Hallo,

Ich suche nach einer Möglichkeit ein 230V Gerät an einen 440V 60Hz Netz zu betreiben.

Es handelt sich um ein Kompaktklimagerät…Daten:
Leistung kühlen/heizen 1420/1180W
Stromaufnahme kühlen/heizen 6,4/5,3A

Das Gerät wurde schon mal mit einem Frequenzumrichter Typ:MC07B betrieben. Leider hat das gerät den umrichter gekillt. Weiss jemand eine andere Möglichkeit das Gerät zu betreiben? Wenn das gerät einfach an einem 440V/230V trafo betrieben wird, dann stirbt es nach ca. 6 Monaten. Das Gerät ist auf einem Schiff eingebaut und läuft quasi im Dauerbetrieb.

Gruß Ralf

Hallo.

An 60Hz läuft der Antrieb 20% zu schnell und wird dadurch überlastet. Wenn ein stärkerer Frequenzumformer zu teuer ist würde eine Motor-Generator Kombination sicher das Problem lösen. Solche Teile gibt es oft günstig aus Armeebeständen.
Vielleicht wäre aber die beste Lösung das ganze Klimagerät aus dem 60Hz-Raum zu beziehen. USA, Canada, Teile von Japan etc.

Gruß

Hallo Hevo,

Neu kaufen, das ist schon passiert nachdem das erste Gerät den Geist aufgegeben hatte. Leider wieder ein 50Hz Gerät selbigen Typs, wahrscheinlich weil es perfekt in den Schottausschnitt passt. Aber die Sache mit Motor Generator Umformer hört sich nicht uninteressant an, habe ich auch schoin mal gesehen. Danke für den Tip.

Gruß Ralf