24V Wenn ausgeschaltet

Guten Tag Experten.
Kann mir jemand von euch erklären, wieso ich an einer Lampenstelle 24V messe wenn sie ausgeschaltetr ist, in eingeschaltetem Zustand 230V.
Vielen Dank

Guten Tag Experten.
Kann mir jemand von euch erklären, wieso ich an einer
Lampenstelle 24V messe wenn sie ausgeschaltetr ist, in
eingeschaltetem Zustand 230V.

Du benutzt ein hochohmiges Messgerät. Damit misst Du die Spannungen, die durch Einstreungen oder Kapazitäten aufgekoppelt wurden. Wenn Du die gemessene Stelle mit einem hohen Widerstand gegen Erde schliesst (zB. Tauchspulle eines Duspol, eigene Hand tut es auch :wink:, wirst Du die tatsächliche Spannung messen - nämlich 0.

MfG

C.

Vorsicht - Witz
Die Hand als Erdung war natürlich als Witz gemeint - bitte nicht ausprobieren!

MfG

C.

Wahrscheinlich kann Markus nie mehr antworten.

in Trauer
Reinhard

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo,

es besteht die Chance, dass Markus noch lebt: Wenn der Schalter offen blieb und Phase schaltet.

Gruß

Dieter

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

macht euch keine Sorgen
Hallo,

es besteht die Chance, dass Markus noch lebt: Wenn der
Schalter offen blieb und Phase schaltet.

Markus ist doch Elektromonteur. Solche Leute sind gut
trainiert, die naschen doch öfter mal bischen am Strom.
Gruß Uwi