3-polige Sicherungen

Hallo zusammen,

werden dreipolige Sicherungen von der VDE auch bei fest angeschlossenen Verbrauchern wie Herd und Nachtspeicher gefordert?
Wo werden sie genau gefordert?

Gruß

Tobias 218

Gefordert ist eine allpolige Abschaltung.

Das Heisst :

Schalten aller Außenleiter in einem einzigen Schaltvorgang; bei :smiley:rehstrom aller drei Außenleiter, bei Einphasenwechselstrom des :stromführenden Leiters, bei Gleichstrom beider Leiter - nicht jedoch :des Schutzleiters.

Quelle:http://www.einsatz-netz.de/fachwissen/glossar/allpol…
Wobei ich das Zitat so nicht stehen lassen kann und will…
Richtig wäre:

Schalten aller Außenleiter in einem einzigen Schaltvorgang; bei Drehstrom aller drei Außenleiter, bei Einphasenwechselstrom des Spannungs führenden Leiters, bei Gleichstrom beider Leiter - nicht jedoch des Schutzleiters.

Gruß

Christian

Bei einem E-Herd handelt sich um ein
Gerät, das an einen Drehstromkreis
angeschlossen wird. Es entstehen in der
festen Installation also keine neuen
Wechselstromkreise. Somit kann hier
auf einen Schalter, der alle aktiven Leiter
gleichzeitig abschaltet, verzichtet
werden. Dieser Drehstromkreis dürfte
sogar durch drei einpolige Überstromschutzeinrichtungen
(z.B. Leitungsschutzschalter
oder Schmelzsicherungen)
geschützt werden.
Gruß
Werner

Bei einem E-Herd handelt sich um ein
Gerät, das an einen Drehstromkreis
angeschlossen wird. Es entstehen in der
festen Installation also keine neuen
Wechselstromkreise. Somit kann hier
auf einen Schalter, der alle aktiven Leiter
gleichzeitig abschaltet, verzichtet
werden. Dieser Drehstromkreis dürfte
sogar durch drei einpolige Überstromschutzeinrichtungen
(z.B. Leitungsschutzschalter
oder Schmelzsicherungen)
geschützt werden.

Hallo,

Klaro. Kann ja auch sein, dass nur eine Platte eingeschaltet wird und damit nur eine Phase belastet wird. In diesem Sinn ist ein Herd kein Drehstromverbraucher. Bei einem Drehstrommotor ist das aber anders: der geht kaputt, wenn er nur mit 2 Phasen läuft. Da das aber nicht nur an der Sicherung liegen muss, ist sowieso ein Motorschutzschalter zu empfehlen.

Gruss Reinhard

werden dreipolige Sicherungen von der VDE auch bei fest
angeschlossenen Verbrauchern wie Herd und Nachtspeicher
gefordert?
Wo werden sie genau gefordert?

Jeder Drehstromkreis - wie jeder andere Stromkreis auch - muss durch Betätigung einer einzelnen Schalteinrichtung spannungsfrei geschaltet werden können.
–> Diese Schalteinrichtung muss nicht unbedingt der Sicherungsautomat sein, sondern kann auch ein vorgeschalteter Hauptschalter / Fehlerstromschutzschalter sein.
Sollten drei einzelne Sicherungen/-sautomaten gesetzt werden, so ist durch die räumliche Anordnung UND die Beschriftung sicher zu stellen, dass die Zugehörigkeit zu EINEM Stromkreis klar erkennbar ist.
Bei drei nebeneinander liegenden Sicherungen/-sautomaten ist dies der Fall, bei drei untereinander liegenden (wenn z.B. - was ich selber immer schon unschön fand - pro Reihe je eine Phase genommen wurde) eher nicht.

Dreipolig schaltende Sicherunsautomaten bzw. Sicherungslasttrennschalter sind nur dann gefordert, wenn durch einpoliges Abschalten eine Gefahr entstehen würde. Etwa, weil man an einer Anlage dadurch wichtige Nebenaggregate stillsetzen würde, oder weil Motorschutzeinrichtungen den Phasenausfall evtl. nicht oder nur spät erkennen würden.