4...20mA Signal in 0-240mV Wandeln

Liebe/-r Experte/-in,
ich habe eine hydrostatische Füllstandsmessung die ein 4-20mA Signal ausgibt. Dabei sind 4mA 0mm Fülllstand und 20mA 24mm.
Das Signal soll auf einen Digitalen USB-Datenlogger gehen wo ich die Werte im einfachsten Fall über Excel auswerten kann. Dieser zeigt mir allerdings nicht aktuell den Wert an, sondern speichert diesen nur zur späteren Auswertung.

Jetzt möchte ich den Wert irgendwie aktuell auf einem Display sehen.
Mein Plan sieht so aus, dass ich mit einem Voltmeter (0-240mV) anzeige. Dabei soll 4mA 0V entsprechen und 20mA 240mV.
Jetzt habe ich gewisse Probleme bei der Berechnung der Widerstände im Spannungsteiler. Kann mir da jemand helfen und mir eine Schaltung mit entsprechenden Widerstandswerten nennen?

Ich danke bereits im Voraus,

Tobias Hermans

Hallo!

Ich schätze, dass wird so nicht funktionieren.
Da wo Strom fließt, auch wenn es nur 4mA sind, fällt eine Spannung ab. Das sind dann keine 0V.
Meine Empfehlung: Datenlogger mit mA-Eingang.

Gruß
Harald

Hallo Tobias
Hier kann ich leider nicht weiterhelfen.
MFG Norbert

Hallo Thomas

es gibt Möglichkeiten das Signal zu Erfassen, die Daten zu Archivieren und auszuwerten. Beim Entwickeln einer neuen Schaltung kann ich dir nicht helfen, wohl aber bei den o.g Lösungen. Für Privatanwender ist das dann von der Kostenseite her sicher uninteressant. Wenn Bei deiner Anfrage jedoch ein Industrieunternehmen interesse an dieser Lösung hat und die Kosten übernimmt ist das realisierbar.
[email protected]