5000VA USV Stromanschluss

Hi!

Ich muss wahrscheinlich bald eine 5000VA USV in Betrieb nehmen und anschließen. Das Datenblatt sagt, dass man unbedingt eine Leitung, die 25A liefern kann, verlegen muss. Ich habe jetzt gegooglet und rausgefunden, dass bei einem fest verlegten Kabel mit 2 belasteten Adern im Haus an Flächen ein 2.5mm² Kabel mit 26A belastet werden darf.

Ich werde das Kabel in einem Kabelkanal oder einer Kabeltasse (zusammen mit einigen anderen Kabeln) verlegen. Es wird ca. 10-20m lang sein. Ist ein 2.5mm² geeignet oder rät ihr mir, ein 4mm² zu besorgen?

Danke
Hansi

Hi!

Ich muss wahrscheinlich bald eine 5000VA USV in Betrieb nehmen
und anschließen. Das Datenblatt sagt, dass man unbedingt eine
Leitung, die 25A liefern kann, verlegen muss. Ich habe jetzt
gegooglet und rausgefunden, dass bei einem fest verlegten
Kabel mit 2 belasteten Adern im Haus an Flächen ein 2.5mm²
Kabel mit 26A belastet werden darf.

Ich werde das Kabel in einem Kabelkanal oder einer Kabeltasse
(zusammen mit einigen anderen Kabeln) verlegen. Es wird ca.
10-20m lang sein. Ist ein 2.5mm² geeignet oder rät ihr mir,
ein 4mm² zu besorgen?

25A für 2.5mm² ist in Deinem Fall schon ein absoluter Grenzwert.
Zumal das Kabel zusammen mit anderen Leitungen in einem Kanal liegen soll, ist eine ausreichende Wärmeabfuhr nicht mehr gewährleistet.

In Anbetracht dessen, dass Du die Leitung neu legst, nimm direkt 4mm², dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.

Grüsse
Andre

PS:
Ich kann grad aus irgendeinem Grund Deine Vika nicht öffnen,
deshalb vorsichtshalber Du weisst, basteln und Elektrizität (Zeigefingerwackel)

Hi!

25A für 2.5mm² ist in Deinem Fall schon ein absoluter
Grenzwert.
Zumal das Kabel zusammen mit anderen Leitungen in einem Kanal
liegen soll, ist eine ausreichende Wärmeabfuhr nicht mehr
gewährleistet.

In Anbetracht dessen, dass Du die Leitung neu legst, nimm
direkt 4mm², dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren
Seite.

Danke für die rasche Antwort. Ok, dann werd ich ein 4mm² besorgen. Falls wir uns doch für eine 3kVA USV entscheiden würde aber ein 2.5mm² reichen, oder?

Ich kann grad aus irgendeinem Grund Deine Vika nicht öffnen,
deshalb vorsichtshalber Du weisst,
basteln und Elektrizität (Zeigefingerwackel)

Bin selbst Elektrotechniker, hab aber schon länger nichts mehr mit der Dimensionierung von Kabelquerschnitten zu tun gehabt, deswegen die Frage. :smile:

Bye
Hansi

Hi

Danke für die rasche Antwort. Ok, dann werd ich ein 4mm²
besorgen. Falls wir uns doch für eine 3kVA USV entscheiden
würde aber ein 2.5mm² reichen, oder?

Für diese Leistung wäre das ausreichend. Allerdings sollte man auch den Spannungsabfall über der Leitungslänge bedenken (bei 10m aber wohl weniger).
Ansonsten siehe VDE0100 Teil 523 für zulässige Belastungsstromstärken.
Für 2,5mm^2 wäre das nach Gruppe 1(Rohrleitungsdrähte) 20 A, bei Gruppe 2 (UP, z.B. Stegleitung) 26 A und für Freiluftverdrahtungen :wink: (Gruppe 3) 32 A.

Bin selbst Elektrotechniker, hab aber schon länger nichts mehr
mit der Dimensionierung von Kabelquerschnitten zu tun gehabt,
deswegen die Frage. :smile:

Elektrotechniker ist aber kein Elektriker (sprich du darfst sowas gar net :stuck_out_tongue:

Greetz, Gley

Hi!

Für diese Leistung wäre das ausreichend. Allerdings sollte man
auch den Spannungsabfall über der Leitungslänge bedenken (bei
10m aber wohl weniger).
Ansonsten siehe VDE0100 Teil 523 für zulässige
Belastungsstromstärken.
Für 2,5mm^2 wäre das nach Gruppe 1(Rohrleitungsdrähte) 20 A,
bei Gruppe 2 (UP, z.B. Stegleitung) 26 A und für
Freiluftverdrahtungen :wink: (Gruppe 3) 32 A.

Danke! Aha, und mit 4mm² darf ich dann bis zu 36A, fein.

Elektrotechniker ist aber kein Elektriker (sprich du darfst
sowas gar net :stuck_out_tongue:

Doch, als HTL-Absolvent darf ich auch Elektroinstallationen vornehmen. Es wird mir eine Freude sein, das wieder mal zu machen. :-p

Bye
Hansi

Ansonsten siehe VDE0100 Teil 523 für zulässige
Belastungsstromstärken.
Für 2,5mm^2 wäre das nach Gruppe 1(Rohrleitungsdrähte) 20 A,
bei Gruppe 2 (UP, z.B. Stegleitung) 26 A und für
Freiluftverdrahtungen :wink: (Gruppe 3) 32 A.

Danke! Aha, und mit 4mm² darf ich dann bis zu 36A, fein.

Jein.
4mm^2: G1= 25A, G2=34A, G3=42A.
G3 gilt nur für einadrige!, frei in Luft verlegte Leitungen.
Mehraderleitungen sind Gruppe 2. Mehr dazu in der VDE0100

Hoffentlich weisst du auch, was du da machst. Ansonsten wird jemand ganz schnell zum leitenden Angestellten *g*.