6B-Module

Hallo, ich brauche dringend Hilfe bei dem Umgang mit 6B Modulen.

Ich beschäftige mich grade mit 6B12, 6B11 und 6B21 Modulen von Analog Devices und müsste wissen ob ich bei den Modulen einen Funktionscheck machen kann.
Die Moduloe sind auf einer 6BP Backplane und diese hat nur eine RS485 Schnittstelle. Zum Ansteuern mit dem PC ist eine Wandlung von RS485 auf RS232 notwendig. Ehe ich die Kosten für die Hardware zur Wandlung ausgeben möchte, will ich aber erstmal wissen ob sich die Investition lohnt und die alten MOdule die ich vor mir habe überhaupt noch leben.

Kann mir da wer weiterhelfen?

Die Datasheets gibt es im www. haben mir aber nicht viel geholfen.

http://www.analog.com/static/imported-files/data_she…
http://www.geitmann.de/files/6B12.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_she…

Vielen Dank für die Hilfe,
Lea

Hallo Lea.

In der Beschreibung des 6B21 Moduls steht das auf der Backplane ein Wandler RS232/RS485 integriert ist.

L.G.
Ralf

Hi Ralf,

danke für die schnelle Antwort,

meinst du nicht auch, dass es möglich wäre die Module auf Lebenszeichen zu überprüfen wenn man den Output-Strom, der ja irgendwo zwischen 4 und 20mA liegen müsste, messen würde?
Wenn ja, an welchen Pin müsste ich da? Ich kann mit den Abkürzungen XCV und RTS nicht sonderlich viel anfangen.

Vielen Dank schonmal,
Lea

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Lea,

In der Beschreibung des 6B21 Moduls steht das auf der
Backplane ein Wandler RS232/RS485 integriert ist.

Es gibt aber unterschiedliche Backplanes.
Nicht alle enthalten den V.23-RS232 Wandler.

Welches hast du denn ?
http://www.analog.com/en/other/ios-subsystems/6b21/p…

meinst du nicht auch, dass es möglich wäre die Module auf
Lebenszeichen zu überprüfen wenn man den Output-Strom, der ja
irgendwo zwischen 4 und 20mA liegen müsste, messen würde?
Wenn ja, an welchen Pin müsste ich da? Ich kann mit den
Abkürzungen XCV und RTS nicht sonderlich viel anfangen.

Nö, das bringt nichts.
Auf dem Modul befindet sich ein Mikroprozessor.
Nach einem Reset wird dieser einen voreingestellten Strom ausgeben, irgendetwas zwischen 0mA und 20mA. Den kennst du aber erst, wenn du das Modul parametrisiert hast.
Auch ein defektes Modul wird irgendeinen Strom ausgeben.

Was studierst du eigentlich ?

MfG Peter(TOO)

Hallo Lea.

Die Leitungen dürften der A und der B Kanal sein. Ausgangsseitig müßte ein Datensignal rauskommen. Konnte leider nicht in Erfahrung bringen ob es extern angestoßen werden muß. Sind auf der Backplane LED´s die Aktivität anzeigen? Das einzige was ich herausgefunden habe ist das du ein Konfigutationstool dafür bekommen kannst. Hast du das? Wie sieht es mit dem Handbuch aus? Konnte auf die schnelle nichts finden.

L.G.
Ralf

Auf meiner Backplane sind nur 2 RS 485 Schnittstellen. Zudem 2 LEDs die einmal Betriebsbereitschaft und zum anderen Datenaustausch anzeigen. Bereit ist die Backplane jedenfalls schonmal :smile:

Zu den Modulen habe ich folgende Softwaretools gefunden:

http://signalconditioningsolutions.com/IO_Subsystem_…

Ich habe jetzt auch einen RS485 zu RS 232 Wandler gefunden. Zu dem Teil habe ich aber keine Software, schon gar nicht Labview-Treiber die ich ja brauche um irgendweina Art von Kommunikation herzustellen.

Besteht evtl. die MÖglichkeit auf DOS-Ebene mit den Modulen zu kommunizieren? Oder brauche ich auf jeden Fall Treiber für den Schnittstellenwandler?

Auf meiner Backplane sind nur 2 RS 485 Schnittstellen. Zudem 2 LEDs die einmal Betriebsbereitschaft und zum anderen Datenaustausch anzeigen. Bereit ist die Backplane jedenfalls schonmal :smile:

Zu den Modulen habe ich folgende Softwaretools gefunden:

http://signalconditioningsolutions.com/IO_Subsystem_…

Ich habe jetzt auch einen RS485 zu RS 232 Wandler gefunden. Zu dem Teil habe ich aber keine Software, schon gar nicht Labview-Treiber die ich ja brauche um irgendweina Art von Kommunikation herzustellen.

Besteht evtl. die MÖglichkeit auf DOS-Ebene mit den Modulen zu kommunizieren? Oder brauche ich auf jeden Fall Treiber für den Schnittstellenwandler?

Hallo Fragewurm,

Auf meiner Backplane sind nur 2 RS 485 Schnittstellen. Zudem 2
LEDs die einmal Betriebsbereitschaft und zum anderen
Datenaustausch anzeigen. Bereit ist die Backplane jedenfalls
schonmal :smile:

Welches hast du den nun ?
Ich habe dir ja einen Link gegeben, welcher die unterschiedlichen Typen auflistet.

Ich habe jetzt auch einen RS485 zu RS 232 Wandler gefunden.

Fragt sich jetzt nur WELCHEN ??

Zu
dem Teil habe ich aber keine Software, schon gar nicht
Labview-Treiber die ich ja brauche um irgendweina Art von
Kommunikation herzustellen.

Grundsätzlich braucht es keinen, das Ding wird ja an der normalen RS232 angeschlossen.
Allerdings ist, bei diesem System, der RS485-Bus nur Halbduplex. Also Senden oder Empfangen, beides gleichzeitig können die Module nicht !

Der RS485-Treiber muss also dauernd zwischen Senden und Empfangen umgeschaltet werden. Die wird wohl über irgendeine der Steuerleitungen der RS232 gemacht werden. Grundsätzlich gibt es aber keine Norm, welche dazu zu verwenden ist.

Einen eigentlichen Treiber für die Hardware braucht es nicht, aber es braucht einen für das Übertragungsprotokoll.

MfG Peter(TOO)