Hallo,
bei der Konfiguration einer ABB SPS Advant Control 31 ( 07KT97) habe ich folgende Probleme :
1.
Nach Änderung eines Values in z.B. KW 3001.3, und anschließendem Speichern, behält die SPS die Values nach Warm- oder Kaltstart NUR BEI ABGEZOGENER BATTERIE!
Meine Frage :
Wie speichere (flashe) ich sicher in das Eprom, bzw. auf was muss ich ggf. achten?
Obwohl alle Stecker abgezogen sind ( bis auf die 24V Versorgung), leuchten die LED’s BE, RE, SE des CS31 Busses nach dem Einschalten und Ablauf des Selbsttests bei einer gleichen SPS Advant Control 31 ( 07KT97).
Meine Frage :
Ist dies eventuell eine noch nicht quittierte Störung, und wenn ja wie führe ich den Reset aus?
Ich hatte mit ABB SPS noch nichts zu tun , und bin daher etwas hilflos, ich schreibe diese Mail aus Xiamen China und habe daher auch keine Gelegenheit mal eben den Nachbarn zu fragen…
Bitte bei einer Antwort angeben ob ich eventuell auch per Messanger oder telefonisch Rückfragen darf, es ist heute Sonntag früh hier und ich bin im Zeitdruck…
Viele Grüße
Christoph Schwab