Abfließende Ströme auf dem N-Leiter

Hallo alle zusammen,

ich habe eine Frage zur Kirchhoff´schen Regel:

Wenn ich eine vieradrige Leitung habe, L1 und L2 anschließe. Beide werden belastet. Wie verhält sich die Summe der abfließenden Ströme auf dem N-Leiter bei unsymetrischer Belastung. Ist es einfach die Summe aus L1 und L2, die man effektiv misst oder hat, so wie ich mal annehme, die Phasenverschiebung eine Auswirkung?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
Thomas

Hallo,

Wenn ich eine vieradrige Leitung habe, L1 und L2 anschließe.
Beide werden belastet. Wie verhält sich die Summe der
abfließenden Ströme auf dem N-Leiter bei unsymetrischer
Belastung. Ist es einfach die Summe aus L1 und L2, die man
effektiv misst

Dass bei symetrischer Belastung der drei Phasen auf dem N-Leiter
kein Strom fließt, sollte dir ja bekannt sein.
Also ist die Hypothese mit der Summe schon mal sehr zweifelhaft, oder?

oder hat, so wie ich mal annehme, die Phasenverschiebung eine Auswirkung?

Logisch.
Deshalb kann hier die Kirchhoffsche Regel. nicht statisch
wie bei DC angewendet werden.
Gruß Uwi

Hallo Thomas,
Selbstverständlich spielt die Phasenverschiebung eine Rolle, sonnst könnte es doch gar-nicht sein, das bei symmetrischer Belastung aller drei Außenleiter im Neutral-Leiter kein Strom fließt!

Du musst die Ströme geometrisch addieren, hier ein nettest Rechenbeispiel in einer Excel-Tabelle
http://www.elektrikforen.de/benutzereigene-beitr-ge/…

Gruß Holger

Moin,

ich habe eine Frage zur Kirchhoff´schen Regel:

Wenn ich eine vieradrige Leitung habe, L1 und L2 anschließe.
Beide werden belastet.

Beide haben hoffentlich, jeweil eine Ader zum „N“ !

Wie verhält sich die Summe der abfließenden Ströme
auf dem N-Leiter bei unsymetrischer Belastung?
Ist es einfach die Summe aus L1 und L2,

Der IN ist die geometrische Summe der beiden Ströme I1 + I2,
das heißt er ist auch entsprechend aus der „Mitte“(Zeigerdiagramm) verschoben
und kann in der Summe größer als ein Strangstrom sein.

die man effektiv misst oder hat, so wie ich mal annehme, die Phasenverschiebung eine Auswirkung?

Was bedeutet denn, den
Link-> Effektivwert zu messen?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Ausbildung ist schon lange her, was?

Kleine Hilfe Link-> Ein Tool für die Berechnung und Visualisierung
von dreiphasigen Drehfeldern.

Uni-Skript(PDF) http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za2446/Unterrich…

Viele Grüße,
Thomas

mfg
W.

Hallo,

laut der ersten Kirchhoff´schen Regel ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme, damit ist die Summe aller Ströme gleich Null. Wäre dem nicht so, würde ein FI- Schalter sonst auslösen (Summenstromwandler).

Moin,

… damit ist die Summe aller Ströme gleich Null.
Wäre dem nicht so, würde ein FI- Schalter sonst auslösen
(Summenstromwandler).

Irrtum !
Hier ist nicht von „Fehlerströmen“ die Rede,
sondern vom Summenstrom des „N-Leiters“ !

Link - > Und der wird beim RCD mit gemessen !

mfg
W.