Hallo,
ich möchte den Luftdurchsatz einer Lüftungsanlage auf einfache
Weise messen, um die Luftmenge den Bedürfnissen der Räume
anpassen zu können.
Also den Hauptstrom könntest du mit Prandtlrohr und
U-Rohrmanometer messen .
Alternativ nutzt man ein Schrägrohrmanometer für höhere Auflösung.
http://www.boku.ac.at/homepage/h9540152/Version_1_we…
Ist natürlich nicht so super genau aber man kann es quasi für
umsonst haben (U-Rohrmanometer = Stück Bezinschlauch).
Ein Schrägrohrmanometer kann man sich auch noch selber basteln
und abgleichen (passendes Glasröhchen).
Mit einem rel. einfachen Differenzdrucksensor sind Auflösungen
bis ca. 0,01mBar möglich. Für Kurzzeitberieb reicht da die
Nullpunktstabilität immer, weil man ja jederzeit den NP
kontrollieren und abgleichen kann.
Hier gibt es solche Sensoren für schon ca. 20-30€
http://www.sensortechnics.com/index.php?fid=300&fpar…
Alternativ geht natürlich auch ein kleines Flügelrad-Anemometer
oder ein Hitzdraht-Anemometer.
Um bei solchen Messmethoden einen repräsentativen Wert zu bekommen,
sollte eine Netzmessung über den Querschnitt gemacht werden.
Alternativ könntest du die Kennlinie des Gebläses hernehmen und
über den Wirkdruck den Durchfluss bestimmen.
Die Lüftungsanlage hat angeblich eine Frischluftzufuhr von ca.
250m³/h.
Die einzelnen Auslässe sollten ca.30m³/h Luftdurchsatz bei
voller Leistung der Lüftungsanlage haben. (240m³/h / 8
Tellerventile)
Da die Leitungen dorthin unterschiedlich lang sind, ist auch
die Luftmeng/h unterschiedlich.
Nur, wenn der Druckabfall über die Leitungen in ähnlicher Größe
liegt, wie über die Ausströmöffnungen.
Wenn aber an den Auströmöffnungen ein höherer Differenzdruck
anliegt, dann machen die Leitungen so gut wie keinen Einfluss.
Das ist auch eine fkt. der Tellerventile. Der freie Querscnitt
ist da viel geringer als in der Zuleitung. Dadurch wird die
gesamte Verteilung über diese Düsen stabilisiert.
Um das abzugleichen und den
Abgleich zu überprüfen, will ich die Luftmenge an jedem Auslaß
messen. Möglichst ohne teure Instrumente. guibts da eine
Möglichkeit?
Stelle das Spaltmass überall gleich ein und messe den
Differenzdruck über den Auslass. da ist ein gutes Maß für den
Volumenstrom (Volumenstrom = Düsenfaktor x Wurzel(Diffdruck)).
Staudrucksensor mit Druckanzeigen die diese geringen
Luftgeschwindigkeit messen, weiß ich nicht wo ich bekomme.
Kann man auch alles komplett kaufen, kostet aber Geld.
Außerdem befürchte ich, daß die Luftgeschwindigkeit am Rand
anders ist, als in Rohrmitte, :so daß ich nicht einfach die
Luftgeschwindikkeit mit der Rohrfläche multiplizieren kann.
Kann mir jemand helfen? Auch den co² Gehalt würde ich gerne
messen.
Für CO2 würde ich ein Handmessgerät mit chemischer Messzelle
empfehlen. Habe dazu aber keinen konkreten Hinweis.
Evtl. bei Citycell oder Fa. Dräger ?
Gruß Uwi